Question Forum Chauffage : Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich

gillou89
Membre inscrit
gillou89
10 messages
Bonjour.

J'ai un défaut STB fumée sur ma chaudière Elidens 130 De Dietrich, ce défaut est survenu hier et j'ai réarmé à plusieurs reprises mais rien.
J'ai fini par couper la chaudière toute la nuit et ce matin pas de souci elle a redémarré et là ce soir retour du défaut donc arrêt de la chaudière et redémarrage mais retour au défaut.

Merci de vos réponses.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 17:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir,

Il y a beaucoup de chance que la sonde fumée soit fissurée sur sa porcelaine. lollollol
Haaaa.... les chaudières DE DIETRICH, ce n'est plus ce que c'était...
Maintenant, je les laisse tomber !!!!
De la vraie daube !
28 novembre 2017 à 22:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Pas de retour ?
02 décembre 2017 à 21:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich

gillou89
Membre inscrit
gillou89
10 messages
Bonjour.

Désolé pour ma réponse tardive, effectivement vous aviez raison c'est bien la sonde qui est HS.
Pour mon cas c'est la première fois que j'ai une panne sur la chaudière et cela fait 8 ans qu'elle est installée.
Mais vu tous les posts concernant cette chaudière, je dois être tombé sur la bonne biggrin à voir dans le temps.
Encore merci pour votre réponse.
03 décembre 2017 à 13:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonne chance alors... hahahaha.
03 décembre 2017 à 21:34
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich


Invité
invité
Bonjour.
Je suis technicien en SAV et il y a bien pire que De Dietrich...
Ce sont souvent plutôt certains plutôt techniciens en SAV qui devraient être remplacés.

09 mars 2018 à 14:52
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich


Invité
invité
Défaut STB échange sur chaudière De Dietrich 230eco.
14 août 2019 à 12:45
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich


Invité
invité
Personnellement il m'est arrivé la même chose.
J'ai fait une simple purge de mes radiateurs (il y avait vraiment de l’air) le code erreur STB s’est éteint et la chaudière est repartie toute seule.
Dans mon cas il semblerait que le code erreur ne correspond pas à la réalité.
Bonne chance.
08 décembre 2019 à 09:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
    N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
    N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
  • 4. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 5. Message erreur STB CHAUD chaudière De Dietrich Elidens
    N°22814 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Elidens dtg 1300 eco nox plus v130 et régulièrement j'ai le message d'erreur : STB CHAUD qui apparait et met la chaudière en sécurité, elle ne fonctionne plus. En plein hiver c'est...
  • 6. Défaut S chaud chaudière De Dietrich Elidens
    N°20860 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Elidens DTG 1300 Eco par moment m'indique défaut "S chaud", s'arrête et l'afficheur de l'indicateur de la température de la chaudière descend de 36 à 1 degré, j'ai vérifié les...
  • 7. Surconsommation chaudière De Dietrich Elidens DTG E 130
    N°11330 : Bonjour, je souhaiterais savoir si des personnes ont également eu des problèmes de surconsommation sur ce type de chaudière : De Dietrich Elidens DTG E 130. Depuis le montage (mars 2008), ma facture a doublé (1400 Euros/an),...
  • 8. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 9. Défaut FTB fumée chaudière De Dietrich gaz DTG 1300-25
    N°19099 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich gaz DTG 1300-25 m'affiche "STB Fumée" et se met en sécurité. Elle indique par ailleurs une température des fumées avoisinant 100°. Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6rearmement ballon electriquechauffage choisir chaudieredepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite