FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre yog

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 636 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit yog sur le forum Chauffage

yog
a posté 1 message sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour à tous.
Je rencontre les mêmes difficultés que @pilaf62.
Chaudière condensation De Dietrich DTG 1300 eco nox installée en 2012.

La chaudière se met en def. allumage puis def. ventilo.
Le bouton réarmement n'a pas l'air de fonctionner.
On éteint manuellement et on rallume.
Elle fonctionne parfois pendant une semaine sans problème.

Dernièrement, elle ne chauffait plus.
Intervention du plombier qui a changé l’électrode : impeccable, elle repart.
Heureusement, elle s'est remise en défaut ventilo alors qu'il remballait les outils.
Il m'explique que le ventilo a l'air de très bien fonctionner, le coffret de sécurité a été changé il y a un an et demi par un autre plombier (d'ailleurs en le notant, je m’aperçois qu'on a commencé à avoir des problèmes après...).

Notre plombier me demande de faire vérifier le raccordement à la terre, qui pourrait expliquer la mise en défaut, et au passage, il m'indique également que le compteur Linky peut amener des parasites !

Bref, avez-vous déjà rencontré ce problème de raccordement à la terre, ou autre.
Merci à vous.
17 février 2021 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus