FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


19357

Question Forum Chauffage : Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

fred5959
Membre inscrit
fred5959
3 messages
Bonjour,

Je suis propriétaire d'une chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO.
Depuis quelques temps j'ai un problème d'alarme T5 (surchauffe).
Malheureusement je n'arrive pas à résoudre le problème.
Sur la face de la chaudière le gros bouton de gauche servant au réglage du réseau chauffage était contre le point dur soit environ 68 degrés.
Si je descends la température sur 50-52 degrés je n'ai pas de problème de surchauffe et la chaudière fonctionne normalement mais la température intérieure reste basse (normal puisque j'ai baissé la température).
Si j'augmente la température du réseau je retombe systématiquement en alarme T5.
Petites précisions j'ai remarqué une petite fuite au niveau d'un joint sur le réseau chauffage faisant de temps en temps baisser ma pression, est-ce que cette fuite pourrait être la cause de ma surchauffe ?
Complément d'information le vase d'expansion est neuf, le groupe de sécurité est neuf, le circulateur tourne correctement.
Merci de votre aide.
27 février 2018 à 10:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Votre vase d'expansion est neuf mais il est gonflé à quelle pression ?
Votre corps de chauffe est-il propre et bien rincé ?
Quelle est la pression de remplissage de votre réseau de chauffage ?
Votre corps de chauffe est-il bien irrigué ?
De quel type sont les émetteurs (radiateurs, plancher chauffant) ?
Quel est le type de votre tableau de chaudière (basique, avec régulation ECS, DIEMATIC...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2018 à 19:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

fred5959
Membre inscrit
fred5959
3 messages
Bonsoir Mario,
C'est très technique pour moi je ne suis absolument pas du métier mais je vais essayer de répondre le plus précisément possible.
Le vase d'expansion est neuf mais n'a pas été gonflé car l'on m'a dit que ce dernier était calibré en usine.
Concernant le corps de chauffe je ne sais pas.
Les émetteurs sont de radiateurs.
Le tableau de chaudière je ne sais pas ce que cela peut être. funk
27 février 2018 à 19:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

fred5959
Membre inscrit
fred5959
3 messages
Je viens de vérifier la pression du vase qui est à 0.8 b. Celle de la chaudière 1.5 b.
Petite précision peut-être a-t-elle son importance.... j'ai dû changer le groupe de sécurité qui pissait en permanence, lors du démontage la vanne était pleine de détritus noir, dur, genre petits cailloux / charbon.
27 février 2018 à 20:31

Proposer une réponse à Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
    N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
  • 2. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
    N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2
    N°14117 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2 et la pompe de circulation de chauffage tourne sans arrêt et, souvent par petits à coups, alors que le brûleur n'est pas en...
  • 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 5. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 7. Pression pour chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO
    N°18916 : Bonjour à tous, Je viens d'avoir un petit problème avec ma chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO, âgée de 8 ans. En effet elle affiche le code AF-PA, ce qui indique une erreur de pression. La pression est...
  • 8. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
    N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
  • 9. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
    N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
  • 10. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilseau chaude solairechauffage chaudiere bv01fdpconduit cheminee inox tubage conduit chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite