fred5959
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Je viens de vérifier la pression du vase qui est à 0.8 b. Celle de la chaudière 1.5 b.
Petite précision peut-être a-t-elle son importance.... j'ai dû changer le groupe de sécurité qui pissait en permanence, lors du démontage la vanne était pleine de détritus noir, dur, genre petits cailloux / charbon.
27 février 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

Bonsoir Mario,
C'est très technique pour moi je ne suis absolument pas du métier mais je vais essayer de répondre le plus précisément possible.
Le vase d'expansion est neuf mais n'a pas été gonflé car l'on m'a dit que ce dernier était calibré en usine.
Concernant le corps de chauffe je ne sais pas.
Les émetteurs sont de radiateurs.
Le tableau de chaudière je ne sais pas ce que cela peut être. funk
27 février 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO

Publicité

Bonjour,

Je suis propriétaire d'une chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO.
Depuis quelques temps j'ai un problème d'alarme T5 (surchauffe).
Malheureusement je n'arrive pas à résoudre le problème.
Sur la face de la chaudière le gros bouton de gauche servant au réglage du réseau chauffage était contre le point dur soit environ 68 degrés.
Si je descends la température sur 50-52 degrés je n'ai pas de problème de surchauffe et la chaudière fonctionne normalement mais la température intérieure reste basse (normal puisque j'ai baissé la température).
Si j'augmente la température du réseau je retombe systématiquement en alarme T5.
Petites précisions j'ai remarqué une petite fuite au niveau d'un joint sur le réseau chauffage faisant de temps en temps baisser ma pression, est-ce que cette fuite pourrait être la cause de ma surchauffe ?
Complément d'information le vase d'expansion est neuf, le groupe de sécurité est neuf, le circulateur tourne correctement.
Merci de votre aide.