Bonjour à tous. Je possède une chaudière à gaz, et une installation monotube avec 8 chauffages (assez fin je trouve, c'est pas des vieux gros chauffages...).
Le souci que j'ai toujours eu, c'est que les premiers chauffages, 1, 2, 3, 4 chauffent très bien, le 5 (celui du salon) moins, mais les 6, 7 et 8 c'est une catastrophe.
Or ces derniers concernent ma chambre, celle de ma fille 5 ans, et la salle de bain.
Pour avoir 18° dans la chambre de ma fille (radiateur 7) je dois mettre le réglage sur la chaudière au max.
Mais le problème c'est des factures de 300 à 320 . Donc la semaine dernière un chauffagiste est passé pour un désembouage du conduit de chauffage avec une espèce de pompe qu'il a branché sur chaque arrivée (ou départ je ne sais plus) après avoir démonté ces derniers. Et depuis, dès qu'on allume le chauffage, au bout de 2-3 mn la chaudière se met en sécurité pour absence de circulation eau.
Le monsieur a purgé tous les radiateurs, repassé sa machine sur les tuyaux du radiateur 5, mais rien à faire au bout de 2-3 mn la chaudière se remet en sécurité. Voyants 60°, 70° et 80° clignotent en même temps. J'ai fait le reset plusieurs fois, mais rien à faire. Donc depuis, pas de chauffage dans l'appartement. Le chauffagiste m'a dit qu'il fallait peut-être changer les T des radiateurs (là où on règle avec une clé Alène). Si quelqu'un une idée, Je vous remercie d'avance.
N.B. L'eau chaude fonctionne. Et quand j'allume l'eau chaude et le chauffage en même temps, la chaudière ne se met pas en sécurité.
Le souci que j'ai toujours eu, c'est que les premiers chauffages, 1, 2, 3, 4 chauffent très bien, le 5 (celui du salon) moins, mais les 6, 7 et 8 c'est une catastrophe.
Or ces derniers concernent ma chambre, celle de ma fille 5 ans, et la salle de bain.
Pour avoir 18° dans la chambre de ma fille (radiateur 7) je dois mettre le réglage sur la chaudière au max.
Mais le problème c'est des factures de 300 à 320 . Donc la semaine dernière un chauffagiste est passé pour un désembouage du conduit de chauffage avec une espèce de pompe qu'il a branché sur chaque arrivée (ou départ je ne sais plus) après avoir démonté ces derniers. Et depuis, dès qu'on allume le chauffage, au bout de 2-3 mn la chaudière se met en sécurité pour absence de circulation eau.
Le monsieur a purgé tous les radiateurs, repassé sa machine sur les tuyaux du radiateur 5, mais rien à faire au bout de 2-3 mn la chaudière se remet en sécurité. Voyants 60°, 70° et 80° clignotent en même temps. J'ai fait le reset plusieurs fois, mais rien à faire. Donc depuis, pas de chauffage dans l'appartement. Le chauffagiste m'a dit qu'il fallait peut-être changer les T des radiateurs (là où on règle avec une clé Alène). Si quelqu'un une idée, Je vous remercie d'avance.
N.B. L'eau chaude fonctionne. Et quand j'allume l'eau chaude et le chauffage en même temps, la chaudière ne se met pas en sécurité.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Mise en sécurité Chaffoteaux et Maury "CENTORA"
Invité

Bonsoir il y a sur la chaudière un filtre sur le retour chauffage, il est après le coude en cuivre et la partie en plastique.
Pour vos radiateurs il faut régler les tés de réglages sur tous les radiateurs qui chauffent en premiers : les joies du monotube. Bon courage jm
Pour vos radiateurs il faut régler les tés de réglages sur tous les radiateurs qui chauffent en premiers : les joies du monotube. Bon courage jm
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Mise en sécurité Chaffoteaux et Maury "CENTORA"
Invité

Plus de mise en sécurité. Problèmes résolus aujourd'hui grâce au changement des T des radiateurs 4,5, 6,7, et 8.
07 novembre 2008 à 03:27