Bonjour à tous et à toutes.
Je viens de démonter, repeindre, remonter... mes radiateurs, et j'ai découvert un peu le fonctionnement de ces fantastiques engins.
Reste que je me pose une question toute bête, à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
La plupart des sites ou des conseils que j'ai reçus disent d'ouvrir la vanne de retour d'eau (celle située en bas du radiateur, en général à l'opposé du bouton de réglage de la température) de plus en plus grand à mesure que le radiateur est éloigné de la chaudière
Je ne comprends pas la logique de ce réglage.
L'eau circule à la même vitesse dans tous les radiateurs, puisqu'ils sont "branchés" les uns à la suite des autres (en électricité, on dirait en série) ?
Je vous suis reconnaissant si vous pouvez m'éclairer là-dessus...
Bonne journée.
Je viens de démonter, repeindre, remonter... mes radiateurs, et j'ai découvert un peu le fonctionnement de ces fantastiques engins.
Reste que je me pose une question toute bête, à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
La plupart des sites ou des conseils que j'ai reçus disent d'ouvrir la vanne de retour d'eau (celle située en bas du radiateur, en général à l'opposé du bouton de réglage de la température) de plus en plus grand à mesure que le radiateur est éloigné de la chaudière
Je ne comprends pas la logique de ce réglage.
L'eau circule à la même vitesse dans tous les radiateurs, puisqu'ils sont "branchés" les uns à la suite des autres (en électricité, on dirait en série) ?
Je vous suis reconnaissant si vous pouvez m'éclairer là-dessus...
Bonne journée.
08 décembre 2023 à 09:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte
Bonsoir,
Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.
Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.
Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
08 décembre 2023 à 17:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte
Bonjour Mario, et merci pour votre réponse.
Je n'ai pas été assez précis dans ma description : j'ai consciencieusement noté les réglages des coudes de réglage avant de les démonter. Nous sommes d'accord que nous parlons bien des coudes dits "de retour", situés en bas des radiateurs. J'appelle le réglage "courant" du haut "la tête" (qui peut être thermostatique).
Toutes les vis de réglage des retours étaient ouvertes au maximum (soit environ 6 tours 1/2).
Je vais suivre vos conseils pour régler de nouveau mon installation. Je suis très étonné (et content) d'apprendre que les radiateurs ne sont pas en série...).
Par ailleurs, je précise que mes radiateurs ne sont pas équipés de têtes thermostatiques, mais de simples boutons.
Merci encore pour votre site et votre réponse rapide.
Je n'ai pas été assez précis dans ma description : j'ai consciencieusement noté les réglages des coudes de réglage avant de les démonter. Nous sommes d'accord que nous parlons bien des coudes dits "de retour", situés en bas des radiateurs. J'appelle le réglage "courant" du haut "la tête" (qui peut être thermostatique).
Toutes les vis de réglage des retours étaient ouvertes au maximum (soit environ 6 tours 1/2).
Je vais suivre vos conseils pour régler de nouveau mon installation. Je suis très étonné (et content) d'apprendre que les radiateurs ne sont pas en série...).

Par ailleurs, je précise que mes radiateurs ne sont pas équipés de têtes thermostatiques, mais de simples boutons.
Merci encore pour votre site et votre réponse rapide.
10 décembre 2023 à 06:55