Bonjour à tous et à toutes.
Je viens de démonter, repeindre, remonter... mes radiateurs, et j'ai découvert un peu le fonctionnement de ces fantastiques engins.
Reste que je me pose une question toute bête, à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
La plupart des sites ou des conseils que j'ai reçus disent d'ouvrir la vanne de retour d'eau (celle située en bas du radiateur, en général à l'opposé du bouton de réglage de la température) de plus en plus grand à mesure que le radiateur est éloigné de la chaudière
Je ne comprends pas la logique de ce réglage.
L'eau circule à la même vitesse dans tous les radiateurs, puisqu'ils sont "branchés" les uns à la suite des autres (en électricité, on dirait en série) ?
Je vous suis reconnaissant si vous pouvez m'éclairer là-dessus...
Bonne journée.
Je viens de démonter, repeindre, remonter... mes radiateurs, et j'ai découvert un peu le fonctionnement de ces fantastiques engins.
Reste que je me pose une question toute bête, à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
La plupart des sites ou des conseils que j'ai reçus disent d'ouvrir la vanne de retour d'eau (celle située en bas du radiateur, en général à l'opposé du bouton de réglage de la température) de plus en plus grand à mesure que le radiateur est éloigné de la chaudière
Je ne comprends pas la logique de ce réglage.
L'eau circule à la même vitesse dans tous les radiateurs, puisqu'ils sont "branchés" les uns à la suite des autres (en électricité, on dirait en série) ?
Je vous suis reconnaissant si vous pouvez m'éclairer là-dessus...
Bonne journée.
08 décembre 2023 à 09:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte
Bonsoir,
Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.
Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.
Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
08 décembre 2023 à 17:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte
Bonjour Mario, et merci pour votre réponse.
Je n'ai pas été assez précis dans ma description : j'ai consciencieusement noté les réglages des coudes de réglage avant de les démonter. Nous sommes d'accord que nous parlons bien des coudes dits "de retour", situés en bas des radiateurs. J'appelle le réglage "courant" du haut "la tête" (qui peut être thermostatique).
Toutes les vis de réglage des retours étaient ouvertes au maximum (soit environ 6 tours 1/2).
Je vais suivre vos conseils pour régler de nouveau mon installation. Je suis très étonné (et content) d'apprendre que les radiateurs ne sont pas en série...).
Par ailleurs, je précise que mes radiateurs ne sont pas équipés de têtes thermostatiques, mais de simples boutons.
Merci encore pour votre site et votre réponse rapide.
Je n'ai pas été assez précis dans ma description : j'ai consciencieusement noté les réglages des coudes de réglage avant de les démonter. Nous sommes d'accord que nous parlons bien des coudes dits "de retour", situés en bas des radiateurs. J'appelle le réglage "courant" du haut "la tête" (qui peut être thermostatique).
Toutes les vis de réglage des retours étaient ouvertes au maximum (soit environ 6 tours 1/2).
Je vais suivre vos conseils pour régler de nouveau mon installation. Je suis très étonné (et content) d'apprendre que les radiateurs ne sont pas en série...).

Par ailleurs, je précise que mes radiateurs ne sont pas équipés de têtes thermostatiques, mais de simples boutons.
Merci encore pour votre site et votre réponse rapide.
10 décembre 2023 à 06:55
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 3. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
- N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
- 4. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 5. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
- N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
- 6. Grosse fuite vanne anti retour radiateur fonte chaudière fioul
- N°12485 : Bonjour, Mon radiateur étant froid en bas et chaud en haut j'ai tourné la vanne anti retour du bas du radiateur pour rééquilibrer. Maintenant il y a une fuite, l'équivalent d'un robinet ouvert à moitié. Aucun moyen de...
- 7. Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
- N°577 : Bonjour, un des radiateurs en fonte situé au second étage fonctionne mal. Seul six éléments sur 16 (ceux situés du côté des tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau) chauffent correctement. J'ai essayé de le purger, mais rien ne...
- 8. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 9. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 10. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite