Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15313
Question forum chauffage : Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Bonjour,
j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai purgé le circuit.
La chaudière étant au repos, je me suis retrouvé avec une pression inférieure à 1 bar. Que faire ?
Merci beaucoup.
j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai purgé le circuit.
La chaudière étant au repos, je me suis retrouvé avec une pression inférieure à 1 bar. Que faire ?
Merci beaucoup.
19 novembre 2012 à 15:47
Conseils dépannage chaudière 1
Invité

Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Invité

Bonjour,
Après une purge et si c'est nécessaire, on remet de l'eau...
Meilleurs sentiments.
GC
Après une purge et si c'est nécessaire, on remet de l'eau...
Meilleurs sentiments.
GC
19 novembre 2012 à 16:40
Conseils dépannage chaudière 2
Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Merci GC d'avoir répondu, mais le problème n'est pas à ce niveau.
J'ai re-rempli la chaudière à 1.5 bar hier et purgé tout le circuit.
Aujourd'hui, elle est tombée à nouveau à 1 bar. Il n'y a pas de fuites apparentes.
Je me demande où passe l'eau ?
J'ai re-rempli la chaudière à 1.5 bar hier et purgé tout le circuit.
Aujourd'hui, elle est tombée à nouveau à 1 bar. Il n'y a pas de fuites apparentes.
Je me demande où passe l'eau ?
20 novembre 2012 à 13:28
Conseils dépannage chaudière 3
Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
En chauffant, l'eau libère de l'air... L'air étant compressible, la pression diminue.
Ce phénomène se produit s'il y a eu un apport d'eau "neuve" mais doit se stabiliser après quelques jours de chauffe.
Continuez de purger régulièrement vos radiateurs. Si c'est ça, le phénomène devrait s’arrêter.
Sinon, à contrôler : soupape de sécurité, disconnecteur, vase d'expansion, purgeur automatique fuyant... ceux des pistes courantes.
Le delta pression à froid et à chaud (1.5 bar et 2.8 bars) laisse penser à un vase d'expansion fatigué...
Bon courage.
Ce phénomène se produit s'il y a eu un apport d'eau "neuve" mais doit se stabiliser après quelques jours de chauffe.
Continuez de purger régulièrement vos radiateurs. Si c'est ça, le phénomène devrait s’arrêter.
Sinon, à contrôler : soupape de sécurité, disconnecteur, vase d'expansion, purgeur automatique fuyant... ceux des pistes courantes.
Le delta pression à froid et à chaud (1.5 bar et 2.8 bars) laisse penser à un vase d'expansion fatigué...
Bon courage.
21 novembre 2012 à 18:26
Conseils dépannage chaudière 4
Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Merci pol29, j'ai supprimé les robinets thermostatiques qui fuyaient un peu + une purge de basse de radiateur.
Le problème a persisté. J'ai vidangé la chaudière et regonflé le vase d'expansion à 0.8 bar (plus de pression).
Depuis tout est rentré dans l'ordre pour le moment.
Le problème a persisté. J'ai vidangé la chaudière et regonflé le vase d'expansion à 0.8 bar (plus de pression).
Depuis tout est rentré dans l'ordre pour le moment.
26 novembre 2012 à 16:05
Conseils dépannage chaudière 5
Invité

Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
Invité

Bonjour,
Vérifier le vase d'expansion interne de la chaudière, il doit être percé ou insuffisant pour votre installation, si c'est le cas le remplacer par un ballon de 18 litres, ça devrait résoudre votre problème.
Vérifier le vase d'expansion interne de la chaudière, il doit être percé ou insuffisant pour votre installation, si c'est le cas le remplacer par un ballon de 18 litres, ça devrait résoudre votre problème.
14 mai 2013 à 07:21