Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16502
Question forum dépannage : Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière fioul, chauffage et production eau chaude sanitaire avec priorité sur l'eau chaude.
En mode chauffage aucun souci la pression est stable autour de 1.5 bar, par contre dès que je tire de l'eau chaude, la chaudière se met en route et la pression monte jusqu'à 3.5 bar et redescend vers 1.5 bar plusieurs minutes après l’arrêt de la demande en eau chaude.
La chaudière est équipée d'un vase d'expansion chauffage intégré et d'un vase ECS branché en plus sur l'arrivée d'eau froide, l'ensemble a 5 ans environ.
Quelqu'un peut-il m'expliquer d’où vient le problème ?? Vase ECS HS ??
Merci à tous.
Je possède une chaudière fioul, chauffage et production eau chaude sanitaire avec priorité sur l'eau chaude.
En mode chauffage aucun souci la pression est stable autour de 1.5 bar, par contre dès que je tire de l'eau chaude, la chaudière se met en route et la pression monte jusqu'à 3.5 bar et redescend vers 1.5 bar plusieurs minutes après l’arrêt de la demande en eau chaude.
La chaudière est équipée d'un vase d'expansion chauffage intégré et d'un vase ECS branché en plus sur l'arrivée d'eau froide, l'ensemble a 5 ans environ.
Quelqu'un peut-il m'expliquer d’où vient le problème ?? Vase ECS HS ??
Merci à tous.
16 janvier 2014 à 15:05
Problème ECS réponse 1
Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2014 à 15:19
Problème ECS réponse 2
Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
C'est une chaudière Gemini Deville Type MIX30/80... Infos inscrites sur la porte de la chaudière.
16 janvier 2014 à 15:27
Problème ECS réponse 3
Invité

Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Invité

Bonsoir, c'est très certainement votre vase d'expansion qui est HS.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2014 à 19:24
Problème ECS réponse 4
Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Bonsoir,
Et merci pour votre réponse, j'imagine qu'il faut que je change le vase d'expansion eau chaude sanitaire...
De plus j'ai remarqué qu'il se met à claquer de temps en temps, comme des coups de bélier dans le vase.
Peut-il être simplement dégonflé (quand je tape dessus il fait pourtant un bruit de cloche, il n'est pas plein d'eau).
Amicalement.
Et merci pour votre réponse, j'imagine qu'il faut que je change le vase d'expansion eau chaude sanitaire...
De plus j'ai remarqué qu'il se met à claquer de temps en temps, comme des coups de bélier dans le vase.
Peut-il être simplement dégonflé (quand je tape dessus il fait pourtant un bruit de cloche, il n'est pas plein d'eau).
Amicalement.
16 janvier 2014 à 19:36
Problème ECS réponse 5
Invité

Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
Invité

C'est plutôt celui du chauffage.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2014 à 19:42