Bonjour à tous.
J'ai un problème montée en pression du chauffage lorsque je tire de l'eau chaude sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 25CS Visio.
Voici un petit historique : Il y a plus de deux ans, j'ai équipé mon installation d'un circuit de bouclage.
Il y a quelques semaines, j'ai ajouté un radiateur supplémentaire sur mon réseau de chauffage et j'ai profité de l'occasion pour y mettre 1 litre de produit réducteur de bruit "Sentinel X200".
Depuis peu, lorsque je tire de l'eau chaude, la pression de mon réseau de chauffage augmente jusqu'à ce que j'obtienne un message "Chaudière : PRESSION D'EAU TROP ÉLEVÉE".
J'ai pensé que cela pouvait venir du fait que j'avais ajouté un radiateur, aussi j'ai installé un second vase d'expansion (de 25 litres) en parallèle du premier (celui de la chaudière).
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
J'ai un problème montée en pression du chauffage lorsque je tire de l'eau chaude sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 25CS Visio.
Voici un petit historique : Il y a plus de deux ans, j'ai équipé mon installation d'un circuit de bouclage.
Il y a quelques semaines, j'ai ajouté un radiateur supplémentaire sur mon réseau de chauffage et j'ai profité de l'occasion pour y mettre 1 litre de produit réducteur de bruit "Sentinel X200".
Depuis peu, lorsque je tire de l'eau chaude, la pression de mon réseau de chauffage augmente jusqu'à ce que j'obtienne un message "Chaudière : PRESSION D'EAU TROP ÉLEVÉE".
J'ai pensé que cela pouvait venir du fait que j'avais ajouté un radiateur, aussi j'ai installé un second vase d'expansion (de 25 litres) en parallèle du premier (celui de la chaudière).
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
16 février 2023 à 07:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Montée en pression chaudière lorsque je tire de l'eau chaude
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous avez fait des modifications sur votre installation :
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Pourquoi avoir mis un deuxième vase d'expansion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous avez fait des modifications sur votre installation :
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Pourquoi avoir mis un deuxième vase d'expansion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 février 2023 à 12:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Montée en pression chaudière lorsque je tire de l'eau chaude
Bonsoir.
- Installation pour des radiateurs.
- Pas de sonde extérieure.
- Oui, tous les radiateurs sauf 1 sont équipés de robinets thermostatiques.
Un seul radiateur est en direct sans aucun robinet afin d'avoir une circulation dans le cas où tous seraient "fermés"
- La sonde d'ambiance est celle fournie avec la chaudière.
- Elle se situe dans l'entrée.
- Surface d'environ 200 m².
Je suis équipé de 15 radiateurs.
J'ai ajouté un vase d'expansion car je pensais que le vase d'expansion de la chaudière était insuffisant vu le message "PRESSION TROP ELEVEE"
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







- Installation pour des radiateurs.
- Pas de sonde extérieure.
- Oui, tous les radiateurs sauf 1 sont équipés de robinets thermostatiques.
Un seul radiateur est en direct sans aucun robinet afin d'avoir une circulation dans le cas où tous seraient "fermés"
- La sonde d'ambiance est celle fournie avec la chaudière.
- Elle se situe dans l'entrée.
- Surface d'environ 200 m².
Je suis équipé de 15 radiateurs.
J'ai ajouté un vase d'expansion car je pensais que le vase d'expansion de la chaudière était insuffisant vu le message "PRESSION TROP ELEVEE"
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







16 février 2023 à 18:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 2. Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
- N°16502 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière fioul, chauffage et production eau chaude sanitaire avec priorité sur l'eau chaude. En mode chauffage aucun souci la pression est stable autour de 1.5 bar, par contre dès que je...
- 3. Retour pression eau chaude sanitaire
- N°23423 : Bonjour je voudrais juste des avis concernant ce problème. J'ai fait installer un réducteur de pression chez moi qui réduit la pression à trois bars quand j'ouvre mes robinets la pression sur le nanomètre descend à 3 bars...
- 4. Élévation pression réseau eau froide quand on tire de l’eau
- N°22877 : Bonjour à tous. Je viens d’acheter une maison qui possède en entrée de réseau 2 cartouches filtrantes (boue et calcaire). Le propriétaire m’a prévenu qu’elles avaient déjà claqué 2 fois et qu’il les avait donc...
- 5. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 6. Surpression sur chaudière fonte SLCF
- N°22950 : Bonjour. J’ai parcouru sur ce forum de nombreux sujets relatifs aux questions de surpression dans le circuit hydraulique des chaudières, mais je ne parviens pas à identifier la source du problème sur la...
- 7. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 8. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 9. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
- 10. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
- N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite