FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16296

Problème ECS chaudière : Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Bonsoir.

Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat
Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude....
Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce qui est des douches impossible l'eau est glaciale...

Le problème est que quand les brûleurs sont allumés pour le chauffage, je vais au robinet et allume l'eau chaude, là rien d’anormal l'eau chaude prend le dessus et la chaudière émet un bruit comme un signe de prise en compte de l'allumage de l'eau chaude.
Mais là que de l'eau froide au robinet et les brûleurs ne s’allument pas, même la résistance qui devrait les allumer n’émet aucun "triiiiiiiit triiiiiiiit"

Auriez-vous un idée car nous sommes très embêtés ?
Je vous remercie par avance de vos réponses rapides.
03 novembre 2013 à 20:53
Conseils Dépannage ECS chaudière 1

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Bonsoir,

Si votre pression au robinet d'eau chaude est normale.
Alors, dysfonctionnement probable du Flussostat électronique. C'est quoi ça ??? lol

FLUXSTAT
Dispositif donnant la priorité à l’eau chaude sanitaire assemblé sur des chaudières pour la production d’eau chaude sanitaire. Il permet la conversion à la phase sanitaire avec un débit minimum de 2 l/min. Il utilise un principe électromagnétique avec commutation électrique par l’intermédiaire de relais. La matière plastique dont il est fabriqué, le ZYTEL 101 L, est homologuée et possède des caractéristiques atoxiques et est inattaquable par l’eau. De plus, un filtre en entrée est assemblé pour l’élimination des impuretés de l’eau. Ces caractéristiques permettent au fluxstat un haut degré de fonctionnement.

Essayez de tapoter un peu dessus...avec un peu de chance. Sinon, il faudra le remplacer.

Si la pression au robinet d'eau chaude est anormalement bas.

1- vérifiez que la vanne(côté chaudière, si elle existe) arriver eau froide sanitaire est complètement ouverte.
2- vérifiez si le filtre au niveau du fluxstat, si nécessaire nettoyez le.
Si votre pression eau froide en entrée est inférieur à 0,3 bar, la chaudière ne démarre pas pour la production d'eau chaude.

Cordialement.
04 novembre 2013 à 00:47
Conseils Dépannage ECS chaudière 2

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Merci pour le diagnostic Leo68. loveliness

Bon je regarde ça ce soir en rentrant.

1- vérifiez que la vanne (côté chaudière, si elle existe), arrivée eau froide sanitaire est complètement ouverte.
Ça c'est fait ok, ouvert no problemo. smile

2- vérifiez si le filtre au niveau du fluxstat, si nécessaire nettoyez le.
Je ne vois pas du tout où il se trouve et à quoi il ressemble ???
Je viens de vous mettre la doc de la chaudière.

Vous pouvez peut-être m’éclairer sur l'emplacement de ce filtre que je puisse le nettoyer.
Si votre pression eau froide en entrée est inférieur à 0,3 bar, la chaudière ne démarre pas pour la production d'eau chaude.
Oui mais dans ce cas 0,3 bar je m'en rendrais compte non, c'est un filet ???? Sinon comment cela ce pourrait que la pression soit tombée si bas et comment résoudre cette anomalie ?

Merci encore pour votre aide.

rbc 20rbs.pdf
04 novembre 2013 à 11:23
Conseils Dépannage ECS chaudière 3

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Bon voilà retour de démontage :
Comme vous me l'avez dit, Leo68, j'ai donc démonté le fluxstat et là il est propre.
Après avoir nettoyé et remonté là pour le coup, Magie ça chauffe mais par accoup.... sweat

Ça tiédit l'eau et ça s'éteint, l'eau devient froide et là ça se rallume donc bon nous avançons mais d’où provient donc ce dysfonctionnement d’après vous ???

Merci de me répondre car imaginez-vous que les enfants n'aiment pas vraiment l'eau froide. shy
Nous non plus mais nous faisons avec....

Merci encore et encore de votre aide. biggrin
04 novembre 2013 à 18:51
Conseils Dépannage ECS chaudière 4

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Bonsoir,

Très bien, vous êtes sur la bonne voie. Le filtre devrait se trouver soit sous le fluxstat, ou intégré à celui-ci. Mais apparemment il n'est pas (ou plus) en cause, puisque vous avez du débit.

Je suppose que "chauffe par à coup" vous parlez de l'eau et ce malgré que la chaudière tourne bien.
Vous avez peut-être de trop de débit maintenant !?
Avant d'aller plus loin, faites un simple essai et ouvrez juste assez le robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre. Si l'eau à une température constante à fiable débit, passez à l'étape suivante.

Essayez de réduire un peu le débit pour que l'eau ait le temps de chauffer. Pour cela vous avez un limiteur de débit juste en dessous du fluxstat, page 16 de la notice position 12 de la vue. Tâtonnez en manipulant la vis jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, ne cherchez pas la perfection.... smile

Cordialement.
04 novembre 2013 à 21:20
Conseils Dépannage ECS chaudière 5

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Re bonsoir

Je viens de m'apercevoir que j'ai zappé le deuxième paragraphe de votre message...oops titter

Il me semble que le fluxstat ne détecte toujours pas correctement. Il faut comprendre que c'est lui qui commande le démarrage de la chaudière. Il peut tout à fait fonctionner par intermittence et manquer de stabilité... peut-être que le noyau est partiellement ou totalement démagnétisé...
Dans mon métier généralement on ne s'embête pas... On change, environ 40 €.
Ne vous acharnez pas, vous connaissez maintenant la cause de la panne.
05 novembre 2013 à 00:24
Conseils Dépannage ECS chaudière 6

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Merci Leo68,

Vous nous êtes d'une grande aide loveliness
Bon voilà je m'apprête à commander la pièce, pouvez-vous valider avec moi si c'est la bonne :

http://www.amazon.fr/gp/cart/view.html/ref=gno_cart

Merci encore et encore de votre expertise. tongue
05 novembre 2013 à 10:22
Conseils Dépannage ECS chaudière 7

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Désolé mauvais lien le bon à nouveau :

http://www.amazon.fr/gp/product/B00BXMGKR6/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
05 novembre 2013 à 11:39
Conseils Dépannage ECS chaudière 8

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Pour le fonctionnement actuel de la chaudière je vais bien vous réexpliquer pour que tout soit bien clair.
Suite au démontage du Fluxtat : La chaudière ne chauffe toujours pas l'eau mais y a du mieux.
Au moment d'allumer l'eau (je l'allume) et là j’attends 2,3 seconde et les brûleurs s'allument pendant 5 sec et se ré-éteignent et ainsi de suite mais l'eau n'arrive pas chaude à chaque allumage, elle tiédie et elle s'éteint l'eau devient froide et elle se rallume et tiédie l'eau ainsi de suite sans jamais tenir la chauffe....
Voilà les infos en clair pour un meilleur diagnostic et surtout me dire si cela vient sûr du Fluxtat cité ci-dessus avec le lien vers la pièce.
Merci.
05 novembre 2013 à 15:38
Conseils Dépannage ECS chaudière 9

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Bonsoir,

Si vous n'avez pas de problème pour le fonctionnement chauffage, il n'y a pas de doute, fluxstat défaillant.
Un peu moins cher ici : flussostat électronique pour Deville rbc 20 e
05 novembre 2013 à 22:52
Conseils Dépannage ECS chaudière 10

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Rebonjour Leo68,

Voilà donc le flussostat électronique a été changé et rien toujours rien en eau chaude sanitaire...
Bon j'ai pensé que cela du coup pouvait provenir de la sonde de température ECS cela serait-il possible ???

Il n'y a pas grand chose d'autre dans cette chaudière qui pourrait éviter l’enclenchement des brûleurs au tirage de l'eau chaude ???
Car quand le chauffage est allumé et que je tire de l'eau chaude la bascule se fait correctement, je m'explique :
Chauffage en chauffe (brûleurs allumés), je tire de l'eau chaude l'ECS prend le dessus, éteint les brûleurs et là il ne se rallume pas pour chauffer l'eau, donc la priorité à l'ECS se fait correctement, ce qui est si j'ai bien compris le travail du FLUXTAT, par contre ça ne chauffe pas l'eau...

Donc par déduction vu que le chauffage fonctionne et qu'il a sa propre sonde thermique et que l'ECS prend bien le dessus sur le chauffage mais ne chauffe pas, ne serait-il pas la sonde de chauffage qui donne l'impulsion électrique pour l'allumage des brûleurs qui permette la chauffe de l'eau ?

Merci encore pour votre aide.
08 novembre 2013 à 09:27
Conseils Dépannage ECS chaudière 11

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
VOIR MESSAGE PRÉCÉDENT :

Donc par déduction vu que le chauffage fonctionne et qu'il a sa propre sonde thermique et que l'ECS prend bien le dessus sur le chauffage mais ne chauffe pas, ne serait-ce pas la sonde de l'ECS qui donne l'impulsion électrique pour l'allumage des brûleurs qui permette la chauffe de l'eau ?
08 novembre 2013 à 10:15
Conseils Dépannage ECS chaudière 12

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

Cecilouandgreg
Membre inscrit
Cecilouandgreg
10 messages
Bonjour.
Bon j'ai commandé la sonde thermique ECS nous verrons bien si c'est cela....
Si jamais quelqu'un passe par ici, Leo68 ou autre personne, lisez les dernières réponses que j'ai mises pour me dire si cela est bon ? Merci.
13 novembre 2013 à 10:41
Conseils Dépannage ECS chaudière 13

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E


Invité
invité
Bonsoir,

Il se peut qu'elle soit défectueuse... ceci n'explique pas la panne que vous avez décrit en premier.
Si effectivement une sonde en court-circuit empêche bien le démarrage de la chaudière, celle-ci ne peut pas s'auto-réparer.
Si elle est simplement défectueuse, à un moment ou un autre elle (la chaudière) aurait dû fonctionner comme elle le fait en ce moment.
Vous pouvez toujours mesurer la valeur ohmique entre les deux bornes et la comparer à celle de la nouvelle sonde, si l'écart avec celle-ci est important ... alors, vous avez probablement résolu votre problème.

Bonne chance.
17 novembre 2013 à 19:52
Conseils Dépannage ECS chaudière 14

Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E

lebricoleu
Membre inscrit
lebricoleu
1 message
Bonjour.

J'ai tellement galéré avec ma chaudière que je viens partager ici la solution pour ma panne.
Chaudière Deville RBS, chauffage OK mais pas d'eau chaude.
Après avoir fait tous les entretiens toujours rien.
En fait la sonde sanitaire était HS.
Devis : 34€ + 20€ frais de port.
J'ai donc acheté sur Ebay, la pièce vient d'Angleterre : 4 € avec 10 € de frais de port.
Référence pièce : 73507LA.
Je vous mets la photo des 2 sondes. Il ne faut que quelques minutes à un novice pour remplacer cette sonde.
J’espère que ça pourra aider quelqu'un, j'ai créé le compte juste pour ça.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes sanitaire

01 mars 2018 à 12:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite