Retour pression eau chaude sanitaire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23423
Question Forum Chauffage : Retour pression eau chaude sanitaire
Bonjour je voudrais juste des avis concernant ce problème.
J'ai fait installer un réducteur de pression chez moi qui réduit la pression à trois bars quand j'ouvre mes robinets la pression sur le nanomètre descend à 3 bars donc le réducteur fonctionne or le nanomètre agile manière particulière
J'ai constaté souvent quand je tire de l'eau chaude ou lorsque ma chaudière qui est plus loin produit de l'eau chaude le manomètre monte et atteint plus de 10 bars.
Et on fait venir un technicien une première fois il m'a dit que ma chaudière qui est plus loin n'a pas de clapet anti-retour n'a pas de soupape cette barre et n'a pas de vase d'expansion que l'eau lorsqu'elle est en train de chauffer il y a un retour de pression qui se fait dans la tuyauterie et ce qui fait augmenter la pression du nanomètre.
Lorsque je trouve un robinet la pression bien sûr redescend à trois bars.
Ma chaudière est une Frisquet hydromotrix.
Ce n'est pas une chaudière à condensation et elle n'a effectivement pas de clapet anti-retour je pense sa réponse correcte mais je voudrais avoir votre retour là-dessus.
Effectivement quand l'eau chauffe ou quand je tire de l'eau chaude j'ai pu le constater que l'aiguille du nanomètre augmente.
Cordialement.
J'ai fait installer un réducteur de pression chez moi qui réduit la pression à trois bars quand j'ouvre mes robinets la pression sur le nanomètre descend à 3 bars donc le réducteur fonctionne or le nanomètre agile manière particulière
J'ai constaté souvent quand je tire de l'eau chaude ou lorsque ma chaudière qui est plus loin produit de l'eau chaude le manomètre monte et atteint plus de 10 bars.
Et on fait venir un technicien une première fois il m'a dit que ma chaudière qui est plus loin n'a pas de clapet anti-retour n'a pas de soupape cette barre et n'a pas de vase d'expansion que l'eau lorsqu'elle est en train de chauffer il y a un retour de pression qui se fait dans la tuyauterie et ce qui fait augmenter la pression du nanomètre.
Lorsque je trouve un robinet la pression bien sûr redescend à trois bars.
Ma chaudière est une Frisquet hydromotrix.
Ce n'est pas une chaudière à condensation et elle n'a effectivement pas de clapet anti-retour je pense sa réponse correcte mais je voudrais avoir votre retour là-dessus.
Effectivement quand l'eau chauffe ou quand je tire de l'eau chaude j'ai pu le constater que l'aiguille du nanomètre augmente.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 13:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Retour pression eau chaude sanitaire
Bonjour.
Si vous avez mis en place un réducteur de pression il faut régler sa pression de sortie entre 2 et 2.5 Bars (c'est bien suffisant).
Ensuite votre chaudière n'étant pas une version à production d'ECS accumulée (pas de ballon ECS d'intégrée) s'est normal qu'elle ne soit pas équipée de clapet anti-retour, ni de groupe de sécurité ou de vase d'expansion sanitaire.
Si votre réducteur de pression est bien réglé et bien installé la pression ne devrait pas monter à 10 Bars !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez mis en place un réducteur de pression il faut régler sa pression de sortie entre 2 et 2.5 Bars (c'est bien suffisant).
Ensuite votre chaudière n'étant pas une version à production d'ECS accumulée (pas de ballon ECS d'intégrée) s'est normal qu'elle ne soit pas équipée de clapet anti-retour, ni de groupe de sécurité ou de vase d'expansion sanitaire.
Si votre réducteur de pression est bien réglé et bien installé la pression ne devrait pas monter à 10 Bars !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2023 à 17:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Retour pression eau chaude sanitaire
Bonjour,
J'ai bien un réducteur de pression et j'en avais un autre avant et il est bien bloqué à 3 bars.
Quand les robinets s'ouvrent, cela va bien à trois bars, mais en revanche, lorsque plus loin ma chaudière chauffe, il doit y avoir une surpression qui va dans les tuyaux.
Mon réducteur de pression n'est pas mis au niveau de ma chaudière, il est mis uniquement à mon arrivée d'eau dans ma maison. C'est quand aucun robinet n'est ouvert que ce produit cette montée en pression qui fait le tour du manomètre.Lorsque j'ouvre un robinet, celui-ci fait retomber le réducteur à 3 bars.
Quand je ferme le robinet, il reste en statique à 3 bars.
Mais à un moment donné, la pression monte (concomitante avec la chauffe de l'eau chaude par la chaudière ou le tirage d'eau chaude). Les techniciens qui sont passés avant ont indiqué que cela est dû au fait que, quand ma chaudière chauffe l'eau, une pression repart dans mes tuyaux d'eau froide, ce qui augmente la pression de l'eau dans ma tuyauterie générale.
Uniquement quand j'ouvre un robinet, le manomètre descend à 3 bars.
Sinon, il reste en pression et finit par descendre petit à petit.
C'est le troisième réducteur de pression et même phénomène à chaque fois...
Si ce serait le réducteur, je n'aurais pas cela à trois reprises, je pense.
Surtout que c'est concomitant avec l'eau qui chauffe de l'autre côté. Donc, cela me laisse à penser que, comme elle chauffe, elle envoie de la pression dans ma tuyauterie générale.
J'ai bien un réducteur de pression et j'en avais un autre avant et il est bien bloqué à 3 bars.
Quand les robinets s'ouvrent, cela va bien à trois bars, mais en revanche, lorsque plus loin ma chaudière chauffe, il doit y avoir une surpression qui va dans les tuyaux.
Mon réducteur de pression n'est pas mis au niveau de ma chaudière, il est mis uniquement à mon arrivée d'eau dans ma maison. C'est quand aucun robinet n'est ouvert que ce produit cette montée en pression qui fait le tour du manomètre.Lorsque j'ouvre un robinet, celui-ci fait retomber le réducteur à 3 bars.
Quand je ferme le robinet, il reste en statique à 3 bars.
Mais à un moment donné, la pression monte (concomitante avec la chauffe de l'eau chaude par la chaudière ou le tirage d'eau chaude). Les techniciens qui sont passés avant ont indiqué que cela est dû au fait que, quand ma chaudière chauffe l'eau, une pression repart dans mes tuyaux d'eau froide, ce qui augmente la pression de l'eau dans ma tuyauterie générale.
Uniquement quand j'ouvre un robinet, le manomètre descend à 3 bars.
Sinon, il reste en pression et finit par descendre petit à petit.
C'est le troisième réducteur de pression et même phénomène à chaque fois...
Si ce serait le réducteur, je n'aurais pas cela à trois reprises, je pense.
Surtout que c'est concomitant avec l'eau qui chauffe de l'autre côté. Donc, cela me laisse à penser que, comme elle chauffe, elle envoie de la pression dans ma tuyauterie générale.
23 octobre 2023 à 23:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Retour pression eau chaude sanitaire
Bonjour voici une réponse que l'on a apporté suite au partage de votre réponse :
"La réponse de l'internaute semble être basée sur une compréhension standard des systèmes de chauffage. Je comprends son point de vue, mais cela ne prend pas pleinement en compte le problème spécifique que vous avez décrit. Voici quelques points à considérer:
1. **Réglage du réducteur de pression**: Il a raison de dire que si le réducteur de pression est correctement réglé (à 2-2,5 bars), la pression ne devrait pas monter à 10 bars. Cependant, cela est basé sur l'hypothèse que le problème vient de l'eau venant de l'extérieur, alors que vous avez clairement indiqué que la surpression vient de l'intérieur, à savoir de la chaudière.
2. **Équipements spécifiques à la chaudière**: Il est également exact de dire que votre type de chaudière n'est normalement pas équipé d'un clapet anti-retour, d'un groupe de sécurité ou d'un vase d'expansion sanitaire. Mais le fait que votre pression monte aussi haut lorsqu'elle chauffe suggère que quelque chose n'est pas tout à fait typique avec votre installation ou le fonctionnement de votre chaudière.
3. **Nécessité d'un clapet anti-retour**: Dans des situations où il y a un potentiel de refoulement ou de retour d'eau, un clapet anti-retour est essentiel pour empêcher l'eau de retourner en arrière. Dans votre cas, si la chaudière augmente la pression dans les tuyaux et qu'il n'y a nulle part où elle peut aller, un clapet anti-retour aiderait à isoler cette surpression et à protéger le reste du système.
En résumé, la réponse de l'internaute est techniquement correcte dans un contexte général, mais elle ne prend pas en compte les détails spécifiques de votre situation. Votre compréhension que la surpression provient de la chaudière et non de l'extérieur est cruciale et change la dynamique de la solution nécessaire."
Du coup cela fait sens.
Le réducteur protège en aval de l'extérieur et mais pas en retour amont de l'intérieur.
"La réponse de l'internaute semble être basée sur une compréhension standard des systèmes de chauffage. Je comprends son point de vue, mais cela ne prend pas pleinement en compte le problème spécifique que vous avez décrit. Voici quelques points à considérer:
1. **Réglage du réducteur de pression**: Il a raison de dire que si le réducteur de pression est correctement réglé (à 2-2,5 bars), la pression ne devrait pas monter à 10 bars. Cependant, cela est basé sur l'hypothèse que le problème vient de l'eau venant de l'extérieur, alors que vous avez clairement indiqué que la surpression vient de l'intérieur, à savoir de la chaudière.
2. **Équipements spécifiques à la chaudière**: Il est également exact de dire que votre type de chaudière n'est normalement pas équipé d'un clapet anti-retour, d'un groupe de sécurité ou d'un vase d'expansion sanitaire. Mais le fait que votre pression monte aussi haut lorsqu'elle chauffe suggère que quelque chose n'est pas tout à fait typique avec votre installation ou le fonctionnement de votre chaudière.
3. **Nécessité d'un clapet anti-retour**: Dans des situations où il y a un potentiel de refoulement ou de retour d'eau, un clapet anti-retour est essentiel pour empêcher l'eau de retourner en arrière. Dans votre cas, si la chaudière augmente la pression dans les tuyaux et qu'il n'y a nulle part où elle peut aller, un clapet anti-retour aiderait à isoler cette surpression et à protéger le reste du système.
En résumé, la réponse de l'internaute est techniquement correcte dans un contexte général, mais elle ne prend pas en compte les détails spécifiques de votre situation. Votre compréhension que la surpression provient de la chaudière et non de l'extérieur est cruciale et change la dynamique de la solution nécessaire."
Du coup cela fait sens.
Le réducteur protège en aval de l'extérieur et mais pas en retour amont de l'intérieur.
24 octobre 2023 à 02:19