Bonjour à tous.
J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28
Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la chaudière monte jusqu'à 90 et après ça coupe.
Mon plombier a déjà changé les sondes l'échangeur à plaques le filtre départ, il a fait un désembuage.
Bref malgré cela toujours le même problème.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28
Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la chaudière monte jusqu'à 90 et après ça coupe.
Mon plombier a déjà changé les sondes l'échangeur à plaques le filtre départ, il a fait un désembuage.
Bref malgré cela toujours le même problème.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
15 janvier 2024 à 16:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Le code 07 correspond à un manque de pression d'eau.
Je me permets de vous répondre car vous mentionnez l'apparition du problème lorsque vous tirez à fond la douche et la baignoire. J'aimerais vous poser une question complémentaire :
Avez-vous remarqué une baisse de pression ou de débit d'eau ?
Je pose cette question car j'ai déjà rencontré un problème similaire chez un ami lorsqu'il a changé son cumulus.
Comme son logement n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, lorsqu'il a remis en eau le nouveau cumulus, le débit d'eau était très faible. Il a fallu une heure pour remplir le ballon au 3/4 et nous avons dû tout démonter avant de trouver la cause : son réducteur de pression était tellement encrassé de calcaire qu'il ne laissait passer qu'un faible débit d'eau.
Il pourrait donc être utile de vérifier si la cause du problème ne vient pas de l'extérieur de votre chaudière.
Je me permets de vous répondre car vous mentionnez l'apparition du problème lorsque vous tirez à fond la douche et la baignoire. J'aimerais vous poser une question complémentaire :
Avez-vous remarqué une baisse de pression ou de débit d'eau ?
Je pose cette question car j'ai déjà rencontré un problème similaire chez un ami lorsqu'il a changé son cumulus.
Comme son logement n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, lorsqu'il a remis en eau le nouveau cumulus, le débit d'eau était très faible. Il a fallu une heure pour remplir le ballon au 3/4 et nous avons dû tout démonter avant de trouver la cause : son réducteur de pression était tellement encrassé de calcaire qu'il ne laissait passer qu'un faible débit d'eau.
Il pourrait donc être utile de vérifier si la cause du problème ne vient pas de l'extérieur de votre chaudière.
16 janvier 2024 à 17:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Bonjour.
Je ne possède de ballon d'eau chaude.
La chaudière produit l'eau chaude en instantané.
J'ai réduit la pression au réducteur de pression qui a été installé au moment de l'installation de l'adoucisseur.
Depuis la chaudière se met en sécurité juste au moment de faire couler le bain, eau chaude ouverte au max.
Donc je ne comprends pas pourquoi.
Merci.
Je ne possède de ballon d'eau chaude.
La chaudière produit l'eau chaude en instantané.
J'ai réduit la pression au réducteur de pression qui a été installé au moment de l'installation de l'adoucisseur.
Depuis la chaudière se met en sécurité juste au moment de faire couler le bain, eau chaude ouverte au max.
Donc je ne comprends pas pourquoi.
Merci.
16 janvier 2024 à 20:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Le code E07 signifie une montée en température du corps de chauffe trop rapide, ce que vous confirmez vu qu'il monte à 90°
Cela peut s'expliquer par un manque d'eau ou de débit.
Est-ce que vous avez bien 1,5 bar de pression ?
Est-ce que le manomètre est bien fonctionnelle et pas bloqué aux alentours de 1,5 bar.
Est-ce qu'en mode chauffage le problème arrive aussi ?
Quand vous tirez de l'au chaude, l'eau au robinet est bien chaude ?
Quand vous tirez de l'eau chaude est ce que vous sentez le tube départ radiateur sous la chaudière chauffez aussi ? auquel cas c'est peut être la vanne d'inversion au sanitaire / chauffage qui est bloqué.
Peut être que le corps de chauffe coté hydraulique est bouché, emboué, auquel cas une dépose et un rinçage au jet d'eau sous pression pourrait aider.
Lorsque vous avez le désembouage, l'eau était sale, boueuse, brune, épaisse ?
Cela peut s'expliquer par un manque d'eau ou de débit.
Est-ce que vous avez bien 1,5 bar de pression ?
Est-ce que le manomètre est bien fonctionnelle et pas bloqué aux alentours de 1,5 bar.
Est-ce qu'en mode chauffage le problème arrive aussi ?
Quand vous tirez de l'au chaude, l'eau au robinet est bien chaude ?
Quand vous tirez de l'eau chaude est ce que vous sentez le tube départ radiateur sous la chaudière chauffez aussi ? auquel cas c'est peut être la vanne d'inversion au sanitaire / chauffage qui est bloqué.
Peut être que le corps de chauffe coté hydraulique est bouché, emboué, auquel cas une dépose et un rinçage au jet d'eau sous pression pourrait aider.
Lorsque vous avez le désembouage, l'eau était sale, boueuse, brune, épaisse ?
16 janvier 2024 à 21:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Bonjour.
Oui il y a bien 1,5 bar de pression
L'autre jour, elle montait à 2,5, obligé de purger au radiateur pour redescendre à 1,5 mais chaque fois la même chose
Du coup j'ai constaté que le vase d'expansion était sous gonflé je l'ai remis autour des 0,8 et depuis la pression est OK.
Peut être un problème dans un autre problème.
Mais le code erreur E07 n'apparaît que pendant l'hiver lorsque le chauffage est activé.
Le corps de chauffe a été déposé et nettoyé lors de l'entretien annuel de la chaudière.
L'eau est bien chaude pas de souci.
Quand je tire de l'eau chaude le tube radiateur en dessous de la chaudière en bleu n'est pas froid légèrement tiède alors que celui d'à côté eau sanitaire froide est bien froid.
J'ai contacté une entreprise qui m'a fait un devis pour m'installer un réducteur de pression de type socla.
Je reste quand même perplexe.
Oui il y a bien 1,5 bar de pression
L'autre jour, elle montait à 2,5, obligé de purger au radiateur pour redescendre à 1,5 mais chaque fois la même chose
Du coup j'ai constaté que le vase d'expansion était sous gonflé je l'ai remis autour des 0,8 et depuis la pression est OK.
Peut être un problème dans un autre problème.
Mais le code erreur E07 n'apparaît que pendant l'hiver lorsque le chauffage est activé.
Le corps de chauffe a été déposé et nettoyé lors de l'entretien annuel de la chaudière.
L'eau est bien chaude pas de souci.
Quand je tire de l'eau chaude le tube radiateur en dessous de la chaudière en bleu n'est pas froid légèrement tiède alors que celui d'à côté eau sanitaire froide est bien froid.
J'ai contacté une entreprise qui m'a fait un devis pour m'installer un réducteur de pression de type socla.
Je reste quand même perplexe.
16 janvier 2024 à 21:38
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Je ne suis pas convaincu que le réducteur de pression soit la cause de ce problème.
J'ai l'impression que nous ne parlons pas des mêmes tuyauteries.
Si vous regardez les robinets et les tuyaux sous la chaudière, vous avez de gauche à droite :
Le départ du radiateur,
Le départ de l'eau chaude,
L'arrivée du gaz,
L'arrivée de l'eau froide et le retour du radiateur.
Lorsque vous tirez de l'eau chaude, est-ce que celui situé tout à gauche (départ du radiateur) chauffe en même temps ?
J'ai l'impression que nous ne parlons pas des mêmes tuyauteries.
Si vous regardez les robinets et les tuyaux sous la chaudière, vous avez de gauche à droite :
Le départ du radiateur,
Le départ de l'eau chaude,
L'arrivée du gaz,
L'arrivée de l'eau froide et le retour du radiateur.
Lorsque vous tirez de l'eau chaude, est-ce que celui situé tout à gauche (départ du radiateur) chauffe en même temps ?
16 janvier 2024 à 21:51
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Par ailleurs, vous pouvez purger l'eau de la chaudière en utilisant les robinets de départ et de retour.
Il y a une petite tétine à tourner, ce qui est plus rapide que de purger par les radiateurs.
Il y a une petite tétine à tourner, ce qui est plus rapide que de purger par les radiateurs.
16 janvier 2024 à 21:53
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Il est très difficile à dire, mais ce tuyau situé à gauche est brûlant. Cela est sûrement normal avec les températures froides extérieures.
16 janvier 2024 à 21:54
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Oui, les petites tétines dont vous parlez semblent être grippées. Il est donc impossible de les tourner pour les fermer.
16 janvier 2024 à 21:56
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
En tout cas, merci pour vos réponses.
Sinon, mon plombier a installé un réducteur de débit dans le mousseur du robinet de la baignoire.
De ce fait, la chaudière ne se mettait plus en erreur.
Cependant, il faut 15 minutes ou plus pour faire couler un bain.
Si j'enlève ce réducteur, le message E7 revient à chaque fois.
Sinon, mon plombier a installé un réducteur de débit dans le mousseur du robinet de la baignoire.
De ce fait, la chaudière ne se mettait plus en erreur.
Cependant, il faut 15 minutes ou plus pour faire couler un bain.
Si j'enlève ce réducteur, le message E7 revient à chaque fois.
16 janvier 2024 à 22:03
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Rebonjour, votre dernière réponse me conforte dans la proposition, que j'avais faite: c'est donc bien un souci de pression d'eau... et pour moi (l'exemple que j'avais pris avec le ballon d'ECS et le réducteur entartré n'était qu'un exemple, le problème que vous avez est possible sans ballon ECS ) le fait que lorsque votre plombier installe un réducteur de débit mousseur solutionne le problème, le confirme.
Ce qui est plus complexe est de trouver la cause de cette baisse de pression, et là diverses hypothèses:
1- c'est un défaut du capteur de pression...la pression est bonne, mais le capteur est en défaut;(cause interne chaudière, j'ai déjà eu le souci sur un ancien chauffe-eau, le capteur était percé)
2 - la baisse de pression est réelle, et la seule solution est qu'un élément limite le débit d'arrivée d'eau, dans les causes probables (causes externes à votre chaudière):
- a) un diamètre de tuyau insuffisant en arrivée de l'échangeur... mais si vous n'avez pas fait de modification récemment cela aurait du apparaitre de longue date, (par exemple un Ø de 12 en arrivée et de 20 en sortie entraine une baisse de pression)
-b) une obstruction partielle de l'arrivée d'eau... entartrage, robinet d'arrêt sectionnel mal ouvert, tuyau plié, etc...
-c) une baisse de pression de votre secteur dans l'adduction d'eau suite à des travaux de réseau par exemple.
Voilà, bon courage... et en attendant prenez des douches
Ce qui est plus complexe est de trouver la cause de cette baisse de pression, et là diverses hypothèses:
1- c'est un défaut du capteur de pression...la pression est bonne, mais le capteur est en défaut;(cause interne chaudière, j'ai déjà eu le souci sur un ancien chauffe-eau, le capteur était percé)
2 - la baisse de pression est réelle, et la seule solution est qu'un élément limite le débit d'arrivée d'eau, dans les causes probables (causes externes à votre chaudière):
- a) un diamètre de tuyau insuffisant en arrivée de l'échangeur... mais si vous n'avez pas fait de modification récemment cela aurait du apparaitre de longue date, (par exemple un Ø de 12 en arrivée et de 20 en sortie entraine une baisse de pression)
-b) une obstruction partielle de l'arrivée d'eau... entartrage, robinet d'arrêt sectionnel mal ouvert, tuyau plié, etc...
-c) une baisse de pression de votre secteur dans l'adduction d'eau suite à des travaux de réseau par exemple.
Voilà, bon courage... et en attendant prenez des douches

17 janvier 2024 à 14:17
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Effectivement beaucoup de causes possibles.
Hier j'ai baissé la pression au réducteur de deux tours.
Donc la température départ s'arrête vers 88-89 donc aucune coupure avec robinet cuisine et douche, car au delà de 90 la chaudière se met en sécurité.
Par contre le problème persiste avec la baignoire, même avec le réducteur de débit posé sur le mousseur, le message e7 revient à chaque fois.
Merci pour votre réponse.
Effectivement beaucoup de causes possibles.
Hier j'ai baissé la pression au réducteur de deux tours.
Donc la température départ s'arrête vers 88-89 donc aucune coupure avec robinet cuisine et douche, car au delà de 90 la chaudière se met en sécurité.
Par contre le problème persiste avec la baignoire, même avec le réducteur de débit posé sur le mousseur, le message e7 revient à chaque fois.
17 janvier 2024 à 17:12
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Bonsoir.
Dans la logique ce serait l'inverse, il faudrait augmenter la pression au niveau du réducteur et non pas la baisser.
Dans la logique ce serait l'inverse, il faudrait augmenter la pression au niveau du réducteur et non pas la baisser.
17 janvier 2024 à 19:38
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Oui c'est sur mais en augmentant la pression, la chaudière se met toujours en sécurité.
Merci pour votre réponse.
Oui c'est sur mais en augmentant la pression, la chaudière se met toujours en sécurité.
17 janvier 2024 à 20:30