Questions Chauffage : Changement robinets arrivée seul le retour est chaud
Invité

Chaudière : j'ai changé les robinets arrivée et retour sur tous les radiateurs. Depuis l'allumage, seul le tuyau du bas est chaud alors que le haut est tiède. J'ai joué sur l'ouverture du bas et du haut, mais rien de mieux. De plus, sur ma chaudière, à la vanne 4 départs, seul le retour est chaud. Je pense à un problème de circulateur. Quel est votre avis ?
Réponse Forum 1
Invité

Changement robinets arrivée seul le retour est chaud
Invité

Essayez de purger vos radiateurs, c'est à dire libérer l'air du circuit de chauffage.
Réponse Forum 2
Invité

Changement robinets arrivée seul le retour est chaud
Invité

Vous avez branché le départ chaudière sur le retour chauffage.
Réponse Forum 3
Invité

Changement robinets arrivée seul le retour est chaud
Invité

Votre circulateur est peut-être monté à l'envers.
Réponse Forum 4
Invité

Changement robinets arrivée seul le retour est chaud
Invité

Bien sûr, vérifier le bon fonctionnement du circulateur. Si vous avez mis des robinets thermostatiques à la place de robinets manuels, il faut savoir qu'ils n'ont pas la même perte de charge initiale. Le circulateur travaillera donc à une HMT (hauteur manométrique totale) supérieure pour envoyer les débits déterminés préalablement si robinets thermostatiques. Il est probable qu'il faille passer sur une vitesse supérieure (2 ou 3 à la place d'1 ou 2 ; c'est un ordre d'idée, ça dépend de la puissance installée et de la perte de charge du réseau que je ne connais pas). Lors d'une telle opération, il est préférable de procéder à l'équilibrage hydraulique du réseau. Dans tous les cas, il faut que le circuit soit correctement purgé de son air (circulateur à l'arrêt). Il faut aussi s'assurer de ne pas avoir d'embouage, ce qui peut arriver quand on chatouille un peu la misère. Pour équilibrer le circuit, il y a une méthode, mais de façon empirique on peut déjà brider les radiateurs un à un, du plus favorisé au plus défavorisé au niveau des tés de réglage, robinets thermostatiques ouverts en grand ; installation en fonctionnement bien sûr. Pour info : Pour calculer les débits, il faut utiliser la formule :
D=P/(1.16xDeltaT)
D=débit
P=puissance (donnée constructeur)
DeltaT=différence de température entre le départ et le retour du radiateur (prendre 15° pour de la fonte, 10° pour de la tôle).
On additionne les débits de l'ensemble des radiateurs et on voit si il est possible de se situer au milieu d'une des trois (ou quatre) courbes de pompe du constructeur. Si tout ça regardé, ça ne marche pas, il faut rentrer dans les calculs de perte de charge du réseau, mais c'est une autre histoire car il faut en connaître un peu plus sur la constitution, et sortir les abaques.
D=P/(1.16xDeltaT)
D=débit
P=puissance (donnée constructeur)
DeltaT=différence de température entre le départ et le retour du radiateur (prendre 15° pour de la fonte, 10° pour de la tôle).
On additionne les débits de l'ensemble des radiateurs et on voit si il est possible de se situer au milieu d'une des trois (ou quatre) courbes de pompe du constructeur. Si tout ça regardé, ça ne marche pas, il faut rentrer dans les calculs de perte de charge du réseau, mais c'est une autre histoire car il faut en connaître un peu plus sur la constitution, et sortir les abaques.