Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20996
Question Forum Chauffage : Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
J'ai un problème de radiateur froid que je n'arrive pas à résoudre.
Situation : Le radiateur incriminé se trouve à R+2 par rapport au circulateur. A l'origine, à l'étage en question, seulement deux radiateurs étaient présents et ils fonctionnaient.
Nous avons fait ajouter deux autres radiateurs à ce même étage : ils n'ont jamais fonctionné.
L'un des deux nouveaux a toujours été totalement froid. Pour essayer d'isoler le problème je l'ai déposé le radiateur en coupant le robinet d'arrivée et en coupant le T de départ.
Une fois le radiateur déposé, j'ai ouvert le robinet d'arrivée du radiateur et de l'eau chaude arrive bien ! Par contre, une fois le radiateur remis en place et les robinets ouverts... il reste froid.
Je me suis donc dit que cela peut provenir du T de départ.
J'ai donc re-déposé le radiateur et j'ai contrôlé ce T de départ.
A l'ouverture du T de l'eau sort et j'aurais presque envie de dire sous pression !!
Tout du moins j'ai l’impression que le débit du retour et plus fort que le robinet d'arrivée.
Je pense donc que l'eau ne circule pas correctement et qu'en fait le retour me pousse l'eau dans le radiateur et empêche l'arrivée d'eau chaude.
De plus, cela a un impact sur les autres radiateurs qui pour le coup chauffe beaucoup moins bien.
Est-ce normal qu'il y ait une pression dans le retour ???
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement.
Pascalito
J'ai un problème de radiateur froid que je n'arrive pas à résoudre.
Situation : Le radiateur incriminé se trouve à R+2 par rapport au circulateur. A l'origine, à l'étage en question, seulement deux radiateurs étaient présents et ils fonctionnaient.
Nous avons fait ajouter deux autres radiateurs à ce même étage : ils n'ont jamais fonctionné.
L'un des deux nouveaux a toujours été totalement froid. Pour essayer d'isoler le problème je l'ai déposé le radiateur en coupant le robinet d'arrivée et en coupant le T de départ.
Une fois le radiateur déposé, j'ai ouvert le robinet d'arrivée du radiateur et de l'eau chaude arrive bien ! Par contre, une fois le radiateur remis en place et les robinets ouverts... il reste froid.
Je me suis donc dit que cela peut provenir du T de départ.
J'ai donc re-déposé le radiateur et j'ai contrôlé ce T de départ.
A l'ouverture du T de l'eau sort et j'aurais presque envie de dire sous pression !!
Tout du moins j'ai l’impression que le débit du retour et plus fort que le robinet d'arrivée.
Je pense donc que l'eau ne circule pas correctement et qu'en fait le retour me pousse l'eau dans le radiateur et empêche l'arrivée d'eau chaude.
De plus, cela a un impact sur les autres radiateurs qui pour le coup chauffe beaucoup moins bien.
Est-ce normal qu'il y ait une pression dans le retour ???

Vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement.
Pascalito
23 janvier 2021 à 15:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
Bonsoir,
Si vous avez rajouté deux radiateurs sur votre installation et si ces radiateurs sont les plus éloignés : la configuration de votre installation ayant changée, elle est maintenant déséquilibrée !!!
Pour remédier à votre problème vous pouvez procéder à son rééquilibrage en suivant les instructions suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Si vous avez rajouté deux radiateurs sur votre installation et si ces radiateurs sont les plus éloignés : la configuration de votre installation ayant changée, elle est maintenant déséquilibrée !!!
Pour remédier à votre problème vous pouvez procéder à son rééquilibrage en suivant les instructions suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
22 mars 2021 à 19:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
Cher Monsieur merci pour cette réponse plus que complète.
Malheureusement votre procédure n'est pas applicable dans mon cas. Sur mon installation j'ai des radiateurs récents et d'autres qui sont en fonte sans Té de réglage.
C'est pour cela que j'ai essayé de comprendre le problème en appliquant le process suivant :
Pour moi c'est le retour qui remplit le radiateur.
Information supplémentaire : je me suis aperçu en démontant le radiateur que le robinet d'arrêt n'arrêtait pas complètement l'eau. C'est du Leroy Merlin de base. Un robinet défectueux peut-il être la cause de ce trouble ?
Malheureusement votre procédure n'est pas applicable dans mon cas. Sur mon installation j'ai des radiateurs récents et d'autres qui sont en fonte sans Té de réglage.
C'est pour cela que j'ai essayé de comprendre le problème en appliquant le process suivant :
Citation :NOTA BENE : pour faire ce qui est inscrit ci-dessus, j'avais au préalable coupé tous les radiateurs situés au même étage pour que le radiateur incriminé soit le seul à bénéficier de la poussée du circulateur.
Pour essayer d'isoler le problème je l'ai déposé le radiateur en coupant le robinet d'arrivée et en coupant le T de départ.
Une fois le radiateur déposé, j'ai ouvert le robinet d'arrivée du radiateur et de l'eau chaude arrive bien ! Par contre, une fois le radiateur remis en place et les robinets ouverts... il reste froid.
Je me suis donc dit que cela peut provenir du T de départ.
J'ai donc re-déposé le radiateur et j'ai contrôlé ce T de départ.
A l'ouverture du T de l'eau sort et j'aurais presque envie de dire sous pression !!
Tout du moins j'ai l’impression que le débit du retour et plus fort que le robinet d'arrivée.
Je pense donc que l'eau ne circule pas correctement et qu'en fait le retour me pousse l'eau dans le radiateur et empêche l'arrivée d'eau chaude.
Pour moi c'est le retour qui remplit le radiateur.
Information supplémentaire : je me suis aperçu en démontant le radiateur que le robinet d'arrêt n'arrêtait pas complètement l'eau. C'est du Leroy Merlin de base. Un robinet défectueux peut-il être la cause de ce trouble ?
24 mars 2021 à 09:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Je vous confirme que votre installation est bien déséquilibrée et ce déséquilibrage est bien dû à la pose de ces deux nouveau radiateurs. La seule solution à votre problème (puisque votre installation d'origine devait être en thermosiphon) est de mettre en place des tés et coude de réglages sur l'ensemble de vos radiateurs : c'est le seul moyen d'équilibrer une installation modifiée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Je vous confirme que votre installation est bien déséquilibrée et ce déséquilibrage est bien dû à la pose de ces deux nouveau radiateurs. La seule solution à votre problème (puisque votre installation d'origine devait être en thermosiphon) est de mettre en place des tés et coude de réglages sur l'ensemble de vos radiateurs : c'est le seul moyen d'équilibrer une installation modifiée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2021 à 14:47