Chaudière ne démarre pas capot du corps de chauffe est fermé
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7340
Problèmes Chauffage : Chaudière ne démarre pas capot du corps de chauffe est fermé
Invité

Bonjour,
J'ai un souci sur une chaudière de marque STYX. Elle fonctionne très bien lorsque le capot du corps de chauffe est ouvert, par contre dès que je le referme, la chaudière s'éteint.
Je précise que j'ai remplacé la vanne de sécurité, le pressostat, puis nettoyé l'extracteur et sa prise d'air, les tuyaux sont transparents, rien ne les bouche.
Quand le capot est fermé, j'arrive à démarrer la chaudière en donnant un coup d'aspiration avec mon aspirateur depuis l'extérieur (sur la ventouse).
En fait, on dirait que le pressostat ne détecte pas le flux d'air.
Peut-être est-il insuffisant ?
Est-il possible que l'extracteur tourne moins vite qu'à l'origine et extrait donc moins d'air, d'où la baisse de débit et le pressostat qui ne capte plus la dépression ? Merci par avance.
J'ai un souci sur une chaudière de marque STYX. Elle fonctionne très bien lorsque le capot du corps de chauffe est ouvert, par contre dès que je le referme, la chaudière s'éteint.
Je précise que j'ai remplacé la vanne de sécurité, le pressostat, puis nettoyé l'extracteur et sa prise d'air, les tuyaux sont transparents, rien ne les bouche.
Quand le capot est fermé, j'arrive à démarrer la chaudière en donnant un coup d'aspiration avec mon aspirateur depuis l'extérieur (sur la ventouse).
En fait, on dirait que le pressostat ne détecte pas le flux d'air.
Peut-être est-il insuffisant ?
Est-il possible que l'extracteur tourne moins vite qu'à l'origine et extrait donc moins d'air, d'où la baisse de débit et le pressostat qui ne capte plus la dépression ? Merci par avance.
16 décembre 2008 à 01:37
Conseil Forum 1
Invité

Chaudière ne démarre pas capot du corps de chauffe est fermé
Invité

Bonjour, vérifiez l'état de votre ventouse surtout les emboitements.
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Chaudière ne démarre pas capot du corps de chauffe est fermé
Invité

Bonsoir : essayez de retirer le tuyau sur la borne + du pressostat.
18 janvier 2010 à 20:24
Conseil Forum 3
Invité

Chaudière ne démarre pas capot du corps de chauffe est fermé
Invité

Bonsoir, vous pouvez régler le pressostat il y a une vis en rouge, au pire déjà fait, vérifiez votre buse avant s'il y a un problème avec l'air frais c'est tout.
09 février 2012 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
- N°21648 : Bonjour, Ma chaudière gaz à condensation Chaffoteaux et Maury Niagara Green est régulièrement en défaut d'allumage depuis l'entretien fait par un professionnel il y a 3 semaines. Il semblerait que l'alimentation en air de...
- 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 5. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 6. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 7. Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
- N°19433 : Bonjour, RÉSUMÉ • entretien de ma chaudière murale ventouse gaz Elco Thision par un chauffagiste, celle-ci se met en sécurité (code 133 : pas de flamme après le temps de sécurité). • un reset de l'installation...
- 8. Corps de chauffe percé sur chaudière de 3 ans
- N°2591 : Bonjour. Ma chaudière de 3 ans achetée et installée par mon constructeur de maison a lâché. Le dépanneur de ma société d'entretien (qui vient tous les ans) a constaté que la panne ne pouvait pas être due à de la...
- 9. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite