Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5258
Pannes Chauffage : Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Bonjour à tous, j'ai une chaudière de marque BUDERUS avec brûleur ALLIANCE ref. BR138, depuis quelques jours elle se met en sécuriter après quelques heures sans tourner, le gicleur est neuf, les filtres sont propres, j'ai essayé une autre cellule et un autre boîtier, j'ai repris les réglages comme sur la doc, et toujours pareil, pour la remettre en route je suis obligé d'appuyer sur le bouton du boîtier, d'attendre et de rappuyer un tout petit coup pour qu'elle se mette en route. Merci à tous.
12 février 2008 à 02:14
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Remplacez tous simplement les électrodes (après avoir vérifié la citerne fuel).
14 février 2008 à 02:27
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Panne intempestive c'est 3 possibilités, pour ce cas le gicleur, les électrodes ou b1, transformateur d'allumage à vérifier avec éclateur testé ! fafi
17 février 2008 à 02:47
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Changer l'accouplement de la pompe moteur, puis dépose de la pompe et changement de l'accouplement, et voir en tournant si la pompe ne résiste pas en tournant, sinon changer la pompe.
Pat
Pat
19 décembre 2009 à 17:33
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Je pense que la chaudière est équipée d'un réchauffeur fioul qui ne fonctionne plus correctement.
Si c'est le cas, celui-ci est situé juste avant le gicleur. Bonne réparation.
Si c'est le cas, celui-ci est situé juste avant le gicleur. Bonne réparation.
14 janvier 2011 à 13:58
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Chaudière en sécurité après quelques heures sans tourner
Invité

Ça ressemble à un désamorçage fioul, votre cuve est peut-être en contre-bas de votre chaudière et le fioul redescend dans la cuve ; remplacer le clapet anti-retour.
26 juin 2012 à 18:41