Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17503
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonjour.
Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement.
Le circulateur d'eau fonctionne correctement.
Le gicleur est neuf.
Le corps de chauffe a été nettoyé correctement.
Quelqu'un pourrait-t-il me préciser ce à quoi il me faudrait regarder ? De quoi cela pourrait-t-il venir ?
Je serais amené à penser que cela pourrait peut-être venir d'un thermostat qui n'en alternerait plus le fonctionnement et cela provoquerait une surchauffe.
Le conduit d'évacuation des fumées serait-t-il trop obstrué ( non ramoné ) et cela provoquerait-t-il cette surchauffe ?
Merci de bien vouloir m'exprimer vos avis et si possible de me donner des conseils pour faire face à cette situation.
Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement.
Le circulateur d'eau fonctionne correctement.
Le gicleur est neuf.
Le corps de chauffe a été nettoyé correctement.
Quelqu'un pourrait-t-il me préciser ce à quoi il me faudrait regarder ? De quoi cela pourrait-t-il venir ?
Je serais amené à penser que cela pourrait peut-être venir d'un thermostat qui n'en alternerait plus le fonctionnement et cela provoquerait une surchauffe.
Le conduit d'évacuation des fumées serait-t-il trop obstrué ( non ramoné ) et cela provoquerait-t-il cette surchauffe ?
Merci de bien vouloir m'exprimer vos avis et si possible de me donner des conseils pour faire face à cette situation.

09 novembre 2015 à 22:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonsoir.
C'est un problème récurrent que vous invoquez là, et dont souvent, la cause est due au fait que l'aquastat de réglage, celui accessible à l'utilisateur, ne coupe pas de façon régulière, c'est l'aquastat de sécurité qui intervient alors et stoppe la chaudière, afin d'éviter une surchauffe de celle-ci.
Soit cet aquastat est à réarmement manuel, et vous devez appuyer sur un bouton en façade de chaudière pour réenclencher le brûleur, soit il se remet en route seul après un abaissement de la température.
Dans ce cas, il faut remplacer l'aquastat de réglage au plus tôt.
Cordialement.
C'est un problème récurrent que vous invoquez là, et dont souvent, la cause est due au fait que l'aquastat de réglage, celui accessible à l'utilisateur, ne coupe pas de façon régulière, c'est l'aquastat de sécurité qui intervient alors et stoppe la chaudière, afin d'éviter une surchauffe de celle-ci.
Soit cet aquastat est à réarmement manuel, et vous devez appuyer sur un bouton en façade de chaudière pour réenclencher le brûleur, soit il se remet en route seul après un abaissement de la température.
Dans ce cas, il faut remplacer l'aquastat de réglage au plus tôt.
Cordialement.
10 novembre 2015 à 19:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonjour à tous.
Lorsque la chaudière est arrêtée depuis plusieurs heures, que l'eau est froide dans tout le circuit de chauffage, alors que sur le manomètre la pression d’eau est de 1.2 à 1.3 bars et que les 2 vannes de coupure d'arrivée d'eau sont fermées, au démarrage de la chaudière, la pression monte progressivement pour atteindre le maximum de 3.5 bars sur le mano, puis, comme si il n’y avait pas de vase d’expansion, l’eau coule par la purge de sécurité.
J’ai donc pensé que c’était que le vase d’expansion ne jouait plus son rôle ou était plein, pourtant, lorsque je tape sur la bonbonne en acier, j’ai bien un bruit de creux.
Ce vase d’expansion, modèle VR18 de chez WATTS Industies, ne possède pas de valve et il a été monté par un artisan chauffagiste directement sur un écrou 21/27, en bout d’un tuyau, sans vanne, ni robinet d’arrêt, qui m’aurait permis de couper l’eau, afin de changer celui-ci.
Ce qui va m’amener à devoir vider (aux seaux à remonter d’une cave) tout le circuit de chauffage de l’immeuble, constitué de 3 niveaux et ayant 15 radiateurs.
J’espère que c’est bien ce vase d’expansion qui est à changer, afin de corriger ce problème de mise en sécurité surchauffe de la chaudière, avec message : Chauffage Err. à l’écran du régulateur Ecomatic 2000.
Qu’en pensez-vous ?
Je suis bien obligé de tout vidanger pour changer le vase d’expansion ?
Je m’interroge car la bonbonne sonne creux, à moins que ce soit le haut, l’ouverture de celui-ci, qui soit bouché ?
Merci de vos avis avisés.
Cordialement.
Lorsque la chaudière est arrêtée depuis plusieurs heures, que l'eau est froide dans tout le circuit de chauffage, alors que sur le manomètre la pression d’eau est de 1.2 à 1.3 bars et que les 2 vannes de coupure d'arrivée d'eau sont fermées, au démarrage de la chaudière, la pression monte progressivement pour atteindre le maximum de 3.5 bars sur le mano, puis, comme si il n’y avait pas de vase d’expansion, l’eau coule par la purge de sécurité.
J’ai donc pensé que c’était que le vase d’expansion ne jouait plus son rôle ou était plein, pourtant, lorsque je tape sur la bonbonne en acier, j’ai bien un bruit de creux.
Ce vase d’expansion, modèle VR18 de chez WATTS Industies, ne possède pas de valve et il a été monté par un artisan chauffagiste directement sur un écrou 21/27, en bout d’un tuyau, sans vanne, ni robinet d’arrêt, qui m’aurait permis de couper l’eau, afin de changer celui-ci.
Ce qui va m’amener à devoir vider (aux seaux à remonter d’une cave) tout le circuit de chauffage de l’immeuble, constitué de 3 niveaux et ayant 15 radiateurs.
J’espère que c’est bien ce vase d’expansion qui est à changer, afin de corriger ce problème de mise en sécurité surchauffe de la chaudière, avec message : Chauffage Err. à l’écran du régulateur Ecomatic 2000.
Qu’en pensez-vous ?
Je suis bien obligé de tout vidanger pour changer le vase d’expansion ?
Je m’interroge car la bonbonne sonne creux, à moins que ce soit le haut, l’ouverture de celui-ci, qui soit bouché ?
Merci de vos avis avisés.
Cordialement.
13 novembre 2015 à 14:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonjour.
Le vase ne possède pas de valve ????
Regardez sous le vase, capuchon noir, vous l’ôtez avec un petit tournevis pour pour faire levier et la valve est là.
Soupape qui coule à 3,5 bars normal ; elle déclenche à 3 bars.
Je verrais plutôt un problème de circulateur.
A+
Le vase ne possède pas de valve ????
Regardez sous le vase, capuchon noir, vous l’ôtez avec un petit tournevis pour pour faire levier et la valve est là.
Soupape qui coule à 3,5 bars normal ; elle déclenche à 3 bars.
Je verrais plutôt un problème de circulateur.
A+
13 novembre 2015 à 17:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonsoir.
Vous avez bien pensé à propos du vase d'expansion, tout porte à croire qu'il est HS, et donc à remplacer.
Mais il est étrange que vous ne trouviez pas de valve de mise sous pression sur ce vase ?
Une photo nous en dirait plus, mais ce n'est lui qui provoque la panne de surchauffe.
A quelle température la chaudière se coupe-t-elle quand elle se met en sécurité ?
Dans les petites puissances, on ne met pas de vanne d'isolement sur les vases d'expansion, pas plus que sur les soupapes de sécurité, on imagine ce qui se passerait si quelqu'un venait à fermer ces vannes.
Quant à la vidange de l'installation, là encore, il faudrait savoir si des vannes permettant d'isoler la chaudière existent ? des photos ne seraient pas inutiles pour plus de compréhension.
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait aider à une solution.
Cordialement.
Vous avez bien pensé à propos du vase d'expansion, tout porte à croire qu'il est HS, et donc à remplacer.
Mais il est étrange que vous ne trouviez pas de valve de mise sous pression sur ce vase ?
Une photo nous en dirait plus, mais ce n'est lui qui provoque la panne de surchauffe.
A quelle température la chaudière se coupe-t-elle quand elle se met en sécurité ?
Dans les petites puissances, on ne met pas de vanne d'isolement sur les vases d'expansion, pas plus que sur les soupapes de sécurité, on imagine ce qui se passerait si quelqu'un venait à fermer ces vannes.
Quant à la vidange de l'installation, là encore, il faudrait savoir si des vannes permettant d'isoler la chaudière existent ? des photos ne seraient pas inutiles pour plus de compréhension.
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait aider à une solution.
Cordialement.
13 novembre 2015 à 18:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
Bonjour.
Je pense également que ce problème est provoqué par aquastat.
Je vais le tester demain dimanche avec un ami électricien.
Lorsque je tourne cet aquastat, il n'y a un déclic qu'au maxi (90°) ou au mini (50°).
Hier soir, 2h après avoir relancé la chaudière, rien ne signalait à l'écran du régulateur qu'il y avait un problème, la pression de l'eau était correcte, tout avait l'air correct, pourtant, le tube de sortie eau chaude refroidissait beaucoup trop, j'ai donc contrôlé le bouton sous le cache, qui est à repousser lors de la mise en sécurité surchauffe, celui-ci était à repousser avec une pointe, afin de "déverrouiller" cette sécurité surchauffe qui s'était de nouveau enclenchée.
Si cela ne venait de l'aquastat de sélection de température, que je vais faire contrôler demain, cela ne pourrait-t-il pas être que la chaudière se mettrait en sécurité anormalement, c'est à dire que ce déclenchement de mise en sécurité surchauffe ne serait justifié et se ferait malencontreusement sans que cela soit justifié, le mécanisme de mise en sécurité surchauffe serait devenu trop "sensible" ?...
Sinon, j'ai essayé en mode manuel et l'aquastat à 50°, cela ne change rien, la chaudière se met en sécurité surchauffe aussi rapidement (2 à 3h).
Le vase d'expansion décrit plus haut n'a pas de valve.
L'eau circule bien dans le circuit, le circulateur va bien, mais à l'intérieur de la chaudière en est-il de même ?
Tout cela m'amène à penser (et j'espère bien que c'est ainsi) que ce serait en effet l'aquastat de sélection de température qui ne déclencherait pas l'arrêt de chauffe de la chaudière à la température sélectionnée et que la chaudière chaufferait trop l'eau au point de provoque une surchauffe !...
J'en saurais plus à ce sujet demain et espère qu'il suffira de changer cet aquastat pour que tout rendre dans l'ordre et que la chaudière fonctionne de nouveau correctement.
Je vous en tiendrais informés.
Bon week-end et à bientôt.
Cordialement.
Je pense également que ce problème est provoqué par aquastat.
Je vais le tester demain dimanche avec un ami électricien.
Lorsque je tourne cet aquastat, il n'y a un déclic qu'au maxi (90°) ou au mini (50°).
Hier soir, 2h après avoir relancé la chaudière, rien ne signalait à l'écran du régulateur qu'il y avait un problème, la pression de l'eau était correcte, tout avait l'air correct, pourtant, le tube de sortie eau chaude refroidissait beaucoup trop, j'ai donc contrôlé le bouton sous le cache, qui est à repousser lors de la mise en sécurité surchauffe, celui-ci était à repousser avec une pointe, afin de "déverrouiller" cette sécurité surchauffe qui s'était de nouveau enclenchée.
Si cela ne venait de l'aquastat de sélection de température, que je vais faire contrôler demain, cela ne pourrait-t-il pas être que la chaudière se mettrait en sécurité anormalement, c'est à dire que ce déclenchement de mise en sécurité surchauffe ne serait justifié et se ferait malencontreusement sans que cela soit justifié, le mécanisme de mise en sécurité surchauffe serait devenu trop "sensible" ?...
Sinon, j'ai essayé en mode manuel et l'aquastat à 50°, cela ne change rien, la chaudière se met en sécurité surchauffe aussi rapidement (2 à 3h).
Le vase d'expansion décrit plus haut n'a pas de valve.
L'eau circule bien dans le circuit, le circulateur va bien, mais à l'intérieur de la chaudière en est-il de même ?
Tout cela m'amène à penser (et j'espère bien que c'est ainsi) que ce serait en effet l'aquastat de sélection de température qui ne déclencherait pas l'arrêt de chauffe de la chaudière à la température sélectionnée et que la chaudière chaufferait trop l'eau au point de provoque une surchauffe !...
J'en saurais plus à ce sujet demain et espère qu'il suffira de changer cet aquastat pour que tout rendre dans l'ordre et que la chaudière fonctionne de nouveau correctement.
Je vous en tiendrais informés.
Bon week-end et à bientôt.
Cordialement.
14 novembre 2015 à 12:01