Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

Th5980
Membre inscrit
Th5980
6 messages
Bonjour.

Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement.
Le circulateur d'eau fonctionne correctement.
Le gicleur est neuf.
Le corps de chauffe a été nettoyé correctement.
Quelqu'un pourrait-t-il me préciser ce à quoi il me faudrait regarder ? De quoi cela pourrait-t-il venir ?
Je serais amené à penser que cela pourrait peut-être venir d'un thermostat qui n'en alternerait plus le fonctionnement et cela provoquerait une surchauffe.
Le conduit d'évacuation des fumées serait-t-il trop obstrué ( non ramoné ) et cela provoquerait-t-il cette surchauffe ?
Merci de bien vouloir m'exprimer vos avis et si possible de me donner des conseils pour faire face à cette situation. sad
09 novembre 2015 à 22:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
C'est un problème récurrent que vous invoquez là, et dont souvent, la cause est due au fait que l'aquastat de réglage, celui accessible à l'utilisateur, ne coupe pas de façon régulière, c'est l'aquastat de sécurité qui intervient alors et stoppe la chaudière, afin d'éviter une surchauffe de celle-ci.
Soit cet aquastat est à réarmement manuel, et vous devez appuyer sur un bouton en façade de chaudière pour réenclencher le brûleur, soit il se remet en route seul après un abaissement de la température.
Dans ce cas, il faut remplacer l'aquastat de réglage au plus tôt.
Cordialement.
10 novembre 2015 à 19:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

Th5980
Membre inscrit
Th5980
6 messages
Bonjour à tous.

Lorsque la chaudière est arrêtée depuis plusieurs heures, que l'eau est froide dans tout le circuit de chauffage, alors que sur le manomètre la pression d’eau est de 1.2 à 1.3 bars et que les 2 vannes de coupure d'arrivée d'eau sont fermées, au démarrage de la chaudière, la pression monte progressivement pour atteindre le maximum de 3.5 bars sur le mano, puis, comme si il n’y avait pas de vase d’expansion, l’eau coule par la purge de sécurité.

J’ai donc pensé que c’était que le vase d’expansion ne jouait plus son rôle ou était plein, pourtant, lorsque je tape sur la bonbonne en acier, j’ai bien un bruit de creux.
Ce vase d’expansion, modèle VR18 de chez WATTS Industies, ne possède pas de valve et il a été monté par un artisan chauffagiste directement sur un écrou 21/27, en bout d’un tuyau, sans vanne, ni robinet d’arrêt, qui m’aurait permis de couper l’eau, afin de changer celui-ci.
Ce qui va m’amener à devoir vider (aux seaux à remonter d’une cave) tout le circuit de chauffage de l’immeuble, constitué de 3 niveaux et ayant 15 radiateurs.
J’espère que c’est bien ce vase d’expansion qui est à changer, afin de corriger ce problème de mise en sécurité surchauffe de la chaudière, avec message : Chauffage Err. à l’écran du régulateur Ecomatic 2000.
Qu’en pensez-vous ?

Je suis bien obligé de tout vidanger pour changer le vase d’expansion ?
Je m’interroge car la bonbonne sonne creux, à moins que ce soit le haut, l’ouverture de celui-ci, qui soit bouché ?
Merci de vos avis avisés.
Cordialement.
13 novembre 2015 à 14:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.

Le vase ne possède pas de valve ????
Regardez sous le vase, capuchon noir, vous l’ôtez avec un petit tournevis pour pour faire levier et la valve est là.

Soupape qui coule à 3,5 bars normal ; elle déclenche à 3 bars.
Je verrais plutôt un problème de circulateur.
A+
13 novembre 2015 à 17:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Vous avez bien pensé à propos du vase d'expansion, tout porte à croire qu'il est HS, et donc à remplacer.
Mais il est étrange que vous ne trouviez pas de valve de mise sous pression sur ce vase ?
Une photo nous en dirait plus, mais ce n'est lui qui provoque la panne de surchauffe.
A quelle température la chaudière se coupe-t-elle quand elle se met en sécurité ?
Dans les petites puissances, on ne met pas de vanne d'isolement sur les vases d'expansion, pas plus que sur les soupapes de sécurité, on imagine ce qui se passerait si quelqu'un venait à fermer ces vannes.
Quant à la vidange de l'installation, là encore, il faudrait savoir si des vannes permettant d'isoler la chaudière existent ? des photos ne seraient pas inutiles pour plus de compréhension.
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait aider à une solution.
Cordialement.
13 novembre 2015 à 18:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h

Th5980
Membre inscrit
Th5980
6 messages
Bonjour.

Je pense également que ce problème est provoqué par aquastat.
Je vais le tester demain dimanche avec un ami électricien.
Lorsque je tourne cet aquastat, il n'y a un déclic qu'au maxi (90°) ou au mini (50°).

Hier soir, 2h après avoir relancé la chaudière, rien ne signalait à l'écran du régulateur qu'il y avait un problème, la pression de l'eau était correcte, tout avait l'air correct, pourtant, le tube de sortie eau chaude refroidissait beaucoup trop, j'ai donc contrôlé le bouton sous le cache, qui est à repousser lors de la mise en sécurité surchauffe, celui-ci était à repousser avec une pointe, afin de "déverrouiller" cette sécurité surchauffe qui s'était de nouveau enclenchée.
Si cela ne venait de l'aquastat de sélection de température, que je vais faire contrôler demain, cela ne pourrait-t-il pas être que la chaudière se mettrait en sécurité anormalement, c'est à dire que ce déclenchement de mise en sécurité surchauffe ne serait justifié et se ferait malencontreusement sans que cela soit justifié, le mécanisme de mise en sécurité surchauffe serait devenu trop "sensible" ?...

Sinon, j'ai essayé en mode manuel et l'aquastat à 50°, cela ne change rien, la chaudière se met en sécurité surchauffe aussi rapidement (2 à 3h).
Le vase d'expansion décrit plus haut n'a pas de valve.
L'eau circule bien dans le circuit, le circulateur va bien, mais à l'intérieur de la chaudière en est-il de même ?

Tout cela m'amène à penser (et j'espère bien que c'est ainsi) que ce serait en effet l'aquastat de sélection de température qui ne déclencherait pas l'arrêt de chauffe de la chaudière à la température sélectionnée et que la chaudière chaufferait trop l'eau au point de provoque une surchauffe !...

J'en saurais plus à ce sujet demain et espère qu'il suffira de changer cet aquastat pour que tout rendre dans l'ordre et que la chaudière fonctionne de nouveau correctement.
Je vous en tiendrais informés.

Bon week-end et à bientôt.
Cordialement.
14 novembre 2015 à 12:01

Proposer une réponse à Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
    N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
    N°5148 : Bonjour, nous avons une chaudière fioul qui depuis le changement du gicleur pour cause de révision annuelle se met à faire des siennes.j'explique : elle se met en sécurité, nous l'activons manuellement elle démarre, chauffe,...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 9. Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
    N°22589 : Bonjour. J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115. C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher...
  • 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage installation climatisation reversiblechauffage chaudiere bv01fdpforum solaire chauffagepoele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales