Bonjour.

Notre chaudière De Dietrich perdait en pression.
Le prestataire d'entretien a remis de la pression dans le vase. Le problème a empiré. Il a changé le vase d'expansion.
Le problème s'est encore aggravé et après 15 jours de réflexion, il a finalement changé le corps de chauffe, l’échangeur à plaques et le circulateur.
La chaudière ne fuit plus.
Par contre elle se met en sécurité "Défaut d'ionisation" après 1 h de fonctionnement.
Le prestataire a l'air de patauger dans le diagnostic veut maintenant changer la sonde (qui est neuve car livrée avec le corps de chauffe remplacé) et cela me semble douteux.
Cela fait 3 semaines que nous sommes sans eau chaude et sans chauffage.
Avez-vous une meilleure piste ?
D'avance merci.

P. S. : Je n'ai pas les nouvelles mesures de combustion. Celles réalisées lors de l'entretien avant le changement du vase sont :
T° de fumée: 57C, T° ambiante : 15°, CO2 : 11%, CO : 11ppm, O2 : 6,8%, Rendement : 97,7%.
Rendement évalué de la chaudière : 92,4%.
Émissions évaluées : 35 mg/KWh.
Émission de Nox de référence : 35 mg/kWh.
Merci !
07 février 2022 à 09:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Visiblement votre prestataire ne sait pas ce qu'il fait car pour une perte de pression qui est votre panne d'origine il n'avait pas besoin de remplacer l'échangeur à plaque ni le circulateur.
Suite à son diagnostic initial il a dû vous faire un devis de réparation et de remplacement des pièces défectueuses :
- Est-ce bien le cas ?
- Le corps de chauffe, l'échangeur à plaques et le circulateur faisaient-ils partis de ce devis ?

Dans le cadre de son obligation de résultat, un prestataire doit apporter la solution au problème constaté (diagnostic initial), il doit selon sa proposition de devis vous apporter une solution ferme et définitive.
Si sa première proposition n'apporte pas de solution il doit s'en tenir à son obligation de résultat et toutes pièces supplémentaires devraient être à sa charge. En plus dans votre cas certaines n'étaient pas nécessaires !!!

Comme, depuis le remplacement de toutes ces pièces, votre chaudière se met en "Défaut de ionisation" cela veut dire que votre prestataire n'a pas finalisé son dépannage, le contrôle des combustions mini et maxi n'ont pas été faites, la reprise du réglage du brûleur n'a pas été faite et il ne tient pas compte des préconisations de réglage de combustion de DE DIETRICH.

Ci-joint le tableau des valeurs à respecter, extrait de la notice de la chaudière.
Votre prestataire doit se remettre à jour et faire en urgence une formation chez DE DIETRICH.
Qui est ce prestataire qui se permet de travailler de cette manière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2022 à 11:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

Carl35
Membre inscrit
Carl35
4 messages
Bonjour VETC,

Merci de votre réponse rapide.
Le prestataire est Servelite, et fort heureusement, il s'agit d'un contrat pièces et main d’œuvre "Tranquillité" (qui porte bien son nom puisqu'un problème signalé le 5 janvier n'est toujours pas réparé — quasiment 1 mois sans chauffage ni eau chaude). Nous n'avons rien payé.

Servelite a confirmé revenir jeudi avec une nouvelle sonde mais je doute qu'il s'agisse de la bonne solution.

Je n'ai pas trouvé dans votre message les valeurs de combustion à respecter.
Entre temps, nous avons vérifié la prise T/P/Neutre qui est n'est pas inversée.
Y aurait-il autre chose à faire ?

Merci de votre aide.
07 février 2022 à 12:13
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le tableau des valeurs de combustion.
Désolé pour ce contre temps.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
valeurs combustion De Dietrich MCA 25/28BIC

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2022 à 10:21
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

Carl35
Membre inscrit
Carl35
4 messages
Bonjour.

Merci beaucoup de votre retour et des informations complémentaires.
Je vais imposer au technicien de me fournir les mesures de combustion.
Il passe rechanger la sonde neuve cette semaine.
J'espère que cela suffira.
Bonne journée.
Carl
08 février 2022 à 11:27
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

Carl35
Membre inscrit
Carl35
4 messages
Bonjour,
Le technicien est passé ce matin et a changé la sonde.
La chaudière est repartie (et lui aussi).

45' après, elle s'est remise en défaut Ionisation. cry
Voici le rapport de combustion qu'il a fait ce matin :
T°. Air : 14°C
T°. Gaz : 53°C
O2 : 5,2%
CO : 36 ppm
CO2 : 8,9%
Rend (C) : 102,4%
Pertes : 2,0%
Exc. air : 1,33
P. rosée : 54°C

Je ne sais pas l'interpréter.
Nous lui avons demandé de vérifier les masses. Il l'a fait en commentant que ça ne servait à rien.
Nous sommes dépités et ne savons plus quoi faire.
Tout conseil ou orientation serait bienvenu.
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement. Carl
10 février 2022 à 11:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre prestataire se fiche de vous :
- La valeur de CO2 n'est pas bonne (elle est trop élevée),
- Vous devriez avoir deux tickets de combustion, un en puissance maxi et un autre en puissance mini.

Ce qui est inquiétant c'est que ce prestataire est le SAV du constructeur DE DIETRICH !!!

Il doit se référer aux préconisations de DE DIETRICH et suivre les valeurs du tableau que je vous ai transmis.
S'il ne solutionne pas votre problème faites lui un courrier de "mise en demeure" et informez-le que vous allez prendre contact avec une association de défense de consommateur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 février 2022 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
    N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 5. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 6. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 7. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
    N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
  • 8. Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
    N°20341 : Bonjour. Depuis 2 semaines, ma chaudière De Dietrich MCA 35 est en défaut. L36 défaut ionisation et L14 défaut allumage. Entretien effectué, remplacement corps de chauffe, remplacement SCU, remplacement...
  • 9. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 10. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
>>> Résultats suivants pour : Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite