Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
21978
Questions / Réponses Chauffage : Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Bonjour.
J'ai un poêle à pétrole électronique Kero SRE3001 et j'ai eu deux panne successives.
La première panne était erreur E2.
Qu'est-ce que cela peut-il être comme panne ?
Si vous pouviez m'expliquer en détail ou avec photos ça serait super.
La deuxième panne c'est le ventilateur qui s'affiche et clignote.
L'appareil se met en sécurité. Alors que le ventilateur arrière continue de tourner ?
Qu'est-ce cela peut être ?
Pouvez-vous m'aider avec beaucoup de détails ou photos svp ?
Y a t-il quelqu'un qui pourrait m'envoyer le mode d'emploi en PDF svp ?
Je vous remercie d'avance.
J'ai un poêle à pétrole électronique Kero SRE3001 et j'ai eu deux panne successives.
La première panne était erreur E2.
Qu'est-ce que cela peut-il être comme panne ?
Si vous pouviez m'expliquer en détail ou avec photos ça serait super.
La deuxième panne c'est le ventilateur qui s'affiche et clignote.
L'appareil se met en sécurité. Alors que le ventilateur arrière continue de tourner ?
Qu'est-ce cela peut être ?
Pouvez-vous m'aider avec beaucoup de détails ou photos svp ?
Y a t-il quelqu'un qui pourrait m'envoyer le mode d'emploi en PDF svp ?
Je vous remercie d'avance.
07 février 2022 à 17:13
Réponse 1 du forum chauffage
Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Bonsoir,
Avez-vous la notice de cet appareil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous la notice de cet appareil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 février 2022 à 18:43
Réponse 2 du forum chauffage
Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Bonsoir VETC, non je n'ai pas la notice.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 février 2022 à 20:46
Réponse 3 du forum chauffage
Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Bonjour.
E2 : Les flammes ne sont pas stables et les flammes montent trop haut.
Le système de sécurité de combustion a été enclenché.
? Présence d’eau dans l’appareil.
(Le système de sécurité à l’allumage a été enclenché)
Vider le réservoir fixe interne, vérifier si il y a de la rouille, dérouiller le réservoir, nettoyer la pompe à carburant et l'aiguille d'injection. si la pompe fonctionne mal, il faut tout démonter dedans et les faire tremper dans le vinaigre blanc pendant 2 ou 3 heures.
Notice poêle à pétrole électronique Kero
Dépannage poêle à pétrole électronique Kero
A+++. :-) :-) :-)
E2 : Les flammes ne sont pas stables et les flammes montent trop haut.
Le système de sécurité de combustion a été enclenché.
? Présence d’eau dans l’appareil.
(Le système de sécurité à l’allumage a été enclenché)
Vider le réservoir fixe interne, vérifier si il y a de la rouille, dérouiller le réservoir, nettoyer la pompe à carburant et l'aiguille d'injection. si la pompe fonctionne mal, il faut tout démonter dedans et les faire tremper dans le vinaigre blanc pendant 2 ou 3 heures.
Notice poêle à pétrole électronique Kero
Dépannage poêle à pétrole électronique Kero
A+++. :-) :-) :-)
11 février 2022 à 00:54
Réponse 4 du forum chauffage
Panne poêle à pétrole Kero SRE3001 ventilateur clignote et erreur E2
Bonsoir micmacs.
Je vais démonter et vérifier ce problème concernant le code erreur E2.
Merci également pour la notice.
Je vais démonter et vérifier ce problème concernant le code erreur E2.
Merci également pour la notice.
12 février 2022 à 19:44