Problème chaudière avec sonde QAA73
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23553
Question Installation Chauffage : Problème chaudière avec sonde QAA73
Bonjour à tous.
J’ai installé une sonde QAA73 en remplacement d’un ancien thermostat à contact sec.
Suite à cela, j’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.
Question : Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?
Merci.
Benjamin
J’ai installé une sonde QAA73 en remplacement d’un ancien thermostat à contact sec.
Suite à cela, j’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.
Question : Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?
Merci.
Benjamin
24 novembre 2023 à 08:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière avec sonde QAA73
Bonjour,
Attention ce type de sonde d'ambiance n'est pas un thermostat d'ambiance, elle ne s'utilise que sur des chaudières type condensation équipée d'un carte de régulation SIEMENS spécifique !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention ce type de sonde d'ambiance n'est pas un thermostat d'ambiance, elle ne s'utilise que sur des chaudières type condensation équipée d'un carte de régulation SIEMENS spécifique !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière avec sonde QAA73
Bonjour Mario.
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-981-1%20Luna%20Duo%203%2033%20FF%20HTE.pdf
Voici les renseignements demandés :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Luna duo 3.33 FF HTE, voir plaque signalétique en PH
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui QAC34
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? QAA73
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas répondre à cette question, j’habite à proximité de Bourgoin-Jallieu
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 107m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
En pièce jointe, la notice de la sonde d’ambiance https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf et la plaque signalétique de la chaudière.
Merci.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-981-1%20Luna%20Duo%203%2033%20FF%20HTE.pdf
Voici les renseignements demandés :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Luna duo 3.33 FF HTE, voir plaque signalétique en PH
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui QAC34
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? QAA73
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas répondre à cette question, j’habite à proximité de Bourgoin-Jallieu
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 107m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
En pièce jointe, la notice de la sonde d’ambiance https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf et la plaque signalétique de la chaudière.
Merci.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2023 à 08:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière avec sonde QAA73
Bonjour,
Avez-vous besoin d’informations complémentaires ?
Merci.
Benjamin
Avez-vous besoin d’informations complémentaires ?
Merci.
Benjamin
09 décembre 2023 à 20:13