Question Forum Chauffage : Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

frederique_h
Membre inscrit
frederique_h
5 messages
Bonjour.

Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien.
Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température intérieure.
J'ai fait quelques tests, mais je me pose encore pas mal de questions :
Sur la chaudière j'ai un mode "jour", un mode "nuit" et un mode auto avec des plages horaires que je peux programmer.
Je souhaite maintenant gérer les plages horaires via le thermostat, mais dans ce cas quel réglage doit-on programmer sur la chaudière ? Mode jour ? Avec quelle température de consigne ?
Il y a aussi une sonde extérieure, quelle interférence y aura-t-il entre cette sonde extérieure et le thermostat pour la mise en route de la chaudière ?
Malheureusement vu les températures actuelles difficile de faire de vrais tests.
Le moment de vérité sera cet hiver je pense.
Merci d'avance pour vos lumières.
29 mai 2020 à 16:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mai 2020 à 12:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

frederique_h
Membre inscrit
frederique_h
5 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Le modèle est MC35 numéro de série 0302060-00-01114.
Je ne sais pas exactement de quelle année elle date. Je dirais 10 ou 15 ans.
Nous sommes dans la maison depuis 3 ans.
Le circuit est constitué de radiateurs, tous équipés de robinets thermostatiques.
Cordialement,
Frédérique.
31 mai 2020 à 14:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps, si tous vos radiateurs sont bien équipés de robinets thermostatiques, il faut vous assurer que votre installation est bien équipée d'une vanne (ou soupape) à pression différentielle pour protéger la pompe de la chaudière en assurant un débit dans l'installation.

Concernant le fonctionnement d'une chaudière type condensation dont la technologie inclue la variation de la température de départ vers l'installation en fonction de la température extérieure et la modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de votre installation, il faut savoir que l'utilisation de thermostat d'ambiance (contact simple) sans fils, connecté ou non, sont à proscrire, pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort " ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Une sonde d'ambiance dialogue en permanence avec la régulation de votre chaudière, choisie dans la gamme d'accessoires de votre chaudière elle est complétement adaptée, il informe en temps réel la chaudière de l'évolution de la température ambiante pour que la chaudière adapte sa température de départ et la puissance de la chaudière. Vous pourrez ainsi affiner les températures ambiantes et les programmes horaires.
Un thermostat n'est qu'un simple interrupteur commandé qui ne fait que du marche/arrêt sans être capable de dialoguer avec la régulation de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 16:58
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Faro Patrice (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 juin 2020 à 17:01
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

frederique_h
Membre inscrit
frederique_h
5 messages
Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse détaillée. J’ai pris beaucoup de temps pour vous répondre à nouveau, désolée.

Si je comprends bien votre réponse, notre installation d’un thermostat Altech V520RF n’est pas la bonne solution selon vous, car il ne permettra à la chaudière que de fonctionner en "on/off" et pas de moduler la puissance de chauffe en fonction de la température ?
Y a t’il un moyen de le faire fonctionner avec notre chaudière ou bien est-ce incompatible ?

Nous avions bien une commande à distance avec sonde d’ambiance installée avec la chaudière (colis FM52 avec une molette permettant de faire varier de 0 à +/- 2,5°C la température "confort" réglée sur le panneau de commande de la chaudière) mais après 3 ans dans la maison nous n’en étions pas satisfaits pour les raisons suivantes :
- Pas de retour de la température mesurée, donc pas de moyen de savoir pourquoi les radiateurs chauffent ou non...
- Nous avions souvent trop chaud sans avoir changé la température de consigne, le circuit se mettant à chauffer alors qu’il n’y avait pas eu de baisse de température dans la pièce. Nous avons un thermomètre dans celle-ci et nous avons parfois atteint les 22-23°C alors que la consigne était à 19°C, et les radiateurs continuaient de chauffer... (sur conseil du chauffagiste nous laissons toujours les radiateurs de la pièce principale ouverts en entier pour laisser la chaudière réguler la température)
- Parfois mais plus rarement les radiateurs ne chauffaient pas du tout alors qu’on était en dessous de la température de consigne.
- Il était probablement mal situé dans la pièce principale (proche de la porte d’entrée, mais je ne pense pas que c’est la raison principale des problèmes rencontrés).

Notre souhait de changer est motivé par des raisons économiques, certes, mais aussi car nous n’étions pas satisfaits de la régulation actuelle (chauffage déclenché "sans raison").
A votre avis, est-ce que nos problèmes peuvent être réglés par le thermostat que nous avons installé ? (Au moins nous aurons l’impression que le chauffage se déclenche pour une raison !). Si oui comment paramétrer la chaudière pour qu’ils fonctionnent ensemble (question initiale) ? Si non, que pouvons-nous faire pour régler nos problèmes de régulation ?

Merci d’avance de votre retour.
Cordialement.
Frédérique
18 juin 2020 à 13:01
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous avez une sonde d'ambiance type FM52 sur votre installation pour corriger vos différents soucis vous devez :
- Vous assurez que la sonde n'est pas sur une paroi froide,
- Que la sonde n'est pas dans un courant d'air ou que le trou du passage de câble dans la paroi et bien bouché,
Dans les paramètres de la régulation, il faut vérifier :
- Que la sonde d'ambiance est bien activée,
- Que la sonde d'ambiance est bien sur le bon circuit,
- Que la valeur de l'influence de l'ambiance soit bonne.

En interrogeant la régulation de la chaudière, cette sonde d'ambiance doit être visible et la température d'ambiance réelle doit s'afficher. Vérifiez ensuite avec un thermomètre que sa valeur correspond.

Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
Votre installation est-elle bien équilibrée ?
Votre thermostat est raccordé sur quelles bornes de votre tableau de régulation ?

Si vous ouvrez en grand tous les radiateurs (ou si vous enlevez toutes les têtes thermostatiques) obtenez-vous la même température dans les différentes pièces ou existe-t-il des écarts importants ?

J'attire encore votre attention que l'utilisation d'un thermostat d'ambiance (on/off) est à proscrire, que sa mise en place peut donner des résultats encore plus catastrophiques en gestion de température ambiante, que votre facture d'énergie risque de grimper puisque vous devrez augmenter les températures de départ pour vous assurer que votre thermostat coupe la chaudière.
Vous avez bien compris le fonctionnement de la sonde extérieure et de la sonde d'ambiance sur la variation de la température de départ et la modulation de la puissance de la chaudière. Ce principe de fonctionnement garanti une durée de vie de la chaudière et un maximum d'économies d'énergie.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juin 2020 à 14:49
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière

frederique_h
Membre inscrit
frederique_h
5 messages
Bonjour Mario,

Merci pour vos conseils.
Nous allons faire intervenir quelqu'un à nouveau pour enlever le thermostat, et remettre et vérifier la sonde d'ambiance (une autre personne que celui qui nous a conseillé le thermostat. dizzy)

Pouvez-vous m'expliquer comment vérifier dans les paramètres de régulation que la sonde d'ambiance est bien activée et que la "valeur de l'influence de l'ambiance" est bonne ? Pour le circuit je n'ai pas trop de doute. Mais pour l'activation de la sonde d'ambiance c'était peut-être là qu'était notre problème car dans le panneau de commande de la chaudière je n'ai jamais réussi à afficher la température d'ambiance mesurée par la sonde.

Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.
Frédérique.
29 juin 2020 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
    N°22039 : Bonjour. Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température. J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme...
  • 2. Réglage thermostat d'ambiance chaudière fioul
    N°19147 : Bonjour. Je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur une vieille chaudière à Fioul. Et je me demande comment le régler pour faire le plus d’économie soit en tout ou rien soit en proportionnel ? J'explique en tout...
  • 3. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 4. Conseil utilisation thermostat d'ambiance avec chaudière Themaplus condens F25
    N°15409 : Bonjour, Donc je viens de changer de chaudière gaz, pose d'une Themaplus condens F25 avec thermostat d'ambiance exacontrol. Je vis dans une maison avec un étage tous les radiateurs sont équipés de têtes...
  • 5. Calculer temps de chauffe sur configuration thermostat d'ambiance
    N°8303 : Bonjour, j'ai une chaudière fuel pour chauffage uniquement. J'ai un circulateur avec vanne 4 voies à réglage manuelle. Jusqu'à présent, je n'avais pas de thermostat d'ambiance, je tournais manuellement la manette du...
  • 6. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
    N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
  • 7. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
    N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
  • 8. Réglage mode éco thermostat d'ambiance Chappée
    N°22725 : Bonjour. Impossible de régler mon thermostat d'ambiance filaire modulant programmable C7108528 Chappée en mode éco. En fait du moment ou je passe en éco mon chauffage ne fonctionne plus. C'est comme si j'arrêtais ma...
  • 9. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
    N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
  • 10. Réglage thermostat économie de chauffage
    N°1161 : Bonjour, j'aimerai savoir comment régler efficacement mon thermostat pour faire le maximum d'économie de chauffage. Faut-il mieux faire des horaires espacés ou mettre le thermostat à une température et le laisser toute la...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation chaudierechauffage chaudiere choixchauffage chaudiere bv fdp6forum depannage chaudieres



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite