Ben1015
a posté 17 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour Mario.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Voici les renseignements demandés :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Luna duo 3.33 FF HTE, voir plaque signalétique en PJ
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui QAC34
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? QAA73
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Salon
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas répondre à cette question, j’habite à proximité de Bourgoin-Jallieu
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 107m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.

Je recherche encore les éléments dont j’ai besoin pour remettre en service un plancher chauffant.
Je n’ai pas de module hydraulique basse température.
Je cherche un document où je pourrais avoir des références à utiliser et les instructions.

Merci.
Benjamin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0166.jpeg
Image du forum chauffage
16 janvier 2025 à 20:25
forum consulter ce sujet Ajout AGU2.500 sur chaudière Chappée Luna duo

Bonjour à tous,

Je souhaite ajouter un AGU2.500 sur ma chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE.
Voici la notice de la chaudière : Notice chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE

Page 20, il est indiqué "Voir les instructions données avec l’accessoire AGU2.500 pour le branchement et la gestion d’une zone basse température".
Je recherche le document avec ces instructions, pouvez-vous m’aider ?

Merci.
Benjamin
15 janvier 2025 à 21:24
forum consulter ce sujet Ajout AGU2.500 sur chaudière Chappée Luna duo

Publicité

Bonjour.

Je possède une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et je souhaite savoir si il est possible d’alimenter l’entrée d’eau par une eau préchauffée par un système solaire.
Il n’y a aucune mention dans la documentation technique que j’ai.
Si oui, avez-vous un ordre d’idée de la température maximum en entrée ?

Merci.
Benjamin.
07 juin 2024 à 07:40
forum consulter ce sujet Préchauffage ECS par système solaire

Bonjour,

Avez-vous besoin d’informations complémentaires ?
Merci.
Benjamin
09 décembre 2023 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème chaudière avec sonde QAA73

Bonjour Mario.

https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-981-1%20Luna%20Duo%203%2033%20FF%20HTE.pdf
Voici les renseignements demandés :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Luna duo 3.33 FF HTE, voir plaque signalétique en PH
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui QAC34
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? QAA73
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas répondre à cette question, j’habite à proximité de Bourgoin-Jallieu
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 107m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
En pièce jointe, la notice de la sonde d’ambiance https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf et la plaque signalétique de la chaudière.

Merci.
Benjamin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 9465.jpeg

27 novembre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Problème chaudière avec sonde QAA73

Bonjour à tous.

J’ai installé une sonde QAA73 en remplacement d’un ancien thermostat à contact sec.
Suite à cela, j’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.

Question : Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?

Merci.
Benjamin
24 novembre 2023 à 08:34
forum consulter ce sujet Problème chaudière avec sonde QAA73

Bonjour à tous.

J’ai de nouvelle question concernant le réglage de la sonde d’ambiance.
J’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.

Question :
Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?

Merci.
Benjamin
08 novembre 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73

Bonjour Mario.

Merci pour les informations.

Benjamin
29 octobre 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73

Bonjour.

Pouvez-vous m’indiquer si la chaudière dispose d’un chauffe-eau instantané, je n’arrive pas à faire la différence?
La notice de la QAA73 indique qu’il ne faut pas utiliser le réglage 93 en actif si la chaudière dispose d’un chauffe eau instantané.

Merci.
Benjamin
25 octobre 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73

Bonjour Mario,

Merci pour ces informations.
Pour info, je n’ai pas de paramètre 84, 85 et 86 mais je pense que cela correspond au paramètre 90, 91 et 92.
Voici le mode d’emploi de ma QAA73 Régulation chaudière interface OpenTherm
Merci.
Benjamin
20 octobre 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73

Bonjour à tous.

Voici quelques informations sur ma situation.
J’habite dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .

Afin d’améliorer les performances, j’ai remplacé le thermostat par une sonde QAA73 sur les bornes 1 et 2.
L’ensemble fonctionne correctement mais je me pose deux questions :
1) Voici les paramètres que j’ai sur la sonde QAA73
Citation :

5 => 16°C
6 => 10 °C
7 => 55 °C

51 => 19,5 °C
52 => 19,5 °C
53 => 17,5 °C
54 => 17,5 °C
55 => - - - °C
56 => - - -l/min
57 => - - - °C
58 => - - - °C
59 => - - - °C
61 => - - - °C
62 => Plus
63 => - -.-
64 => 25,5°C
70 => 15,0
71 => 8 °C
72 => 70 °C
73 => 0,0K
74 => Léger
75 => Sur CC1
76 => 0,5K
77 => Actif
78 => 100 min
79 => 30 min
80 => 15,0
81 => 8 °C
82 => 80 °C
83 => 0,0K
90 => 40 °C
91 => Prog hor -1h
92 => Hebdo
93 => Sans éco
94 => Prog ECS
95 => Debloqué
96 => QAA73
97 => 25 Mars
98 => 25 Oct

Est-ce que les réglages sont correctes ou dois-je modifier certains ?
Uniquement sur la QAA73 ou y a-t-il des réglages à effectuer sur la chaudière ?

2) Cela concerne le réglage de l’ECS, il me semble que j’ai un petit ballon sur cette chaudière, n’est-il pas préférable d’utiliser le mode éco (la chaudière se met en route à chaque demande d’eau chaude) plutôt que le mode normal ?

Merci.
Benjamin
19 octobre 2023 à 12:08
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73

Bonjour,

J’ai finalement pu récupérer ce type de QAA73 : Sonde d'ambiance numérique QAA73
Est-elle compatible avec ma chaudière Chappée ?

Merci.
Benjamin
27 février 2023 à 19:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonjour,

J’ai trouvé un régulateur climatique d’occasion.
Il s’agit de ce modèle : Régulateur climatique QAA 73.110
Pensez-vous que celui-ci est compatible avec une chaudière Chappée ?

Merci.
Benjamin
29 décembre 2022 à 21:32
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonjour,
Mon chauffagiste a contacté Chappée, le régulateur d’ambiance n’est plus au catalogue. Chappée préconise d’utiliser un thermostat d’ambiance.
Avez-vous connaissance d’un distributeur ayant du stock ?
Benjamin
17 décembre 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonjour,
Merci pour ces renseignements.
À la lecture des différents modes d’emploi, il apparaît qu’il existe des réglages OEM.
Ces réglages sont spécifiques à la marque et donc à la chaudière ?
N’y a-t-il aucun risque à utiliser une QAA 73 provenant d’un autre fournisseur que celui de la chaudière ?
Merci.
Benjamin
10 décembre 2022 à 22:08
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonsoir.

Merci pour ces informations.
Après quelques recherches sur le web, les modes d’emploi des différents fournisseurs de QAA73 indique une liaison OpenTherm.
https://be.elco.net/sites/be.elco.net/files/pdflibrary/regulators/QAA73%20Albatros%20f%20(20050209).pdf
http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/QAA%2073.pdf
https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf

Pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec ma chaudière ?
Si oui, faut-il privilégier une marque et un distributeur ?
Merci.
Benjamin
03 décembre 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonjour à tous.

J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .

Cette configuration ne me permet pas d’obtenir la régulation souhaitée :
20 degrés au rez-de-chaussée la journée.
18 degrés à l’étage la nuit .

Après lecture du mode d’emploi et d’un certain nombre de questions sur le forum, il serait préférable d’utiliser un régulateur climatique (Câblé sur les bornes 1 et 2 du bornier M2 ) ainsi que des têtes thermostatiques.

Concernant l’utilisation d’un régulateur climatique, je n’arrive pas à déterminer si la chaudière utilise le protocole Opentherm pour utiliser un régulateur compatible connecté ?
Ou faut-il impérativement utiliser le régulateur Siemens QAA73?
Sur quels autres réglages puis-je agir pour optimiser le fonctionnement ?
Quel est le meilleur emplacement pour le régulateur climatique?
En pièce jointe, la plaque signalétique de la chaudière.

Merci.
Benjamin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE

02 décembre 2022 à 16:18
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique