FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


21537

Questions Forum Chauffage : Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Bonjour.

Je rencontre un souci avec ma chaudière.
Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes. sad
Au niveau de l'écran de la chaudière je peux voir la température d'eau de consigne (par exemple 34° demandé pour 17°) et celle-ci est dépassée progressivement et la chaudière se coupe vers les 39°.

Je ne comprends pas pourquoi elle ne se stabilise pas vers ces 34° pour éviter que ma chaudière se coupe et pour éviter ainsi les bruits, usure etc.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
03 novembre 2021 à 10:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 novembre 2021 à 11:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Oui, c'est la marque Brotje et le modèle Ecotherm Kompakt WGB-K 20/24C.
03 novembre 2021 à 12:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 novembre 2021 à 17:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Très bien, voici les informations :

- Marque : Brotje, noctice complète en pdf : Notice Ecotherm Kompakt WGB
- Modèle : WGB-K 20/24 C
- Type : chaudière a condensation avec ECS
- Numéro de série : 10060116 et numéro ID du produit : CE-0085BL0512
- Année de votre chaudière : 2012
- Type d'installation de chauffage (2 gros radiateurs basse températures installés en 2013 dans la pièce à vivre et le salon et 7 radiateurs anciens haute température respectivement dans l'entrée, la salle de bains, cuisine puis à l'étage dans les 4 chambres.

Sous plancher chauffant : Non.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui.

- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous sauf celui de la cuisine qui est normal. Ils sont tous ouverts au maximum sur 5 (comme je demande que 17 degrés).

- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Marque Brotje
Type : thermostat d'ambiance filaire (2 fils)
Modèle Brotje ISR RGB B
Notice : https://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/07/broetje_rgb_navod_na_montaz.pdf
Photo : https://i.ebayimg.com/images/g/d3sAAMXQgb1RQSUN/s-l300.jpg

- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : dans la pièce à vivre (pas de lumière directe du soleil qui tape dessus)

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas pour cette question mais je sais que la chaudière est réglable en puissance de 4,5 à 20kW.
Merci.
03 novembre 2021 à 20:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Région : Pas de Calais, ville Calais.
03 novembre 2021 à 20:23
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Visiblement votre chaudière n'est pas réglée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation (puissance chauffage, courbe de chauffe, consignes de température...).
Votre sonde d'ambiance n'est pas, elle non plus, paramétrée (affectation au circuit 1, influence de a température ambiante, type de bâtiment...).

Votre chaudière date de quand ?
Avez-vous bénéficié de la mise en service constructeur pour votre chaudière ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2021 à 11:31
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Bonjour,
J'avais déjà répondu à toutes les questions au 5ème message en fait.

Mon chauffagiste est passé tout est bien paramétré mais ne trouve pas !
En mettant la chaudière en mode manuel, si par exemple on demande 30 ° la chaudière monte en température jusqu’à 36 ° et se coupe en 10 minutes environ.

Le chauffagiste a augmenté de delta de 6° à 10°, les cycles sont plus long et la chaudière se coupe à 40°.
Elle ne parvient plus du tout à respecter la température de départ cry et fait des cycles en boucle.
29 novembre 2021 à 21:54
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Bonsoir,
Après avoir rincé soigneusement le circuit radiateur par radiateur ma chaudière dysfonctionne toujours, la température de départ n'est pas respectée et la chaudière fait des cycles de 10/15 minutes en boucle. cry
05 décembre 2021 à 22:30
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Le fonctionnement de votre chaudière dépendant de la puissance totale de vos radiateurs, du paramétrage fait par votre chauffagiste et des paramètres faits dans votre régulation pour adapter le fonctionnement de votre chaudière aux besoins réels de votre installation :
- La sonde d'ambiance est-elle activée ?
- Son influence est-elle paramétrée dans la régulation ?
- La puissance maxi chauffage a-t-elle été réglée ?
- Les lignes optimisation sont-elles activées ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2021 à 19:04
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
Bonsoir VETC.

Oui le thermostat d'ambiance est activé ainsi que la sonde extérieure (influence du TA sur 50%) à toujours fonctionné parfaitement avec ce réglage.

La chaudière d'usine est réglée sur 20KW, elle avait été réglée sur 17KW par le chauffagiste je l'ai baissé à 8KW comme je ne demande que 17°.

Au niveau de l'optimisation mon chauffagiste n'avait rien réglé du tout, c'est plus un plombier c'est certain.

Dans ma région (Pas de Calais) la température extérieure de base / normalisée (prog 886) est de -9° et la chaudière est réglée sur -20° je dois bien le modifier ?

De ce fait, je peux mettre quoi aux autres prog 887 et 894 ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
procedure

08 décembre 2021 à 19:25
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vous ne devez régler que les lignes :
- Consigne confort à 17°C,
- Consigne réduit à 16°C,
- Consigne hors gel à 10°C,
- La courbe de chauffe doit être à 1.5,
- L'influence de l'ambiance doit être sur 50%,
- La puissance de la chaudière doit rester à 20 Kws pour la production ECS !
- La puissance maxi chauffage peut-être baissée à 15 Kws,
- La ligne 886 peut-être descendue à -9°C,
- La ligne 887 peut-être montée à 80 ou 85°C si votre installation installation ancienne (vieux radiateurs),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 décembre 2021 à 16:55
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure

Awetil
Membre inscrit
Awetil
8 messages
D'accord, par contre pour la puissance de la chaudière, je n'ai qu'un choix possible de réglage (il n'a pas de distinction entre puissance pour le chauffage et celui de l'ECS). Je pense que pour la partie ECS c'est automatiquement au maximum (24kW).

Pour la courbe de chauffe si je laisse sur 1.50 la température dépasse largement celle que je demande (si je demande 17 j'obtiens 19°, j'avais trouvé un bon compromis sur 1.26 et là mes 17° sont respectés.
09 décembre 2021 à 20:48

Proposer une réponse à Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 2. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 3. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
    N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
  • 4. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
    N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
  • 5. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
    N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
  • 6. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
    N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
  • 7. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 9. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 10. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
    N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite