Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
8446
FAQ Questions chauffage : Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich Diematic fioul, elle est installée depuis 2002.
Donc jusque là, pas de problème. Mais depuis quelques temps et plusieurs fois par jour elle se met en défaut sonde solaire ? Mais elle n'est pas équipée de panneaux solaires.
J'ai vérifié la séparation des fils des sondes au câble 220V, ainsi que toute la programmation, pas de différence entre la chaudière et la c. a. d.
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à G. B.
Donc jusque là, pas de problème. Mais depuis quelques temps et plusieurs fois par jour elle se met en défaut sonde solaire ? Mais elle n'est pas équipée de panneaux solaires.
J'ai vérifié la séparation des fils des sondes au câble 220V, ainsi que toute la programmation, pas de différence entre la chaudière et la c. a. d.
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à G. B.
07 février 2009 à 03:25
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
Invité

Bonjour, envoyez-moi une photo de la platine de raccordement sous le capot. Avez-vous la production d'ECS ? Êtes-vous en action sur brûleur ou sur V3V ?
G. B.
G. B.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
Invité

Shunter la sonde solaire s'il n'y en a pas. Ça aurait du être fait dès le début normalement. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
24 août 2011 à 11:42