Question Bricolage : Chaudière de Dietrich gt 124 Diematic défaut sonde solaire


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich gt 124 Diematic avec CAD. Elle se met en défaut sonde solaire, j'acquitte le problème, mais il revient souvent.
Mais le gros problème, c'est que je n'ai pas de panneaux solaires, alors que faire ?
Autres questions : Qu'est-ce qu'une carte de régulation et une résistance simulatrice ? Et comment les reconnaître ?
Merci d'avance de vos conseils et réponses qui m'aideront à y voir plus clair.
24 janvier 2009 à 02:00
Conseil Forum 1

Chaudière de Dietrich gt 124 Diematic défaut sonde solaire


Invité
invité
Bonjour, sur votre carte vous devez avoir à la place des sondes manquantes une résistance simulatrice qui vous permet d'ignorer ce composant manquant. Toutes les cartes sont livrées avec. Les cartes sont situées dans le coffret d'alimentation de la chaudière.
G. B.
Conseil Forum 2

Chaudière de Dietrich gt 124 Diematic défaut sonde solaire


Invité
invité
Bonjour, j'ai oublié de préciser que ma chaudière fioul est installée depuis 2002. Donc jusque là, pas de problème. Mais alors pourquoi se met-elle maintenant en défaut sonde solaire ?
J'ai vérifié la séparation des fils des sondes au câble 220V, ainsi que toute la programmation, pas de différence entre la chaudière et la c.a.d.
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à G.B.
31 janvier 2009 à 03:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
    N°8446 : Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich Diematic fioul, elle est installée depuis 2002. Donc jusque là, pas de problème. Mais depuis quelques temps et plusieurs fois par jour elle se met en défaut sonde solaire ? Mais elle...
  • 2. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
    N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
  • 3. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
    N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
  • 4. Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113
    N°23528 : Bonsoir à toutes et à tous. Suite à une surtension liée à la foudre, la chaudière ne fonctionnait plus qu'en mode manuel. Après remplacement de la carte mère et de la sonde externe (tous deux HS), l'écran du tableau...
  • 5. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 6. Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
    N°24151 : Bonjour à tous. Je suis un nouveau venu sur le forum et ce matin à la mise en route de ma chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic, un message d'erreur défaut S EXT. Après avoir testé la sonde extérieur dont la valeur...
  • 7. Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC
    N°21615 : Bonjour. Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22. En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich GT 124
    N°17366 : Bonsoir, Notre chaudière "GT 124" brûleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension. La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la...
  • 9. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 10. Défaut brûleur chaudière à gaz De Dietrich Diematic DTG 124
    N°9572 : Ma chaudière à gaz de marque De Dietrich modèle Diematic DTG 124 affiche le message "défaut brûleur". A quoi cela correspond ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière de Dietrich gt 124 Diematic défaut sonde solaire >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilschauffage chaudiere bv fdp6forumchauffage installation chaudierenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite