Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24151
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
Bonjour à tous.
Je suis un nouveau venu sur le forum et ce matin à la mise en route de ma chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic, un message d'erreur défaut S EXT.
Après avoir testé la sonde extérieur dont la valeur ohmique est correcte, il ne me reste plus sauf erreur de ma part que la carte unité centrale dont la référence est: 8805-5585 ou 8805-8812.
Savez-vous ou je pourrais trouver cette carte ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement, Guy
Je suis un nouveau venu sur le forum et ce matin à la mise en route de ma chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic, un message d'erreur défaut S EXT.
Après avoir testé la sonde extérieur dont la valeur ohmique est correcte, il ne me reste plus sauf erreur de ma part que la carte unité centrale dont la référence est: 8805-5585 ou 8805-8812.
Savez-vous ou je pourrais trouver cette carte ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement, Guy
07 octobre 2024 à 18:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
Bonjour.
Avant de vous précipitez à remplacer une carte électronique vérifiez que votre câble de liaison, entre la sonde extérieure et le bornier de raccordement de votre chaudière, n'est pas défectueux : en déconnectant les deux fils d'arrivé de la sonde extérieure, sur le bornier de la chaudière et en mesurant la valeur ohmique, vous devriez trouver sensiblement la même valeur que sur la sonde seule.
Quelle valeur avez-vous ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vous précipitez à remplacer une carte électronique vérifiez que votre câble de liaison, entre la sonde extérieure et le bornier de raccordement de votre chaudière, n'est pas défectueux : en déconnectant les deux fils d'arrivé de la sonde extérieure, sur le bornier de la chaudière et en mesurant la valeur ohmique, vous devriez trouver sensiblement la même valeur que sur la sonde seule.
Quelle valeur avez-vous ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 12:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
Bonjour.
J'ai bien vérifié le câble aussi et la sonde extérieure, les valeurs sont pratiquement identiques (1927 ohms à 20°c).
En chauffant légèrement la sonde la valeur varie conformément à la notice constructeur.
J'ai remarqué aussi à la mise en route la présence de l'afficheur "marche de pompe de charge ECS" alors que je fonctionne en chauffage uniquement.
J'ai essayé de l'éteindre sans succès.
Cette chaudière a fonctionné 22 ans comme une horloge avec un entretien annuel de base nettoyage foyer et circuit fuel.
Le fonctionnement est correct en mode manuel (encore heureux).
Les photos sont à venir.
Cordialement.
Guy
J'ai bien vérifié le câble aussi et la sonde extérieure, les valeurs sont pratiquement identiques (1927 ohms à 20°c).
En chauffant légèrement la sonde la valeur varie conformément à la notice constructeur.
J'ai remarqué aussi à la mise en route la présence de l'afficheur "marche de pompe de charge ECS" alors que je fonctionne en chauffage uniquement.
J'ai essayé de l'éteindre sans succès.
Cette chaudière a fonctionné 22 ans comme une horloge avec un entretien annuel de base nettoyage foyer et circuit fuel.
Le fonctionnement est correct en mode manuel (encore heureux).
Les photos sont à venir.
Cordialement.
Guy
10 octobre 2024 à 18:16
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
Bonjour.
Comme convenu, je vous adresse 2 photos de mon installation. Bonne réception ?
Y-a-t-il dans le forum des personnes suffisamment pointues en électronique qui pourraient réparer ce genre de carte à mes frais ? Merci.
Cordialement.
Guy
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme convenu, je vous adresse 2 photos de mon installation. Bonne réception ?
Y-a-t-il dans le forum des personnes suffisamment pointues en électronique qui pourraient réparer ce genre de carte à mes frais ? Merci.
Cordialement.
Guy
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 octobre 2024 à 11:06