Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
4443
Problèmes de Chauffage : Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour.
Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation.
Elle se met en défaut code E04 ou E06.
Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme.
Le manuel parle également de mise à la terre.
Le chauffagiste me parle d'un problème électrique alors j'ai isolé l'installation en mettant un transfo de séparation de circuit ce qui n'a pas arrangé le problème.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation.
Elle se met en défaut code E04 ou E06.
Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme.
Le manuel parle également de mise à la terre.
Le chauffagiste me parle d'un problème électrique alors j'ai isolé l'installation en mettant un transfo de séparation de circuit ce qui n'a pas arrangé le problème.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour
Avez-vous trouvé le problème ?
Peut-être est-ce un manque de gaz ?
Cordialement.
Avez-vous trouvé le problème ?
Peut-être est-ce un manque de gaz ?
Cordialement.
14 mai 2009 à 12:27
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Avez-vous vérifié la polarité ?
Je m'explique : pour que la flamme se forme, il faut la ionisation et pour cela il est important de respecter la phase et le neutre, voilà, déjà regardez cela.
Bon courage.
david
Je m'explique : pour que la flamme se forme, il faut la ionisation et pour cela il est important de respecter la phase et le neutre, voilà, déjà regardez cela.
Bon courage.
david
25 octobre 2009 à 19:05
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

A contrôler : éclateur.
25 février 2010 à 18:19
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour,
en fait ça peut être le problème électrique si la phase et le neutre sont inversés ?
Sinon il faut bien vérifier la ventouse parfois il ne suffit pas de grande chose pour que la chaudière se mette en sécurité s'il manque d'air ?
Je pense qu'il faut contrôler les joints de la ventouse, le pressostat d'air et enfin l'ionisation.
Bon courage.
en fait ça peut être le problème électrique si la phase et le neutre sont inversés ?
Sinon il faut bien vérifier la ventouse parfois il ne suffit pas de grande chose pour que la chaudière se mette en sécurité s'il manque d'air ?
Je pense qu'il faut contrôler les joints de la ventouse, le pressostat d'air et enfin l'ionisation.
Bon courage.
10 mars 2010 à 18:34
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière, j'ai eu ce souci.
Pour moi, il s'agissait de l'écartement insuffisant de l'électrode d'allumage.
Pour moi, il s'agissait de l'écartement insuffisant de l'électrode d'allumage.
19 octobre 2010 à 11:47
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour. J'ai eu et j'ai toujours la même panne (code E04 et E06), sauf que pour moi, après des interventions durant 3 mois, ils ont changé :
- l'échangeur à plaques,
- le transformateur allumage,
- l'isolation de tôle,
- l'électrode d'allumage.
Et, depuis hier soir, plus de chauffage alors que la chaudière ne communique pas de code d'erreur, mais plus d'eau chaude et radiateurs froids.
Est-ce que vous pouvez me dire quoi faire ? Ou qui contacter ?
Cette chaudière n'a que 2 ans et c'est le service après vente de De Dietrich qui intervient depuis 3 mois.
Panne toutes les semaines depuis des mois. Quel recours a-t-on ?
Merci de votre réponse.
- l'échangeur à plaques,
- le transformateur allumage,
- l'isolation de tôle,
- l'électrode d'allumage.
Et, depuis hier soir, plus de chauffage alors que la chaudière ne communique pas de code d'erreur, mais plus d'eau chaude et radiateurs froids.
Est-ce que vous pouvez me dire quoi faire ? Ou qui contacter ?
Cette chaudière n'a que 2 ans et c'est le service après vente de De Dietrich qui intervient depuis 3 mois.
Panne toutes les semaines depuis des mois. Quel recours a-t-on ?
Merci de votre réponse.
21 janvier 2011 à 09:21
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème et ça dure aussi depuis des mois : problème constitutif de la chaudière, selon l'installateur, aucun recours possible (?!).
Je me renseigne sur les recours possibles auprès de UFC que Choisir.
Mais je suis avide de toute solution. Merci.
J'ai exactement le même problème et ça dure aussi depuis des mois : problème constitutif de la chaudière, selon l'installateur, aucun recours possible (?!).
Je me renseigne sur les recours possibles auprès de UFC que Choisir.
Mais je suis avide de toute solution. Merci.
21 janvier 2011 à 23:34
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour, faire intervenir un vrai technicien et il fera une analyse de combustion et surtout contrôler la pression gaz en statique puis en dynamique, si le problème persiste demander une assistance technique De Dietrich.
04 mars 2011 à 20:36
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Très simple, 2 problèmes à ces défauts.
1 : écartement électrode. Je m'explique entre brûleur et électrode pas plus que 5mm.
2 : joint sous brûleur non isolant. A remplacer.
1 : écartement électrode. Je m'explique entre brûleur et électrode pas plus que 5mm.
2 : joint sous brûleur non isolant. A remplacer.
09 juin 2011 à 22:01
Conseils Dépannage Chauffage 10
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Aussi bizarre que cela puisse paraitre car complètement irrationnel :
J'ai une MCR24 et le code E04 apparaissait régulièrement, le technicien est intervenu et m'a dit que le circulateur était trop petit pour mon installation.
Depuis, j'ai laissé le capot avant entrouvert et la chaudière fonctionne normalement !!!
Sans doute que le circulateur refroidit mieux ?
J'ai une MCR24 et le code E04 apparaissait régulièrement, le technicien est intervenu et m'a dit que le circulateur était trop petit pour mon installation.
Depuis, j'ai laissé le capot avant entrouvert et la chaudière fonctionne normalement !!!
Sans doute que le circulateur refroidit mieux ?
11 novembre 2012 à 14:25
Conseils Dépannage Chauffage 11
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonsoir,
Si vous devez laisser le capot avant ouvert pour ne pas avoir de défaut E04 cela signifie que vous avez un problème de ventouse.
Cordialement.
Si vous devez laisser le capot avant ouvert pour ne pas avoir de défaut E04 cela signifie que vous avez un problème de ventouse.
Cordialement.
23 septembre 2013 à 19:37
Conseils Dépannage Chauffage 12
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour à tous,
Sur ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI de 2009, j'avais également des codes d'erreur E06 très fréquents puis des codes E05 sont arrivés (en complément des E06).
J'ai réglé le problème la semaine dernière en appliquant la procédure en pièce-jointe (bien que la chaudière soit différente, les pièces sont identiques).
J'ai appliqué la recommandation du chapitre 2 :
- Remplacement du joint de brûleur d'origine (blanc) par le joint en graphite noir.
Cette pièce porte la référence constructeur S103172
- Remplacement du transformateur d'allumage d'origine par le transformateur modèle 125214AC (je n'ai pas trouvé le 125214AA comme indiqué dans la doc, mais je pense que le AA est un ancien modèle, et le résultat est le même).
Cette pièce porte la référence constructeur S62750
A noter que j'ai également appliqué la recommandation de l'étape 8, avec le positionnement de la rondelle.
Voir en page 25 ci-joint : De Dietrich guide sav.pdf (pièces 2015 et 4003)
itoe0122 e04 capteur debit joint 1 .pdf
Le changement prend environ 15 minutes et coûte une cinquantaine d'euros.
Bon courage.
Sur ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI de 2009, j'avais également des codes d'erreur E06 très fréquents puis des codes E05 sont arrivés (en complément des E06).
J'ai réglé le problème la semaine dernière en appliquant la procédure en pièce-jointe (bien que la chaudière soit différente, les pièces sont identiques).
J'ai appliqué la recommandation du chapitre 2 :
- Remplacement du joint de brûleur d'origine (blanc) par le joint en graphite noir.
Cette pièce porte la référence constructeur S103172
- Remplacement du transformateur d'allumage d'origine par le transformateur modèle 125214AC (je n'ai pas trouvé le 125214AA comme indiqué dans la doc, mais je pense que le AA est un ancien modèle, et le résultat est le même).
Cette pièce porte la référence constructeur S62750
A noter que j'ai également appliqué la recommandation de l'étape 8, avec le positionnement de la rondelle.
Voir en page 25 ci-joint : De Dietrich guide sav.pdf (pièces 2015 et 4003)
itoe0122 e04 capteur debit joint 1 .pdf
Le changement prend environ 15 minutes et coûte une cinquantaine d'euros.
Bon courage.
12 mars 2015 à 21:35
Conseils Dépannage Chauffage 13
Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com]
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo charrette à bras. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com]
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo charrette à bras. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
12 mars 2015 à 22:48
Conseils Dépannage Chauffage 14
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour,
Merci pour ce dernier message.
Grâce à vous, je pense que l'on vient de réparer notre chaudière DE DIETRICH MCR 24/28 MI.
Code E 05 et E 06 à répétition.
Joint brûleur changé (effectivement, il est noir maintenant).
Le technicien a changé le venturi, le ventilateur, le détendeur. Rien n'y faisait, elle s'arrêtait code E 05 au bout de 20 minutes.
Nous avons suivi votre conseil en changeant le transformateur d'allumage.
Cela fait plus de 2 heures qu'elle tourne maintenant.
Merci pour les doc techniques jointes. Elles nous ont bien aidé.
Merci pour ce dernier message.
Grâce à vous, je pense que l'on vient de réparer notre chaudière DE DIETRICH MCR 24/28 MI.
Code E 05 et E 06 à répétition.
Joint brûleur changé (effectivement, il est noir maintenant).
Le technicien a changé le venturi, le ventilateur, le détendeur. Rien n'y faisait, elle s'arrêtait code E 05 au bout de 20 minutes.
Nous avons suivi votre conseil en changeant le transformateur d'allumage.
Cela fait plus de 2 heures qu'elle tourne maintenant.
Merci pour les doc techniques jointes. Elles nous ont bien aidé.
15 janvier 2016 à 18:27
Conseils Dépannage Chauffage 15
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour
Ayant eu ce problème pendant plusieurs années et changer la moitié de ma chaudière, je viens de changer le transformateur d'allumage et cela fonctionne depuis une semaine, défaut code E 05 réglé...
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Ayant eu ce problème pendant plusieurs années et changer la moitié de ma chaudière, je viens de changer le transformateur d'allumage et cela fonctionne depuis une semaine, défaut code E 05 réglé...
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
18 janvier 2016 à 01:31
Conseils Dépannage Chauffage 16
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème de défaut E04 sur une chaudière de Dietrich MCR 24/28 à condensation.
Celle-ci se mettait en défaut tous les soirs et le restait toute la nuit (de 20h00 à 7h30 le matin), heure à laquelle j'arrivais à la faire repartir.
Mon chauffagiste était tous les jours chez moi dès 8h le matin.
Changement électrode, transfo d'allumage sans résultat.
J'ai trouvé la panne un soir que la chaudière était en défaut.
J'ai pensé à contrôler la tension entre le neutre et la terre et j'ai trouvé 110 volts.
Ce défaut apparaissait le soir vers 20h et disparaissait le matin vers 7h30.
Après plusieurs jours de contrôle, j'ai fait un lien entre l'apparition de ce défaut et l'allumage de l'éclairage public.
Après contact avec EDF, ENEDIS, la mairie de ma commune (l'éclairage public dépend de la commune), il s'avère que ma théorie était exacte.
L'éclairage public générait une tension sur ma terre.
J'ai eu le même problème de défaut E04 sur une chaudière de Dietrich MCR 24/28 à condensation.
Celle-ci se mettait en défaut tous les soirs et le restait toute la nuit (de 20h00 à 7h30 le matin), heure à laquelle j'arrivais à la faire repartir.
Mon chauffagiste était tous les jours chez moi dès 8h le matin.
Changement électrode, transfo d'allumage sans résultat.
J'ai trouvé la panne un soir que la chaudière était en défaut.
J'ai pensé à contrôler la tension entre le neutre et la terre et j'ai trouvé 110 volts.
Ce défaut apparaissait le soir vers 20h et disparaissait le matin vers 7h30.
Après plusieurs jours de contrôle, j'ai fait un lien entre l'apparition de ce défaut et l'allumage de l'éclairage public.
Après contact avec EDF, ENEDIS, la mairie de ma commune (l'éclairage public dépend de la commune), il s'avère que ma théorie était exacte.
L'éclairage public générait une tension sur ma terre.
20 septembre 2017 à 22:46
Conseils Dépannage Chauffage 17
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis plus de 6 mois, j'ai eu régulièrement des défauts E04 et E05 sur une chaudière de Dietrich MCR 24 à condensation.
Après 6 interventions du chauffagiste, par 4 techniciens différents, ces défauts apparaissaient de plus en plus souvent, malgré le changement de l'électrode et du transformateur.
N'en pouvant plus, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé ce site.
J'ai remplacé le joint de brûleur d'origine (blanc) par le joint en graphite noir, comme cela est dit plus haut.
Cette pièce porte la référence constructeur S103172.
Et voilà, plus de défaut, formidable.
Merci à ce site super et merci encore aux internautes qui partagent leur savoir et leur expérience. Bravo ...
Depuis plus de 6 mois, j'ai eu régulièrement des défauts E04 et E05 sur une chaudière de Dietrich MCR 24 à condensation.
Après 6 interventions du chauffagiste, par 4 techniciens différents, ces défauts apparaissaient de plus en plus souvent, malgré le changement de l'électrode et du transformateur.
N'en pouvant plus, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé ce site.
J'ai remplacé le joint de brûleur d'origine (blanc) par le joint en graphite noir, comme cela est dit plus haut.
Cette pièce porte la référence constructeur S103172.
Et voilà, plus de défaut, formidable.
Merci à ce site super et merci encore aux internautes qui partagent leur savoir et leur expérience. Bravo ...
24 janvier 2018 à 07:37
Conseils Dépannage Chauffage 18
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Hello tous, j'étais presque rendu à changer de chaudière.
J'ai changé tout ce qui pouvait être changé, même plusieurs fois de chauffagiste...
Puis j'ai lu la réponse du 24/01/2018, et ça a changé ma vie.
J'avais un joint en graphite en stock, j'ai fait le changement et adieu les problèmes.
Merci donc à Invité du 24 janvier, un truc de dingue pour une pièce à 3 sous.
J'ai changé tout ce qui pouvait être changé, même plusieurs fois de chauffagiste...
Puis j'ai lu la réponse du 24/01/2018, et ça a changé ma vie.
J'avais un joint en graphite en stock, j'ai fait le changement et adieu les problèmes.
Merci donc à Invité du 24 janvier, un truc de dingue pour une pièce à 3 sous.
25 avril 2018 à 19:21
Conseils Dépannage Chauffage 19
Invité

Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Invité

Bonjour,
Problème de chaudière à condensation De Dietrich depuis bientôt 3 mois, 4 visites de technicien, plusieurs pièces de changées et toujours E04 ou E05 qui s’affiche.
Et hier, miracle en tombant sur votre forum nous voyons la solution du changement de joint du brûleur.
Et là, grand miracle c’était tout simplement ça.
Merci mille fois de votre aide, grâce à vous bye bye les soucis et à nous la chaleur et l’eau chaude.
Problème de chaudière à condensation De Dietrich depuis bientôt 3 mois, 4 visites de technicien, plusieurs pièces de changées et toujours E04 ou E05 qui s’affiche.
Et hier, miracle en tombant sur votre forum nous voyons la solution du changement de joint du brûleur.
Et là, grand miracle c’était tout simplement ça.
Merci mille fois de votre aide, grâce à vous bye bye les soucis et à nous la chaleur et l’eau chaude.
23 février 2019 à 15:18
Conseils Dépannage Chauffage 20
Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
Bonjour.
Avez-vous une adresse pour commander les pièces (S103172 et S62750) ?
Bien cordialement.
Avez-vous une adresse pour commander les pièces (S103172 et S62750) ?
Bien cordialement.
07 octobre 2019 à 19:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 condensation défaut 5 ionisation
- N°13361 : Bonjour, j'ai installé une chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 version ventouse avec production ECS, régulièrement la chaudière s'arrête et donne le défaut 5, ce qui correspond à un défaut d'ionisation. J'ai...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 7. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
- N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
- 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 9. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
- N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
- 10. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite