Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22269
Question Forum Chauffage : Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
Suite à plusieurs coupures de courant pendant cette canicule, mon système T-One est en Erreur régulation 7B et ne tourne plus…
Une idée de la panne svp ?
Merci par avance.
Olivier
Suite à plusieurs coupures de courant pendant cette canicule, mon système T-One est en Erreur régulation 7B et ne tourne plus…

Une idée de la panne svp ?
Merci par avance.
Olivier
21 juillet 2022 à 23:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.
Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.
En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.
Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.
En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 juillet 2022 à 18:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
J'ai eu le même message d'erreur qu'il faut comprendre par : Il y a un problème de communication entre le petit panneau de contrôle général et le régulateur.
Le problème venait de l'unité de contrôle (je parle de l'unité qui est dans la maison et sur laquelle il y a le petit panneau de contrôle général).
J'ai démonté le face avant et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de condensations, il y avaient mêmes des gouttes d'eau. J'ai alors remarqué que la prise qui relie le panneau de contrôle général à l'unité était très humide.
J'ai soufflé dedans et effectivement, de l'eau en est sorti.
Le problème venait du fait que cette eau faisait un court-circuit et empêchait la communication, d'où l'erreur 7B.
Après séchage et isolation de cette prise pour éviter que ça ne se reproduise, tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ça vous aide.
Cordialement.
J'ai eu le même message d'erreur qu'il faut comprendre par : Il y a un problème de communication entre le petit panneau de contrôle général et le régulateur.
Le problème venait de l'unité de contrôle (je parle de l'unité qui est dans la maison et sur laquelle il y a le petit panneau de contrôle général).
J'ai démonté le face avant et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de condensations, il y avaient mêmes des gouttes d'eau. J'ai alors remarqué que la prise qui relie le panneau de contrôle général à l'unité était très humide.
J'ai soufflé dedans et effectivement, de l'eau en est sorti.
Le problème venait du fait que cette eau faisait un court-circuit et empêchait la communication, d'où l'erreur 7B.
Après séchage et isolation de cette prise pour éviter que ça ne se reproduise, tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ça vous aide.
Cordialement.
01 juillet 2024 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
- N°22429 : Bonjour. Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus...
- 2. Erreur E8 Pac T-One Aldes
- N°21665 : Bonjour Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même...
- 3. Erreur E2 système T-One d’Aldes
- N°22237 : Bonjour. Mon système T-One affiche le code erreur E2 sur le thermostat radio de mon salon. D’après la notice d’utilisation, cela veut dire que "la transmission radio est momentanément perturbée et ne permet pas un envoi...
- 4. Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES
- N°23204 : Bonjour. Erreur E38 "Température anormale au niveau de l’échangeur de l’unité extérieure" suite remise en route T ONE AQUA AIR. Que faire ? Merci de vos retours.
- 5. Problème système de climatisation réversible Aldes T-One
- N°23306 : Bonjour. J'ai acquis un système de climatisation réversible de marque Aldes T-One en 2020. Il n'a fonctionné correctement qu'un seul été. En 2022, la climatisation ne fonctionnait plus et un thermostat sur 3 affichait...
- 6. Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
- N°23756 : Bonjour. J'ai un T-one Aqua/Air de la marque Aldes (réf : T.ONE AQUA AIR 06) installé dans ma maison depuis 2020. J'ai eu le mois dernier le message d'erreur E57 : "Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée"....
- 7. T One PAC Aldes erreur E47
- N°22477 : Bonsoir En 2019 la pose du T One de chez Aldes a été posé lors de notre construction neuve. Les premiers mois nous avons eu plusieurs pannes E47 puis depuis fin 2019 ça fonctionnait. Aujourd’hui l’erreur apparaît de...
- 8. Erreur E8 PAC T.One AquaAIR Aldes
- N°21796 : Bonsoir. Mon chauffage pompe à chaleur T.One AquaAIR Aldes ne fonctionne plus. Au départ ça m'affichait une erreur E8 alors je le faisais redémarrer en coupant l'alimentation. Mais depuis quelque temps ça coupe de plus en...
- 9. T-ONE Aldes RBUV06 bouche ouverte
- N°22890 : Bonjour à tous. Actuellement mon Ribo T-One ne tourne pas rond, j'ai une bouche en 500 qui reste ouverte en permanence, j'ai ouvert la partie Haute du Ribo et en effet même le mode chauffage coupé, le canal reste alimenté......
- 10. Défaut E60 T One Aqua Air
- N°22524 : Bonjour. Je dispose d'un T One Aqua Air de chez Aldes. Lorsque je mets en mode chauffage ou clim au bout d'un temps aléatoire l'écran affiche le défaut E60 (Défaut au niveau du rotor compresseur) et le mode...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite