Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22269
Question Forum Chauffage : Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
Suite à plusieurs coupures de courant pendant cette canicule, mon système T-One est en Erreur régulation 7B et ne tourne plus…
Une idée de la panne svp ?
Merci par avance.
Olivier
Suite à plusieurs coupures de courant pendant cette canicule, mon système T-One est en Erreur régulation 7B et ne tourne plus…

Une idée de la panne svp ?
Merci par avance.
Olivier
21 juillet 2022 à 23:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.
Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.
En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.
Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.
En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 juillet 2022 à 18:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Bonjour.
J'ai eu le même message d'erreur qu'il faut comprendre par : Il y a un problème de communication entre le petit panneau de contrôle général et le régulateur.
Le problème venait de l'unité de contrôle (je parle de l'unité qui est dans la maison et sur laquelle il y a le petit panneau de contrôle général).
J'ai démonté le face avant et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de condensations, il y avaient mêmes des gouttes d'eau. J'ai alors remarqué que la prise qui relie le panneau de contrôle général à l'unité était très humide.
J'ai soufflé dedans et effectivement, de l'eau en est sorti.
Le problème venait du fait que cette eau faisait un court-circuit et empêchait la communication, d'où l'erreur 7B.
Après séchage et isolation de cette prise pour éviter que ça ne se reproduise, tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ça vous aide.
Cordialement.
J'ai eu le même message d'erreur qu'il faut comprendre par : Il y a un problème de communication entre le petit panneau de contrôle général et le régulateur.
Le problème venait de l'unité de contrôle (je parle de l'unité qui est dans la maison et sur laquelle il y a le petit panneau de contrôle général).
J'ai démonté le face avant et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de condensations, il y avaient mêmes des gouttes d'eau. J'ai alors remarqué que la prise qui relie le panneau de contrôle général à l'unité était très humide.
J'ai soufflé dedans et effectivement, de l'eau en est sorti.
Le problème venait du fait que cette eau faisait un court-circuit et empêchait la communication, d'où l'erreur 7B.
Après séchage et isolation de cette prise pour éviter que ça ne se reproduise, tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ça vous aide.
Cordialement.
01 juillet 2024 à 14:33