Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23756
Question Forum Chauffage : Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
Bonjour.
J'ai un T-one Aqua/Air de la marque Aldes (réf : T.ONE AQUA AIR 06) installé dans ma maison depuis 2020.
J'ai eu le mois dernier le message d'erreur E57 : "Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée".
J'ai inspecté tout le circuit de fluide frigorigène dans les combles sans détecter de fuite visible.
Un redémarrage au niveau du compteur électrique général a permis d'éliminer le message d'erreur et de remettre en marche la pompe à chaleur.
Après avoir expliqué la situation au chauffagiste, il m'a confirmé que ce type de message pouvait apparaître occasionnellement et que la procédure que j'avais suivie était correcte.
Aujourd'hui, le message vient d'apparaitre : J'ai répété la procédure qui a permis d'effacer le message.
Du coup, je ne pense pas que le chauffagiste soit capable d'identifier la panne mais je n'avais pas le choix (Madame est enceinte et il faisait 15°C dans la maison).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu une panne similaire ?
Je ne pense pas que ça vienne d'un fuite sinon la machine ne se relancerait pas après un redémarrage : s'il n'y a plus assez de fluide , ça ne résoudrait pas le problème.
Merci à tous de vos conseils avisés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un T-one Aqua/Air de la marque Aldes (réf : T.ONE AQUA AIR 06) installé dans ma maison depuis 2020.
J'ai eu le mois dernier le message d'erreur E57 : "Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée".
J'ai inspecté tout le circuit de fluide frigorigène dans les combles sans détecter de fuite visible.
Un redémarrage au niveau du compteur électrique général a permis d'éliminer le message d'erreur et de remettre en marche la pompe à chaleur.
Après avoir expliqué la situation au chauffagiste, il m'a confirmé que ce type de message pouvait apparaître occasionnellement et que la procédure que j'avais suivie était correcte.
Aujourd'hui, le message vient d'apparaitre : J'ai répété la procédure qui a permis d'effacer le message.
Du coup, je ne pense pas que le chauffagiste soit capable d'identifier la panne mais je n'avais pas le choix (Madame est enceinte et il faisait 15°C dans la maison).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu une panne similaire ?
Je ne pense pas que ça vienne d'un fuite sinon la machine ne se relancerait pas après un redémarrage : s'il n'y a plus assez de fluide , ça ne résoudrait pas le problème.
Merci à tous de vos conseils avisés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 janvier 2024 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
Bonjour.
Pour ce type de panne il faut faire intervenir un professionnel habilité à la manipulation des fluides frigorigène.
Lui seul est capable de détecter une fuite et ou de vérifier la charge du fluide frigorigène.
il est dans votre intérêts que votre circuit frigorigène soit étanche pour les raisons suivantes :
- Le fluide frigorigène est un gros polluant, en cas de perte dans l'atmosphère vous êtes responsable,
- La diminution de la quantité de fluide fait diminuer l'efficacité de votre PAC, augmente vos consommations d'électricité et vous risquez des pannes intempestives comme ce défaut E57,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ce type de panne il faut faire intervenir un professionnel habilité à la manipulation des fluides frigorigène.
Lui seul est capable de détecter une fuite et ou de vérifier la charge du fluide frigorigène.
il est dans votre intérêts que votre circuit frigorigène soit étanche pour les raisons suivantes :
- Le fluide frigorigène est un gros polluant, en cas de perte dans l'atmosphère vous êtes responsable,
- La diminution de la quantité de fluide fait diminuer l'efficacité de votre PAC, augmente vos consommations d'électricité et vous risquez des pannes intempestives comme ce défaut E57,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2024 à 17:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
Bonjour,
Du coup qu’avez-vous fait ? Quelle était la cause de ce code erreur ?
Je viens de rentrer de week-end et j'ai le même problème : code erreur "E57".
J'ai disjoncté et le code erreur a disparu, mais le t one ne chauffe pas et se coupe...
Merci de m'éclairer s'il vous plaît.
En vous remerciant.
Sylvain
Du coup qu’avez-vous fait ? Quelle était la cause de ce code erreur ?
Je viens de rentrer de week-end et j'ai le même problème : code erreur "E57".
J'ai disjoncté et le code erreur a disparu, mais le t one ne chauffe pas et se coupe...
Merci de m'éclairer s'il vous plaît.
En vous remerciant.
Sylvain
29 décembre 2024 à 22:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
Bonjour.
Je viens d avoir la panne ce matin a nouveau : j'ai l impression que c est quand il fait bien froid dehors que ça cause problème (donc au moment où on a besoin que ce soit efficace .....
)
@sylvain33 A mon avis vous n avez pas disjoncté assez longtemps : il faut attendre 30 secondes puis relancer le général.
J'ai résolu la panne comme ça ce matin.
Pour la petite histoire, mon voisin a la même machine et le même défaut : il avait le message e57 hier sur sa PaC.
Je trouve même étonnant que si peu de personne en parle sur les forums car je ne connais pas une personne qui n a pas ce défaut... le réparateur lui même ma dit l'avoir sur la sienne.
Silence radio Aldes sur le sujet ...
Je viens d avoir la panne ce matin a nouveau : j'ai l impression que c est quand il fait bien froid dehors que ça cause problème (donc au moment où on a besoin que ce soit efficace .....

@sylvain33 A mon avis vous n avez pas disjoncté assez longtemps : il faut attendre 30 secondes puis relancer le général.
J'ai résolu la panne comme ça ce matin.
Pour la petite histoire, mon voisin a la même machine et le même défaut : il avait le message e57 hier sur sa PaC.
Je trouve même étonnant que si peu de personne en parle sur les forums car je ne connais pas une personne qui n a pas ce défaut... le réparateur lui même ma dit l'avoir sur la sienne.
Silence radio Aldes sur le sujet ...
15 janvier 2025 à 07:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
- N°22429 : Bonjour. Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus...
- 2. Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES
- N°23204 : Bonjour. Erreur E38 "Température anormale au niveau de l’échangeur de l’unité extérieure" suite remise en route T ONE AQUA AIR. Que faire ? Merci de vos retours.
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
- N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
- 5. Défaut E60 T One Aqua Air
- N°22524 : Bonjour. Je dispose d'un T One Aqua Air de chez Aldes. Lorsque je mets en mode chauffage ou clim au bout d'un temps aléatoire l'écran affiche le défaut E60 (Défaut au niveau du rotor compresseur) et le mode...
- 6. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 7. Code erreur E911 pompe à chaleur air/eau Samsung
- N°23157 : Bonjour à tous. Je possède une PAC air/eau Samsung qui me pose un problème depuis de nombreux mois, non résolu par mon chauffagiste. J'ai le code E911 qui s'affiche. Je coupe le secteur et elle redémarre parfois, mais...
- 8. Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
- N°5439 : J'ai fait installer une pompe à chaleur de marque Airmat type air/eau 12kw système inverter modèle galice 150. Le gros souci c'est que dès qu'il fait froid (proche de zéro) le groupe qui est installé dehors orienté sud sur...
- 9. Pompe à chaleur air/air Toshiba consomme trop d'électricité
- N°7150 : Bonjour. J'ai fait installer par l'intermédiaire de Vivrélec un système de pompe à chaleur air/air Toshiba pour le chauffage de mon pavillon de 100m2, dont un groupe extérieur avec trois splits et un autre groupe extérieur...
- 10. Erreur E8 Pac T-One Aldes
- N°21665 : Bonjour Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite