Question Forum Chauffage : Erreur E8 Pac T-One Aldes

Poulos23
Membre inscrit
Poulos23
3 messages
Bonjour

Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même en mode secours.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
25 novembre 2021 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Erreur E8 Pac T-One Aldes

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le défaut E8 signale une "Température d'échangeur intérieure anormale".
Soit :
- Votre échangeur n'est pas irrigué (pompe à l'arrêt, gommée ou grillée).
- Votre échangeur est emboué (colmater sur le circuit primaire ou secondaire).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2021 à 20:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Erreur E8 Pac T-One Aldes

Poulos23
Membre inscrit
Poulos23
3 messages
Merci pour votre aide.
Que puis-je faire pour vérifier ?
Cordialement.
25 novembre 2021 à 20:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Erreur E8 Pac T-One Aldes

Poulos23
Membre inscrit
Poulos23
3 messages
Bonjour.
Est-ce que la température échangeur UI liquide à 72° est normale alors que rien n'a tourné depuis plusieurs jours.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20211126 130530

26 novembre 2021 à 13:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Erreur E8 Pac T-One Aldes

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Vous avez une anomalie sur la température "Techang.UI liquide 72.6°C" trouvez le capteur qui mesure cette température dans l'unité Intérieure, vérifier qu'il est bien en contact avec cette température :
- Soit sa mesure ne correspond pas à la température réelle (capteur HS),
- Soit sa mesure correspond à la température réelle (problème de circulation ou de pompe),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 novembre 2021 à 18:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Erreur E8 Pac T-One Aldes

Jeff974
Membre inscrit
Jeff974
7 messages
Bonjour @poulos23.

Comment avez-vous réparé cette erreur ?
J’ai le même problème que vous et ne sais pas quoi faire.
02 octobre 2022 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
    N°22429 : Bonjour. Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus...
  • 2. Erreur E8 PAC T.One AquaAIR Aldes
    N°21796 : Bonsoir. Mon chauffage pompe à chaleur T.One AquaAIR Aldes ne fonctionne plus. Au départ ça m'affichait une erreur E8 alors je le faisais redémarrer en coupant l'alimentation. Mais depuis quelque temps ça coupe de plus en...
  • 3. T One PAC Aldes erreur E47
    N°22477 : Bonsoir En 2019 la pose du T One de chez Aldes a été posé lors de notre construction neuve. Les premiers mois nous avons eu plusieurs pannes E47 puis depuis fin 2019 ça fonctionnait. Aujourd’hui l’erreur apparaît de...
  • 4. Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES
    N°23204 : Bonjour. Erreur E38 "Température anormale au niveau de l’échangeur de l’unité extérieure" suite remise en route T ONE AQUA AIR. Que faire ? Merci de vos retours.
  • 5. Erreur E57 pompe à chaleur air/air T-one Aldes
    N°23756 : Bonjour. J'ai un T-one Aqua/Air de la marque Aldes (réf : T.ONE AQUA AIR 06) installé dans ma maison depuis 2020. J'ai eu le mois dernier le message d'erreur E57 : "Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée"....
  • 6. Erreur E2 système T-One d’Aldes
    N°22237 : Bonjour. Mon système T-One affiche le code erreur E2 sur le thermostat radio de mon salon. D’après la notice d’utilisation, cela veut dire que "la transmission radio est momentanément perturbée et ne permet pas un envoi...
  • 7. Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
    N°22269 : Bonjour. Suite à plusieurs coupures de courant pendant cette canicule, mon système T-One est en Erreur régulation 7B et ne tourne plus… :cry: Une idée de la panne svp ? Merci par avance. Olivier
  • 8. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
    N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
  • 9. Pompe à chaleur Aldes erreur E60
    N°23773 : Bonsoir. Je rencontre un souci avec ma pompe à chaleur T ONE AIR EAU de chez Aldes. Le message d'erreur affiché est E60, indiquant un problème avec le rotor du compresseur. Avez-vous déjà rencontré ce même problème et...
  • 10. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E8 Pac T-One Aldes >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales