Question Forum Chauffage : Erreur E8 Pac T-One Aldes
Bonjour
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même en mode secours.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même en mode secours.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
25 novembre 2021 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 Pac T-One Aldes
Bonsoir,
Le défaut E8 signale une "Température d'échangeur intérieure anormale".
Soit :
- Votre échangeur n'est pas irrigué (pompe à l'arrêt, gommée ou grillée).
- Votre échangeur est emboué (colmater sur le circuit primaire ou secondaire).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le défaut E8 signale une "Température d'échangeur intérieure anormale".
Soit :
- Votre échangeur n'est pas irrigué (pompe à l'arrêt, gommée ou grillée).
- Votre échangeur est emboué (colmater sur le circuit primaire ou secondaire).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2021 à 20:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 Pac T-One Aldes
Merci pour votre aide.
Que puis-je faire pour vérifier ?
Cordialement.
Que puis-je faire pour vérifier ?
Cordialement.
25 novembre 2021 à 20:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 Pac T-One Aldes
Bonsoir,
Vous avez une anomalie sur la température "Techang.UI liquide 72.6°C" trouvez le capteur qui mesure cette température dans l'unité Intérieure, vérifier qu'il est bien en contact avec cette température :
- Soit sa mesure ne correspond pas à la température réelle (capteur HS),
- Soit sa mesure correspond à la température réelle (problème de circulation ou de pompe),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous avez une anomalie sur la température "Techang.UI liquide 72.6°C" trouvez le capteur qui mesure cette température dans l'unité Intérieure, vérifier qu'il est bien en contact avec cette température :
- Soit sa mesure ne correspond pas à la température réelle (capteur HS),
- Soit sa mesure correspond à la température réelle (problème de circulation ou de pompe),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 novembre 2021 à 18:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 Pac T-One Aldes
Bonjour @poulos23.
Comment avez-vous réparé cette erreur ?
J’ai le même problème que vous et ne sais pas quoi faire.
Comment avez-vous réparé cette erreur ?
J’ai le même problème que vous et ne sais pas quoi faire.
02 octobre 2022 à 22:20