Question Forum Chauffage : Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même en mode secours.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus même en mode secours.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
11 octobre 2022 à 20:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Si votre système affiche ce défaut E8 il faut vérifier :
- Les filtres (air et eau),
- Que votre échangeur est bien irrigué,
- Que tous les circuits de chauffage sont ouvert,
- que les capteur de température sont bons,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre système affiche ce défaut E8 il faut vérifier :
- Les filtres (air et eau),
- Que votre échangeur est bien irrigué,
- Que tous les circuits de chauffage sont ouvert,
- que les capteur de température sont bons,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2022 à 12:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour merci pour vos conseils.
Du coup maintenant c'est le code Erreur 6, qui apparaît : E6 Défaut de mesure de température de l’échangeur de l’unité intérieure.
Je pense que c'est un problème de capteur de température intérieur mais je sais pas comment savoir si le capteur est HS...?
Une remarque aussi quand j'allume en mode clim, ça fonctionne pendant 10 minutes (il envoi bien l'air conditionné) mais s'arrête après...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Du coup maintenant c'est le code Erreur 6, qui apparaît : E6 Défaut de mesure de température de l’échangeur de l’unité intérieure.
Je pense que c'est un problème de capteur de température intérieur mais je sais pas comment savoir si le capteur est HS...?
Une remarque aussi quand j'allume en mode clim, ça fonctionne pendant 10 minutes (il envoi bien l'air conditionné) mais s'arrête après...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 octobre 2022 à 12:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Le système TONE est un système de chauffage AIR / AIR.
Le défaut E8 est une surchauffe de l'échangeur.
Le défaut E6 est un problème de sonde échangeur
Peut-être dû à :
Filtre encrassé.
Une / des bouches motorisée HS (qui ne s'ouvrent pas).
Mauvaise circulation de l'air (Reprise d'air sous la machine > soufflage par les bouche > retour sous les portes/grilles de transfert/ grille de reprise).
Une des sondes échangeur HS
Votre logement doit avoir plus de 5 ans il se peut également que les portes se soit affaissé ce qui bloque le passage de l'air.
Pour contrôler les sondes, toutes les sondes échangeurs ont les mêmes valeurs a l'arrêt (5Kohms a 25°C).
Si vous en avez une qui dérive c'est qu'elle doit être HS (machine a l'arret sondes à température ambiante).
Bonne journée.
Le système TONE est un système de chauffage AIR / AIR.
Le défaut E8 est une surchauffe de l'échangeur.
Le défaut E6 est un problème de sonde échangeur
Peut-être dû à :
Filtre encrassé.
Une / des bouches motorisée HS (qui ne s'ouvrent pas).
Mauvaise circulation de l'air (Reprise d'air sous la machine > soufflage par les bouche > retour sous les portes/grilles de transfert/ grille de reprise).
Une des sondes échangeur HS
Votre logement doit avoir plus de 5 ans il se peut également que les portes se soit affaissé ce qui bloque le passage de l'air.
Pour contrôler les sondes, toutes les sondes échangeurs ont les mêmes valeurs a l'arrêt (5Kohms a 25°C).
Si vous en avez une qui dérive c'est qu'elle doit être HS (machine a l'arret sondes à température ambiante).
Bonne journée.
28 novembre 2022 à 14:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Merci pour votre retour. mon électricien à vérifié les sondes de l'échangeur, elle sont HS (dérive de valeurs) donc on va les remplace, je vous tiens au courant si c'était bien ça.
Bonne journée à vous.
Merci pour votre retour. mon électricien à vérifié les sondes de l'échangeur, elle sont HS (dérive de valeurs) donc on va les remplace, je vous tiens au courant si c'était bien ça.
Bonne journée à vous.
28 novembre 2022 à 16:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour,
J'ai une Erreur E8 également sur mon T-ONE AIR/AIr qui a 4 ans.
J'ai remplacé le filtre.
J'ai contrôlé toutes les bouches sur l'ouverture et la fermeture,
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui ont toutes la même valeur...
L'an dernier lors de la maintenance le technicien avait augmenté les paramètres de fonctionnement pour augmenter un peu la pression à chaque bouche.
Pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Serait-il possible d'avoir vos paramètres pour comparer ?
Je suis un peu désespéré.
Merci pour vos retours.
J'ai une Erreur E8 également sur mon T-ONE AIR/AIr qui a 4 ans.
J'ai remplacé le filtre.
J'ai contrôlé toutes les bouches sur l'ouverture et la fermeture,
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui ont toutes la même valeur...
L'an dernier lors de la maintenance le technicien avait augmenté les paramètres de fonctionnement pour augmenter un peu la pression à chaque bouche.
Pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Serait-il possible d'avoir vos paramètres pour comparer ?
Je suis un peu désespéré.
Merci pour vos retours.
05 janvier 2023 à 21:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Mon système Ribo a été réparé, c'était bien les sondes qui été HS.
Je vais faire des photos de mes paramètres pour que vous poussiez comparer cette semaine ;)
Mon système Ribo a été réparé, c'était bien les sondes qui été HS.
Je vais faire des photos de mes paramètres pour que vous poussiez comparer cette semaine ;)
17 janvier 2023 à 21:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour.
Merci pour cette réponse même chose que vous remplacement des 3 sondes (que j'arrive pas à trouver dans le commerce...) et le ribo fonctionne de nouveau.
J'avais en symptôme en plus de l'erreur E08 des bouches qui restées ouvertes même l'appareil en veille.
Je suis preneur des paramètre pour comparer.
Merci pour cette réponse même chose que vous remplacement des 3 sondes (que j'arrive pas à trouver dans le commerce...) et le ribo fonctionne de nouveau.
J'avais en symptôme en plus de l'erreur E08 des bouches qui restées ouvertes même l'appareil en veille.
Je suis preneur des paramètre pour comparer.
18 janvier 2023 à 03:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Super, merci, vous avez combien de bouches ? 2 ?
18 janvier 2023 à 17:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
De rien j'ai 3 (chambres) et 1 pour le salon.
19 janvier 2023 à 16:44
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
J'ai 4 bouches chambres et 2 salon mes réglages sont : débit nominal = 1100 Pse à débit nominal 28
Débit mini bouche = 220 et 18 pour le dernier...
Débit mini bouche = 220 et 18 pour le dernier...
19 janvier 2023 à 18:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonjour à tous.
Même problème depuis hier en rentrant de vacances, erreur e6 puis après e8, j’ai disjoncté et ce matin c’est reparti pendant 3h puis a nouveau erreur e6.
J’ai la température de l’échangeur UI de mon aldes Ribo T One qui est a 70 degrés en regardant dans les paramètres je pense que l’erreur vient d’ici et j’ai l’impression que la PAC se met en sécurité des que j’atteins 72 degrés, est ce votre cas aussi ?
Le changement des 3 sondes ont suffit pour que cela reparte chez vous ?
Comment être sur que c’est juste ça a changer ?
Merci pour les retours.
Je suis du 82 et curieux de savoir avec qui vous travaillez pour la maintenance et l’entretien de ces PAC capricieuses..
L’année dernière c’est l’échangeur qui m’a été changé car il était percé.
3 ans qu’elle est en place et déjà 2 pannes
Même problème depuis hier en rentrant de vacances, erreur e6 puis après e8, j’ai disjoncté et ce matin c’est reparti pendant 3h puis a nouveau erreur e6.
J’ai la température de l’échangeur UI de mon aldes Ribo T One qui est a 70 degrés en regardant dans les paramètres je pense que l’erreur vient d’ici et j’ai l’impression que la PAC se met en sécurité des que j’atteins 72 degrés, est ce votre cas aussi ?
Le changement des 3 sondes ont suffit pour que cela reparte chez vous ?
Comment être sur que c’est juste ça a changer ?
Merci pour les retours.
Je suis du 82 et curieux de savoir avec qui vous travaillez pour la maintenance et l’entretien de ces PAC capricieuses..
L’année dernière c’est l’échangeur qui m’a été changé car il était percé.
3 ans qu’elle est en place et déjà 2 pannes

02 septembre 2023 à 20:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage
Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
Bonsoir.
Même problème erreur E6 et E8
Changement de sonde et tjrs la panne
Quel était le problème des bouches motorisés ?
Merci de votre aide.
Même problème erreur E6 et E8
Changement de sonde et tjrs la panne
Quel était le problème des bouches motorisés ?
Merci de votre aide.
17 décembre 2024 à 19:13