Bonjour.
Je dispose d'un T One Aqua Air de chez Aldes.
Lorsque je mets en mode chauffage ou clim au bout d'un temps aléatoire l'écran affiche le défaut E60 (Défaut au niveau du rotor compresseur) et le mode s'arrête.
Physiquement le rotor n'est pas bloqué car lorsque je passe en mode TEST Chauffage ou clim, le système se met en route et fonctionne sans défaut pendant 1 heure (1h étant la durée du mode test).
Le logiciel est à jour, les branchements ont été vérifiés, pas de problème de gaz.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de votre aide.
Je dispose d'un T One Aqua Air de chez Aldes.
Lorsque je mets en mode chauffage ou clim au bout d'un temps aléatoire l'écran affiche le défaut E60 (Défaut au niveau du rotor compresseur) et le mode s'arrête.
Physiquement le rotor n'est pas bloqué car lorsque je passe en mode TEST Chauffage ou clim, le système se met en route et fonctionne sans défaut pendant 1 heure (1h étant la durée du mode test).
Le logiciel est à jour, les branchements ont été vérifiés, pas de problème de gaz.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de votre aide.
05 novembre 2022 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut E60 T One Aqua Air
Bonsoir,
Si votre PAC fonctionne en mode test et que votre compresseur tourne normalement attention dans ce mode test le compresseur peut fonctionner à pleine puissance. Ce qui n'est pas forcement le cas en mode automatique.
Dans ce cas ce peut-être un souci de compresseur ou de carte de régulation de puissance.
Comment savez-vous que ce n'est pas un problème de fluide frigo ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre PAC fonctionne en mode test et que votre compresseur tourne normalement attention dans ce mode test le compresseur peut fonctionner à pleine puissance. Ce qui n'est pas forcement le cas en mode automatique.
Dans ce cas ce peut-être un souci de compresseur ou de carte de régulation de puissance.
Comment savez-vous que ce n'est pas un problème de fluide frigo ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2022 à 18:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut E60 T One Aqua Air
Oui le mode test pousse le compresseur à fond avec l'ouverture des volets dans toutes les pièces. Mais lors de ce mode, il y a aucun défaut qui apparait ce qui fait que je suppose que la partie mécanique est bonne.
Comment puis-je tester la carte de régulation ? Elle est située sur la pompe à chaleur à l'extérieur ?
Concernant la partie gaz, elle avait été testée par le réparateur et il devait repasser mais je l'attends encore depuis plusieurs mois.
Comment puis-je tester la carte de régulation ? Elle est située sur la pompe à chaleur à l'extérieur ?
Concernant la partie gaz, elle avait été testée par le réparateur et il devait repasser mais je l'attends encore depuis plusieurs mois.
06 novembre 2022 à 19:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut E60 T One Aqua Air
Bonjour,
J'ai le même problème E60 avec ma pompe Aldes. En mode TEST Chauffage ou Climatisation, le système se met en route et fonctionne sans défaut pendant une heure...
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
J'ai le même problème E60 avec ma pompe Aldes. En mode TEST Chauffage ou Climatisation, le système se met en route et fonctionne sans défaut pendant une heure...
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
05 janvier 2024 à 23:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut E60 T One Aqua Air
Bonsoir.
J'ai le même problème que vous.
Avez-vous trouvé la panne ?
Ma PAC n'a même pas 4 ans..
J'ai le même problème que vous.
Avez-vous trouvé la panne ?
Ma PAC n'a même pas 4 ans..
15 janvier 2024 à 19:01