Bonjour.

J'ai eu le même message d'erreur qu'il faut comprendre par : Il y a un problème de communication entre le petit panneau de contrôle général et le régulateur.

Le problème venait de l'unité de contrôle (je parle de l'unité qui est dans la maison et sur laquelle il y a le petit panneau de contrôle général).

J'ai démonté le face avant et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de condensations, il y avaient mêmes des gouttes d'eau. J'ai alors remarqué que la prise qui relie le panneau de contrôle général à l'unité était très humide.
J'ai soufflé dedans et effectivement, de l'eau en est sorti.
Le problème venait du fait que cette eau faisait un court-circuit et empêchait la communication, d'où l'erreur 7B.
Après séchage et isolation de cette prise pour éviter que ça ne se reproduise, tout est rentré dans l'ordre.

En espérant que ça vous aide.
Cordialement.