Question Forum Chauffage : Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25

ART
Membre inscrit
ART
2 messages
Bonjour,

Voilà bientôt 2 mois que j'ai des problèmes avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 que j'ai fait installer en 2014.
Et ce mois de janvier est plutôt froid, ma chaudière affiche défaut E36.
Thermostat programmé de 6 h à 23 h Température demandée 20°.
- Si la chaleur dans ma maison est inférieure 20° ma chaudière fonctionne, j'ai du chauffage de 6 à 23 h.
- Si la chaleur dans maison est supérieure à 20° le thermostat coupe la chaudière (normal)... mais où je ne comprends pas c'est l'affichage E36 qui apparait, et donc ma chaudière ne peut pas redémarrer quand la température à mon thermostat est en dessous 20°.
- J'arrête ma chaudière avec l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Je remets ma chaudière en marche, le code E36 apparait toujours.
- Je fais un réarmement manuel et ma chaudière se remet à fonctionner dans les 3 à 4 minutes.
- Si ma température est inférieure à 20° elle fonctionne jusqu'à 23 h et reste en sous tension et se rallume à 6 h.
- Mon chauffagiste est venu me nettoyer le corps de chauffe, a changé l'électrode d'allumage et le transformateur ZAG.
Mais j'ai toujours le même problème DÉFAUT E 36, que faire ???
Merci, je suis preneur de toutes informations liées à mon problème.
24 janvier 2021 à 17:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre code défaut est-il précédé de la lettre L : défaut L36 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 19:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25

ART
Membre inscrit
ART
2 messages
Bonsoir,
Je vous remercie d'avoir pu examiner mon problème.
Ma chaudière indique sur le cadran de contrôle le défaut E36 (clignotant).
Cordialement.
ART
25 janvier 2021 à 20:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25

Popiitoo
Membre inscrit
Popiitoo
1 message
Bonjour.

Enfin (malheureusement pour vous) quelqu'un dans la même situation que moi.
Le problème est apparu depuis octobre, exactement la même chose, je demande 19°, quand les radiateur chauffent ( la chaudière elle aussi ) tout fonctionne, une fois les 19° dépassé, la chaudière se met en E36 (elle devrait normalement s'éteindre/veille).

Le redémarrage ON/OFF laisse le E36, donc réarmement manuel.
Et la, ça recommence.
Je me lève donc en pleine nuit pour réarmer.
Ayant eu notre enfant en décembre, la situation qu'il ai froids sans que ça nous réveil, est très stressante.

Depuis, passage d'un chauffagiste (habituel) il a nettoyé le corps de chauffe+ entretien.
Revenu une seconde fois, il a change le système pour l'allumage,etc... rien a faire.
Il a échangé avec ses confrères qui lui ont dit de nettoyer le conduit extérieur, chose faite pour ma part, rien d'amélioré...

Grosse impasse... HELP.
Sachant que nous avons emménagé il y a peu, et que la chaudière y était déjà.
Merci.
25 janvier 2022 à 18:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 2. Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25
    N°20385 : Bonjour, Nous avons une panne E36 sur note chaudière depuis hier. Beaucoup d'eau s'accumule dans la partie basse de la chaudière. Je pense que c'est de la condensation. C'est évidemment la mauvaise période pour une panne,...
  • 3. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 4. Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
    N°19809 : Bonjour Problème chaudière à condensation twineo EGC 25, une erreur E36 s'affiche de façon aléatoire. Parfois trois arrêts dans la journée parfois une journée complète de fonctionnement normal. Un technicien est venu...
  • 5. Erreur E36 chaudière Twineo De Dietrich
    N°23896 : Bonjour. Depuis plusieurs années, ma chaudière, qui date de décembre 2011, se met en erreur E36, souvent lors d'un redémarrage à froid. L'entretien est réalisé chaque année par un chauffagiste agréé De Dietrich, qui a...
  • 6. Erreur E36 chaudière De Dietrich EGC 25
    N°22569 : Bonjour. J'ai fait installé une chaudière De Dietrich EGC 25 au gaz naturel en décembre 2016. Cette chaudière a été régulièrement entretenue. Depuis un mois , elle se met en erreur E36 ; la sonde d'ionisation a été...
  • 7. Chaudière De Dietrich EGC 25 pas de connexion avec thermostat sans fil
    N°24142 : Bonjour, Tout d'abord bravo et merci à tous pour le super boulot que vous faites sur ce forum, c'est incroyable. Je viens d'acheter une maison dans laquelle les anciens propriétaires utilisaient le thermostat d'ambiance de...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°
    N°21221 : Bonjour à tous. Suite au changement de contrat de gaz et d'électricité, j'ai un souci avec un problème avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 V 100 SL NAT VV - THPE. Cette chaudière a une sonde extérieure et...
  • 9. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 10. Chaudière EGC 25 De Dietritch défaut E36
    N°17887 : Bonsoir. Je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude sur ma chaudière EGC 25 De Dietritch ça me marque défaut E36. Je ne sais pas quoi faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
images bricolage chauffageforum chauffage branchement radiateurschoisir chauffage chaudierechauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite