Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3
Bonjour,
Le ventilateur et la sonde ionisation de ma chaudière SBK Diematic 3 ont été remplacés début décembre (ventilateur grillé et sonde remplacée par anticipation) et depuis elle ne démarre plus "à froid".
Explication : suite à une relativement longue période d’arrêt (passage en mode nuit à 21h et en mode jour à 5h30), elle se met quasi systématiquement en "défaut brûleur". 1 ou 2 réarmement réalisés juste après le défaut, la font démarrer correctement.
La séquence de démarrage s'effectue correctement mais quelques secondes après que la flamme s'allume, elle se met en sécurité.
Le réparateur, sur conseil de De Dietrich, m'a conseillé de shunter la sonde ionisation (qui est neuve) => elle a démarre parfaitement ! (pendant 2 semaines).
Mais en lisant quelques forums... j'ai pris peur sur le risque encouru sur le shuntage de la sonde (si la flamme ne s'allume pas...) => j'ai reconnecté la sonde ionisation et ma chaudière ne démarre quasiment plus (quasi car c'est le matin qu'elle ne démarre pas et alors qu'elle s’arrête aussi en journée (de 8h à 16h) elle redémarre bien à 16h ?!
J'ai donc acheté une nouvelle sonde ionisation début janvier => la chaudière a parfaitement fonctionné pendant 1 mois et puis, retour case départ : de nouveau elle ne démarre plus à froid...
Je ne sais plus quoi faire ... je ne vais pas changer la sonde tous les mois... je ne sais pas quel risque je prends en la shuntant définitivement... Pour l'instant j'ai mis un programme qui l'allume tous les 3h pendant 1h et ça tient mais bon c'est pas très économique ! :-) j'ai aussi testé le paramètre TPC J et N à 25° mais ça n'a pas l'air de bien marcher...
Preneur de tous conseils.
Le ventilateur et la sonde ionisation de ma chaudière SBK Diematic 3 ont été remplacés début décembre (ventilateur grillé et sonde remplacée par anticipation) et depuis elle ne démarre plus "à froid".
Explication : suite à une relativement longue période d’arrêt (passage en mode nuit à 21h et en mode jour à 5h30), elle se met quasi systématiquement en "défaut brûleur". 1 ou 2 réarmement réalisés juste après le défaut, la font démarrer correctement.
La séquence de démarrage s'effectue correctement mais quelques secondes après que la flamme s'allume, elle se met en sécurité.
Le réparateur, sur conseil de De Dietrich, m'a conseillé de shunter la sonde ionisation (qui est neuve) => elle a démarre parfaitement ! (pendant 2 semaines).
Mais en lisant quelques forums... j'ai pris peur sur le risque encouru sur le shuntage de la sonde (si la flamme ne s'allume pas...) => j'ai reconnecté la sonde ionisation et ma chaudière ne démarre quasiment plus (quasi car c'est le matin qu'elle ne démarre pas et alors qu'elle s’arrête aussi en journée (de 8h à 16h) elle redémarre bien à 16h ?!
J'ai donc acheté une nouvelle sonde ionisation début janvier => la chaudière a parfaitement fonctionné pendant 1 mois et puis, retour case départ : de nouveau elle ne démarre plus à froid...
Je ne sais plus quoi faire ... je ne vais pas changer la sonde tous les mois... je ne sais pas quel risque je prends en la shuntant définitivement... Pour l'instant j'ai mis un programme qui l'allume tous les 3h pendant 1h et ça tient mais bon c'est pas très économique ! :-) j'ai aussi testé le paramètre TPC J et N à 25° mais ça n'a pas l'air de bien marcher...
Preneur de tous conseils.
03 mars 2019 à 20:33
Bricovidéo 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3
Bonjour,
Pour répondre à votre question, le problème que vous rencontrez sur ce type de chaudière est connu.
Il existe deux raisons principales :
- La première est un mauvais entretien du corps de chauffe de votre chaudière, le corps de chauffe partiellement bouché retient l'humidité à l'arrêt et la chaleur de la flamme en fonctionnement.
La sonde de ionisation se dégrade donc plus rapidement...
- La deuxième raison peut venir du raccordement de la ventouse (contrepente mal orientée) ou d'une mauvaise évacuation des condensats.
Certaines versions de cette chaudière ont été modifiées par des mises à jour fournies par DE DIETRICH (post ventilation et/ou maintient d'une mini circulation d'air dans le corps de chauffe) mais elles ne sont plus disponibles.
La solution que vous décrivez permet de prolonger la vie de la chaudière mais, vu son âge, il peut être intéressant d'étudier son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, le problème que vous rencontrez sur ce type de chaudière est connu.
Il existe deux raisons principales :
- La première est un mauvais entretien du corps de chauffe de votre chaudière, le corps de chauffe partiellement bouché retient l'humidité à l'arrêt et la chaleur de la flamme en fonctionnement.
La sonde de ionisation se dégrade donc plus rapidement...
- La deuxième raison peut venir du raccordement de la ventouse (contrepente mal orientée) ou d'une mauvaise évacuation des condensats.
Certaines versions de cette chaudière ont été modifiées par des mises à jour fournies par DE DIETRICH (post ventilation et/ou maintient d'une mini circulation d'air dans le corps de chauffe) mais elles ne sont plus disponibles.
La solution que vous décrivez permet de prolonger la vie de la chaudière mais, vu son âge, il peut être intéressant d'étudier son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:08
Bricovidéo 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3
Bonjour et merci pour votre aide,
La chaudière date de 2007 (ça n'est pas si vieux...), étant propriétaire de cette maison depuis 2016, je ne sais pas si l'entretien a été correctement réalisé avant notre achat, mais j'ai bien fait faire 2 entretiens depuis 3 ans et je n'ai pas eu de "remarques" concernant une éventuelle dégradation accélérée...
Le nettoyage du corps de chauffe fait-il partie de l'entretien annuel ?
Le réparateur (qui a changé le ventilateur) a vérifié le raccordement de la ventouse, mais ne m'a pas parlé de l'évacuation des condensats...
Pourriez-vous juste me confirmer ou infirmer svp l'absence de risque de shunter la sonde ionisation ? En effet, j'ai lu sur ce forum que l’électrode incandescente des SBK 5/7/9 faisait le job en cas d'absence de flamme.
Merci d'avance !
P. S. : C'est une SBK 5 (et non 3) que j'ai.
La chaudière date de 2007 (ça n'est pas si vieux...), étant propriétaire de cette maison depuis 2016, je ne sais pas si l'entretien a été correctement réalisé avant notre achat, mais j'ai bien fait faire 2 entretiens depuis 3 ans et je n'ai pas eu de "remarques" concernant une éventuelle dégradation accélérée...
Le nettoyage du corps de chauffe fait-il partie de l'entretien annuel ?
Le réparateur (qui a changé le ventilateur) a vérifié le raccordement de la ventouse, mais ne m'a pas parlé de l'évacuation des condensats...
Pourriez-vous juste me confirmer ou infirmer svp l'absence de risque de shunter la sonde ionisation ? En effet, j'ai lu sur ce forum que l’électrode incandescente des SBK 5/7/9 faisait le job en cas d'absence de flamme.
Merci d'avance !
P. S. : C'est une SBK 5 (et non 3) que j'ai.
05 mars 2019 à 19:45
Bricovidéo 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3
Bonjour,
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
- N°7934 : Bonsoir ou bonjour, J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours. Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais...
- 2. Problème chaudière gaz De Dietrich sbk 7 diematic
- N°15945 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz De Dietrich sbk 7 diematic, depuis 3 jours j'ai un défaut brûleur qui s'affiche. La chaudière n'essaye même pas de démarrer elle se met en défaut au bout de 5 minutes et pour la...
- 3. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
- N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
- 6. Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3
- N°23313 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Diematic 3. L'eau chaude fonctionne mais le chauffage ne marche pas. J'ai rajouté de l'eau car il en manquait. Le symbole du brûleur n'apparaît pas. Une purge des radiateurs a...
- 7. Mise en sécurité chaudière De Dietrich SBK Diematic
- N°17841 : Bonjour. Notre chaudière De Dietrich SBK Diematic depuis quelques temps se met en sécurité et repart si on la relance en validant le témoin d'alarme. La sonde d'ionisation et l'allumeur ont été changés. Pression gaz OK...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 10. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite