Bonjour,
Depuis plusieurs mois, ma chaudière Geminox THRI 10-50 C de 2007 part en erreur 60 (160) (vitesse ventilateur trop basse en mode "assèchement").
Le problème se produisait auparavant de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Ce qui est très étrange, c'est que, hormis une fois, cela s'est produit toujours à la même heure, que j'estime vers 6h du matin (donc, je n'ai le souci qu'une fois par jour).
Autres phénomènes : capot ouvert, la fréquence de l'incident baisse significativement; après un arrêt de la chaudière (le temps de démonter/remonter le ventilateur), je suis aussi tranquille quelques jours.
Je ne pense pas à un problème mécanique du ventilateur, qui semble fonctionner parfaitement, y compris en vitesse lente entre les chauffes. La ventouse n'est pas bouchée non plus.
Sur la carte électronique du ventilateur, j'ai déjà changé les condensateurs chimiques (qui d'habitude vieillissent mal) mais testés une fois démontés, les valeurs étaient nominales.
J'ai changé aussi les 5 transistors (qui semblaient chauffer un peu trop), sans résultat.
J'en viens à supposer qu'un "signal" sur le secteur provoque un reset de l'électronique du ventilateur (mais pas de la chaudière).
Un lien avec le signal HP/HC d'EDF ?
J'ai cru repérer 2 filtres secteurs (il faut que je redémonte) sur la carte du ventilateur. Peut-être une dernière piste ?
J'ai vu dans le forum des solutions à base de :
1) changement du ventilateur (radical mais cher car le carte ne se trouve pas seule - merci au fabricant EBM)
2) pose d'un onduleur (qui va avec ma piste EDF).
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion d'identifier cette panne dans le détail au lieu de changer le ventilateur ?
Merci d'avance.
Depuis plusieurs mois, ma chaudière Geminox THRI 10-50 C de 2007 part en erreur 60 (160) (vitesse ventilateur trop basse en mode "assèchement").
Le problème se produisait auparavant de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Ce qui est très étrange, c'est que, hormis une fois, cela s'est produit toujours à la même heure, que j'estime vers 6h du matin (donc, je n'ai le souci qu'une fois par jour).
Autres phénomènes : capot ouvert, la fréquence de l'incident baisse significativement; après un arrêt de la chaudière (le temps de démonter/remonter le ventilateur), je suis aussi tranquille quelques jours.
Je ne pense pas à un problème mécanique du ventilateur, qui semble fonctionner parfaitement, y compris en vitesse lente entre les chauffes. La ventouse n'est pas bouchée non plus.
Sur la carte électronique du ventilateur, j'ai déjà changé les condensateurs chimiques (qui d'habitude vieillissent mal) mais testés une fois démontés, les valeurs étaient nominales.
J'ai changé aussi les 5 transistors (qui semblaient chauffer un peu trop), sans résultat.
J'en viens à supposer qu'un "signal" sur le secteur provoque un reset de l'électronique du ventilateur (mais pas de la chaudière).
Un lien avec le signal HP/HC d'EDF ?
J'ai cru repérer 2 filtres secteurs (il faut que je redémonte) sur la carte du ventilateur. Peut-être une dernière piste ?
J'ai vu dans le forum des solutions à base de :
1) changement du ventilateur (radical mais cher car le carte ne se trouve pas seule - merci au fabricant EBM)
2) pose d'un onduleur (qui va avec ma piste EDF).
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion d'identifier cette panne dans le détail au lieu de changer le ventilateur ?
Merci d'avance.
08 octobre 2017 à 10:09
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo
Erreur 60 chaudière Geminox THRI 10-50 C
Ce sont bien les 2 condensateurs de filtre secteur qui étaient en cause.
Leur valeur était descendue à environ 14nF, quand ils devaient être à 150nF.
Plus aucun souci depuis leur remplacement.
Leur valeur était descendue à environ 14nF, quand ils devaient être à 150nF.
Plus aucun souci depuis leur remplacement.
12 novembre 2017 à 10:16
Réponse 2 Forum Chauffage Bricovidéo
Erreur 60 chaudière Geminox THRI 10-50 C
Bonjour Hervé95.
Merci pour vos informations. j'ai une chaudière Geminox THRI 5-25 et également un problème de ventilateur.
Le code panne est 60-1, et la panne semble identique à la vôtre, c'est à dire que le souci était ponctuel et il est devenu de plus en plus fréquent.
En ce qui concerne la mienne, pour faire repartir le ventilo, il me suffit de le décaler celui-ci, faire un reset pour que la chaudière reparte... mais que pour quelques heures.
J'ai pensé comme vous aux condo chimiques, mais je n'arrive pas à identifier les 2 condensateurs de filtre secteur.
Pourriez-vous me donner une photo où ces 2 condensateurs de filtre secteur sont identifiés ?
Et également une photo de votre ventilo car la THRI 10-50 C a certainement le même que la Geminox THRI 5-25.
Cela m'aiderait grandement !!!
D'avance merci si cela ne vous prend pas trop de temps et ne vous embête pas trop.
Merci pour vos informations. j'ai une chaudière Geminox THRI 5-25 et également un problème de ventilateur.
Le code panne est 60-1, et la panne semble identique à la vôtre, c'est à dire que le souci était ponctuel et il est devenu de plus en plus fréquent.
En ce qui concerne la mienne, pour faire repartir le ventilo, il me suffit de le décaler celui-ci, faire un reset pour que la chaudière reparte... mais que pour quelques heures.
J'ai pensé comme vous aux condo chimiques, mais je n'arrive pas à identifier les 2 condensateurs de filtre secteur.
Pourriez-vous me donner une photo où ces 2 condensateurs de filtre secteur sont identifiés ?
Et également une photo de votre ventilo car la THRI 10-50 C a certainement le même que la Geminox THRI 5-25.
Cela m'aiderait grandement !!!
D'avance merci si cela ne vous prend pas trop de temps et ne vous embête pas trop.
05 mars 2018 à 11:20
Réponse 3 Forum Chauffage Bricovidéo
Erreur 60 chaudière Geminox THRI 10-50 C
Bonjour AJM52,
Même si le ventilateur n'est pas exactement le même, le symptôme lié aux filtres secteur est probablement le même : la moindre fluctuation sur le secteur peut provoquer cette erreur (dans mon cas, c'est le signal heure pleine/heure creuse EDF qui était la cause la plus fréquente).
Les filtre sont des parallélépipèdes marqués "X2" - 275V - 150nf. J'ai trouvé l'équivalent par exemple ici (ce qui donne une idée de l'aspect) :

Condensateur 150 nF 275 V-AC
Le modèle du ventilateur est celui-ci :

Ventilateur MVL RG128 pour chaudières THRi Geminox
En revanche, s'il faut faire tourner le ventilateur à la main avant reset pour que cela reparte, c'est plus un problème mécanique/moteur qu'il faut voir en premier (un problème n'excluant pas l'autre).
Bon courage!
Même si le ventilateur n'est pas exactement le même, le symptôme lié aux filtres secteur est probablement le même : la moindre fluctuation sur le secteur peut provoquer cette erreur (dans mon cas, c'est le signal heure pleine/heure creuse EDF qui était la cause la plus fréquente).
Les filtre sont des parallélépipèdes marqués "X2" - 275V - 150nf. J'ai trouvé l'équivalent par exemple ici (ce qui donne une idée de l'aspect) :

Condensateur 150 nF 275 V-AC
Le modèle du ventilateur est celui-ci :

Ventilateur MVL RG128 pour chaudières THRi Geminox
En revanche, s'il faut faire tourner le ventilateur à la main avant reset pour que cela reparte, c'est plus un problème mécanique/moteur qu'il faut voir en premier (un problème n'excluant pas l'autre).
Bon courage!