Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Réponse 1 du forum chauffage
Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
Bonjour,
Certainement sur une des bornes du circulateur.
Pour en être sûr, je vous conseille de suivre le fil, et voir jusqu'où il va pour confirmer.
Certainement sur une des bornes du circulateur.
Pour en être sûr, je vous conseille de suivre le fil, et voir jusqu'où il va pour confirmer.
08 octobre 2017 à 08:48
Réponse 2 du forum chauffage
Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
Bonjour
C'est à dire où ça sur le bornier c'est écrit nulle part circulateur, mais accélérateur.
D'autre part mes parents m'ont informé hier que la chaudière remarchait sans avoir touché au fil, en remplaçant deux fusibles.
Cela n'explique pas où brancher ce fil bleu ??
Merci.
C'est à dire où ça sur le bornier c'est écrit nulle part circulateur, mais accélérateur.
D'autre part mes parents m'ont informé hier que la chaudière remarchait sans avoir touché au fil, en remplaçant deux fusibles.
Cela n'explique pas où brancher ce fil bleu ??
Merci.
08 octobre 2017 à 08:55
Réponse 3 du forum chauffage
Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
OK je viens de voir sur internet circulateur et accélérateur c'est la même chose.
Mais quelle borne brancher ? Par exemple pour l'alimentation électrique ça a l'air branché sur 1 et 2 alors qu'il n'y a pas de légende pour 2, seulement pour 3 sortie 220v.
Pareil un fil repique de 8 à 9 et il n'y a pas de légende sur 9.
Donc où brancher ce fil bleu ??
Merci.
Mais quelle borne brancher ? Par exemple pour l'alimentation électrique ça a l'air branché sur 1 et 2 alors qu'il n'y a pas de légende pour 2, seulement pour 3 sortie 220v.
Pareil un fil repique de 8 à 9 et il n'y a pas de légende sur 9.
Donc où brancher ce fil bleu ??
Merci.
08 octobre 2017 à 09:03
Réponse 4 du forum chauffage
Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
1-2 secteur
7-8 circulateur
8-9 thermostat.
7-8 circulateur
8-9 thermostat.
08 octobre 2017 à 23:39
Réponse 5 du forum chauffage
Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
Pas de retour ????
14 octobre 2017 à 21:49