Problème de ventilateur sur chaudière Geminox 10-50 C
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
14476
FAQ chauffage : Problème de ventilateur sur chaudière Geminox 10-50 C
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Geminox 10-50 C, de décembre 2006, entretenue régulièrement par Leblanc. Depuis peu, elle se met en sécurité, avec comme code 1-60, problème de vitesse du ventilateur (vitesse minimale non atteinte).
D'où cette panne peut-elle provenir ? Y a-t-il des réglages à effectuer avant de changer ce ventilateur, pour près de 250 euros ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
J'ai une chaudière Geminox 10-50 C, de décembre 2006, entretenue régulièrement par Leblanc. Depuis peu, elle se met en sécurité, avec comme code 1-60, problème de vitesse du ventilateur (vitesse minimale non atteinte).
D'où cette panne peut-elle provenir ? Y a-t-il des réglages à effectuer avant de changer ce ventilateur, pour près de 250 euros ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
20 juillet 2010 à 09:24
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Problème de ventilateur sur chaudière Geminox 10-50 C
Invité

Bonjour, je viens d'avoir exactement la même panne. Le problème est survenu après une coupure de courant secteur.
Il semble que l'électronique des chaudières Geminox supporte mal les micro-coupures ou coupures franches. Le problème se complique car en fait c'est peut-être la carte principale (LMU) qui est en cause. Mon voisin direct qui a exactement la même chaudière a dû changer sa LMU après une coupure secteur.
J'attends le dépanneur...
Il semble que l'électronique des chaudières Geminox supporte mal les micro-coupures ou coupures franches. Le problème se complique car en fait c'est peut-être la carte principale (LMU) qui est en cause. Mon voisin direct qui a exactement la même chaudière a dû changer sa LMU après une coupure secteur.
J'attends le dépanneur...
13 septembre 2010 à 16:00
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Problème de ventilateur sur chaudière Geminox 10-50 C
Invité

Ok erreur 160 sur une chaudière Geminox thri 5 25 C, remplacez ventilateur (assez facile), 157 remise en route ok cinq secondes après coupure avec gros bruit, résultat : erreur 134 (défaillance flamme en fonctionnement).
Appel SAV... verdict après diagnostic sur site : il faut changer la vanne gaz, le technicien a branché une mallette d'analyse co2 sur la ventouse et a fait l'équilibre mini maxi par rapport au co2 mesuré...
Ça fonctionne, j'ai eu affaire à l'entreprise Baudry sur Perpignan (technicien sympa et efficace), coût : environ 300 sans contrat (déplacement / main duvre 1h30 / plus prix de la vanne).
Appel SAV... verdict après diagnostic sur site : il faut changer la vanne gaz, le technicien a branché une mallette d'analyse co2 sur la ventouse et a fait l'équilibre mini maxi par rapport au co2 mesuré...
Ça fonctionne, j'ai eu affaire à l'entreprise Baudry sur Perpignan (technicien sympa et efficace), coût : environ 300 sans contrat (déplacement / main duvre 1h30 / plus prix de la vanne).
29 février 2012 à 22:48