Question Forum Chauffage : Réglages chaudière Geminox THR 10-50 C
Bonjour à tous,
Est-ce que l’un d’entre vous aurait des infos concernant les boutons ABC sur une Geminox thr ?
J’ai changé la pente (puis remis réglages d’origine) et depuis j’ai l’impression que ma V3v dysfonctionne et qu’un thermosiphon se produit avec le cumulus.
Merci d’avance pour vos suggestions. :)
Est-ce que l’un d’entre vous aurait des infos concernant les boutons ABC sur une Geminox thr ?
J’ai changé la pente (puis remis réglages d’origine) et depuis j’ai l’impression que ma V3v dysfonctionne et qu’un thermosiphon se produit avec le cumulus.
Merci d’avance pour vos suggestions. :)
02 octobre 2019 à 22:46
Forum chauffage réponse 1
Réglages chaudière Geminox THR 10-50 C
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact (THR ou THRi), numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-bien équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 ?
Lorsque vous parlez de la vanne 3 voies, c'est la vanne interne ou externe à la chaudière ?
Ayant ce type de chaudière je suppose que votre logement à une surface supérieure à 300m², est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact (THR ou THRi), numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-bien équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 ?
Lorsque vous parlez de la vanne 3 voies, c'est la vanne interne ou externe à la chaudière ?
Ayant ce type de chaudière je suppose que votre logement à une surface supérieure à 300m², est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2019 à 12:34
Forum chauffage réponse 2
Réglages chaudière Geminox THR 10-50 C
Bonjour Mario,
C'est justement vous que je venais chercher ici. :)
Merci de votre retour rapide.
Donc :
- Oui THR, numéro de série 240140391, année de mise en service 2001.
- Chauffage par radiateurs fonte.
- Robinets thermostatiques quasiment partout, ouverts à fond.
- Sonde extérieure d'origine.
- Sonde d'ambiance QAA70 qui fonctionne normalement.
Je parle de la V3V interne (Honywell VC4013).
A l'extérieur il n'y a rien hormis le circulateur de recyclage ECS, activable via minuterie, on ne s'en sert pas.
Le logement fait actuellement 200m² habitables 3 mètres sous plafonds.
Aménagement des combles en cours mais aucun radiateur pour l'instant... et pas vraiment prévus, car gaz propane.
Bien cordialement.
Charles, amateur passionné.
C'est justement vous que je venais chercher ici. :)
Merci de votre retour rapide.
Donc :
- Oui THR, numéro de série 240140391, année de mise en service 2001.
- Chauffage par radiateurs fonte.
- Robinets thermostatiques quasiment partout, ouverts à fond.
- Sonde extérieure d'origine.
- Sonde d'ambiance QAA70 qui fonctionne normalement.
Je parle de la V3V interne (Honywell VC4013).
A l'extérieur il n'y a rien hormis le circulateur de recyclage ECS, activable via minuterie, on ne s'en sert pas.
Le logement fait actuellement 200m² habitables 3 mètres sous plafonds.
Aménagement des combles en cours mais aucun radiateur pour l'instant... et pas vraiment prévus, car gaz propane.

Bien cordialement.
Charles, amateur passionné.
03 octobre 2019 à 13:06
Forum chauffage réponse 3
Réglages chaudière Geminox THR 10-50 C
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Lorsque vous avez modifié la pente de votre circuit de chauffage (circuit direct sans vanne mélangeuse) vous avez fait cette modification sur le tableau de la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?
Sur ce type de chaudière, seule la mise en place d'une sonde d'ambiance permettait de pouvoir paramétrer de manière simple, la chaudière et l'installation de chauffage.
Dans ce cadre, toutes les modifications doivent être faites par le biais de cette sonde !!!
Avez-vous accès, sur la QAA70 aux lignes H501 et suivantes ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Avez-vous la notice de votre QAA70 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Lorsque vous avez modifié la pente de votre circuit de chauffage (circuit direct sans vanne mélangeuse) vous avez fait cette modification sur le tableau de la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?
Sur ce type de chaudière, seule la mise en place d'une sonde d'ambiance permettait de pouvoir paramétrer de manière simple, la chaudière et l'installation de chauffage.
Dans ce cadre, toutes les modifications doivent être faites par le biais de cette sonde !!!
Avez-vous accès, sur la QAA70 aux lignes H501 et suivantes ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Avez-vous la notice de votre QAA70 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2019 à 18:08