Bonjour.
Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque aussitôt, et ce sans arrêt. Il y a des jours le matin à 06H00 (température de jour) elle démarre normalement pendant quelques heures puis refait les symptômes ci-dessus. A l'origine elle était couplée avec une sonde QAA70 qui m'a été remplacée suite à une panne par un thermostat à coupure sèche.
Un dépanneur est intervenu à 2 reprises sans trouver la solution. Circulateur fonctionne, liquide du circuit relativement clair, nourrices qui chauffent quand même, mais plus lentement.
A chaque fois lorsqu'ils sont arrivés elle tournait normalement et le fait de l'arrêter ou changer les piles du thermostat elle s'est mise à démarrer et s'arrêter en permanence. Ce matin à 06H00 fonctionnement toujours défectueux.
Il n'y a pas d'erreur qui s'affiche et elle ne se met pas en sécurité.
Quelqu'un aurait-il une information à me donner, Merci.
Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque aussitôt, et ce sans arrêt. Il y a des jours le matin à 06H00 (température de jour) elle démarre normalement pendant quelques heures puis refait les symptômes ci-dessus. A l'origine elle était couplée avec une sonde QAA70 qui m'a été remplacée suite à une panne par un thermostat à coupure sèche.
Un dépanneur est intervenu à 2 reprises sans trouver la solution. Circulateur fonctionne, liquide du circuit relativement clair, nourrices qui chauffent quand même, mais plus lentement.
A chaque fois lorsqu'ils sont arrivés elle tournait normalement et le fait de l'arrêter ou changer les piles du thermostat elle s'est mise à démarrer et s'arrêter en permanence. Ce matin à 06H00 fonctionnement toujours défectueux.
Il n'y a pas d'erreur qui s'affiche et elle ne se met pas en sécurité.
Quelqu'un aurait-il une information à me donner, Merci.
31 janvier 2019 à 08:15
Réponse 1 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonjour.
Remettez la config d'origine sonde même modèle et thermostat de la marque.
Regardez notice d'installation sonde et thermostat voir les paramètres chaudière.
A+++
Remettez la config d'origine sonde même modèle et thermostat de la marque.
Regardez notice d'installation sonde et thermostat voir les paramètres chaudière.
A+++
01 février 2019 à 16:09
Réponse 2 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Bonsoir,
Comment un professionnel peut vous mettre un thermostat d'ambiance (simple contact) à la place d'une sonde d'ambiance type QAA 70 : il n'a rien compris à la différence !!!
En vous imposant ce choix vous perdez tous les avantages de fonctionnement d'une chaudière condensation.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Démontez le thermostat d'ambiance et remettez soit une sonde d'ambiance type QAA70 ou une QAA73, elle vous permettra de retrouver les fonctions d'origine de votre chaudière condensation.
Remettez les paramètres propres à votre installation et votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comment un professionnel peut vous mettre un thermostat d'ambiance (simple contact) à la place d'une sonde d'ambiance type QAA 70 : il n'a rien compris à la différence !!!
En vous imposant ce choix vous perdez tous les avantages de fonctionnement d'une chaudière condensation.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Démontez le thermostat d'ambiance et remettez soit une sonde d'ambiance type QAA70 ou une QAA73, elle vous permettra de retrouver les fonctions d'origine de votre chaudière condensation.
Remettez les paramètres propres à votre installation et votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:13
Réponse 3 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonsoir.
Remettez en configuration d'origine sonde.
Relisez notice d'installation et mode d'emploi chapitre régulation.
Prenez un chauffagiste agréé par la marque de la chaudière Geminox. Il a besoin d'une formation celui-là.
Maintenant ce n'est plus les chaudières d'antan, il y a des microprocesseurs, des sondes des capteurs, c'est l'informatique appliquée au chauffage, régulation modulante auto adaptative.
Eh oui.
Bonsoir.
A++
Remettez en configuration d'origine sonde.
Relisez notice d'installation et mode d'emploi chapitre régulation.
Prenez un chauffagiste agréé par la marque de la chaudière Geminox. Il a besoin d'une formation celui-là.
Maintenant ce n'est plus les chaudières d'antan, il y a des microprocesseurs, des sondes des capteurs, c'est l'informatique appliquée au chauffage, régulation modulante auto adaptative.
Eh oui.
Bonsoir.
A++
01 février 2019 à 22:47
Réponse 4 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses. J'attends le réparateur Mardi 05 février. Il est cloué au lit avec la grippe.
Je vais lui proposer (gentiment) de me remettre une QAA 70. J'ai regardé sur internet, je ne sais pas si on en trouve encore.
Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il serait difficile d'en trouver une compatible avec ma Géminox THR 5-25 C.
En fait elle fait des cycles courts.
J'ai mesuré hier toute la journée et encore ce matin.
Elle chauffe 35 secondes et s'arrête 35 secondes en continu.
PIJAFAU
Merci pour vos réponses. J'attends le réparateur Mardi 05 février. Il est cloué au lit avec la grippe.
Je vais lui proposer (gentiment) de me remettre une QAA 70. J'ai regardé sur internet, je ne sais pas si on en trouve encore.
Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il serait difficile d'en trouver une compatible avec ma Géminox THR 5-25 C.
En fait elle fait des cycles courts.
J'ai mesuré hier toute la journée et encore ce matin.
Elle chauffe 35 secondes et s'arrête 35 secondes en continu.
PIJAFAU
02 février 2019 à 10:32
Réponse 5 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonjour.
Regarder sur internet pièces express Geminox
Cliquer : chercher,
A fonctionner comme cela 35/35 vous l'usez prématurément.
Vite une sonde.
Cordialement.
Regarder sur internet pièces express Geminox
Cliquer : chercher,
A fonctionner comme cela 35/35 vous l'usez prématurément.
Vite une sonde.
Cordialement.
02 février 2019 à 12:00
Réponse 6 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Re,
Je viens de regarder sur internet : regarder sur pieces express et sur piece chaudières.com il y a des ext Geminox avec la référence de la sonde.
Vous allez en trouver.
Cordialement.
Je viens de regarder sur internet : regarder sur pieces express et sur piece chaudières.com il y a des ext Geminox avec la référence de la sonde.
Vous allez en trouver.
Cordialement.
02 février 2019 à 12:15
Réponse 7 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Re,
Merci pour la réponse, j'ai regardé pièce express, je n'ai trouvé que la THRI 5-25 (la mienne c'est THR 5-25) j'attends quand même mardi.
Est-ce que la QAA 73 peut remplacer une QAA70 qu'il y avait à l'origine sur ce modèle de chaudière ?
Cordialement.
Merci pour la réponse, j'ai regardé pièce express, je n'ai trouvé que la THRI 5-25 (la mienne c'est THR 5-25) j'attends quand même mardi.
Est-ce que la QAA 73 peut remplacer une QAA70 qu'il y avait à l'origine sur ce modèle de chaudière ?
Cordialement.
03 février 2019 à 08:14
Réponse 8 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonjour.
Insister auprès de votre chauffagiste pour remettre en config d’origine.
Il doit être fâché avec les sondes extérieures celui là.
Ne vous laissez pas impressionner, ça marchait bien avant qu'il ne touche.
Étudiez bien votre mode d'emploi chauffage régulation.
Vérifiez s'il est bien agréé par Geminox. Il y a tellement de charlots dans cette branche.
Étudiez bien votre installation c'est plus les chaudières d'antan.
N'avez-vous pas une station régionale Geminox dans votre région ?
A++ Cordialement.
Insister auprès de votre chauffagiste pour remettre en config d’origine.
Il doit être fâché avec les sondes extérieures celui là.
Ne vous laissez pas impressionner, ça marchait bien avant qu'il ne touche.
Étudiez bien votre mode d'emploi chauffage régulation.
Vérifiez s'il est bien agréé par Geminox. Il y a tellement de charlots dans cette branche.
Étudiez bien votre installation c'est plus les chaudières d'antan.
N'avez-vous pas une station régionale Geminox dans votre région ?
A++ Cordialement.
03 février 2019 à 10:43
Réponse 9 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Ce n'est pas la sonde extérieure qu'il m'avait changée, mais la sonde d'ambiance qaa 70 à l'intérieur.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2019 à 19:09
Réponse 10 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonsoir.
OK à mardi donc.
Cordialement.
OK à mardi donc.
Cordialement.
03 février 2019 à 20:25
Réponse 11 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Bonsoir,
Oui, la sonde d'ambiance type QAA73 est bien compatible avec votre chaudière !!!
En avez-vous trouver une ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, la sonde d'ambiance type QAA73 est bien compatible avec votre chaudière !!!
En avez-vous trouver une ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:58
Réponse 12 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Bonjour,
Le chauffagiste est passé hier. Il a mesuré les températures départ et retour.
En départ elle monte très vite 35 à 40° alors qu'en retour on a que 25. Il ne faudrait que 5° d'écart.
Alors la chaudière coupe et redémarre.
Il a démonté le genre de filtre sur le retour, touché les molettes retour sur la nourrice et miracle la chaudière semble tourner, jusqu'à quand ?
La semaine dernière après une journée entière à 35/35 elle avait remarché plusieurs heures.
Pour la QAA70 (intérieure), il pense en avoir une à l'atelier pour l'essayer. A noter que la sonde extérieure qui fonctionnait avec la QAA70 SIEMENS intérieure n'avait pas été touchée.
Geminox a été repris par Bosch et il connait la réponse, s'il les appelle pour une chaudière qui a 19 ans.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Cordialement.
Le chauffagiste est passé hier. Il a mesuré les températures départ et retour.
En départ elle monte très vite 35 à 40° alors qu'en retour on a que 25. Il ne faudrait que 5° d'écart.
Alors la chaudière coupe et redémarre.
Il a démonté le genre de filtre sur le retour, touché les molettes retour sur la nourrice et miracle la chaudière semble tourner, jusqu'à quand ?
La semaine dernière après une journée entière à 35/35 elle avait remarché plusieurs heures.
Pour la QAA70 (intérieure), il pense en avoir une à l'atelier pour l'essayer. A noter que la sonde extérieure qui fonctionnait avec la QAA70 SIEMENS intérieure n'avait pas été touchée.
Geminox a été repris par Bosch et il connait la réponse, s'il les appelle pour une chaudière qui a 19 ans.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Cordialement.
06 février 2019 à 07:36
Réponse 13 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonjour.
Je doute sur le différentiel de 5 degrés entre départ et l’arrivée, la mienne il y a une vingtaine de degrés entre D et A
et c'est normal.
Est-ce que le filtre était sale, bouché ?
Il faut les mollettes ouvertes.
Il aurait dû apporter la sonde.
Si cela marche mieux tant mieux mais il faut une sonde.
Votre chaudière a près de VINGT ans.
Il faudrait envisager de la changer, je vous conseille Saunier Duval, marque solide.
J'ai une Thema AS25 A 25kW chauffage seul plus un thermostat de la marque Exacontrol régulation modulante auto adaptative sans sonde extérieure, c'est top, pas de souci depuis 3 ans, j'ai 6 radiateurs.
Avant j'avais une Saunier Duval et un chauffe bains Saunier Duval, une panne pour le chauffe bains et 0 panne pour la chaudière, LE TOUT EN 28 ANS.
J'ai maintenant donc une Thema AS25 A à condensation et un chauffe bains Opalia Saunier Duval et un TH EXACONTROL Saunier Duval.
Je vous conseille de faire un désembouage, rinçage, remplissage de l'installation, il faut le faire tous les 6 ans.
En attendant exiger une sonde config d'origine.
A+++
Cordialement.
Je doute sur le différentiel de 5 degrés entre départ et l’arrivée, la mienne il y a une vingtaine de degrés entre D et A
et c'est normal.
Est-ce que le filtre était sale, bouché ?
Il faut les mollettes ouvertes.
Il aurait dû apporter la sonde.
Si cela marche mieux tant mieux mais il faut une sonde.
Votre chaudière a près de VINGT ans.
Il faudrait envisager de la changer, je vous conseille Saunier Duval, marque solide.
J'ai une Thema AS25 A 25kW chauffage seul plus un thermostat de la marque Exacontrol régulation modulante auto adaptative sans sonde extérieure, c'est top, pas de souci depuis 3 ans, j'ai 6 radiateurs.
Avant j'avais une Saunier Duval et un chauffe bains Saunier Duval, une panne pour le chauffe bains et 0 panne pour la chaudière, LE TOUT EN 28 ANS.
J'ai maintenant donc une Thema AS25 A à condensation et un chauffe bains Opalia Saunier Duval et un TH EXACONTROL Saunier Duval.
Je vous conseille de faire un désembouage, rinçage, remplissage de l'installation, il faut le faire tous les 6 ans.
En attendant exiger une sonde config d'origine.
A+++
Cordialement.
06 février 2019 à 13:50
Réponse 14 dépannage chaudières
Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Merci pour la réponse, c'est un plancher basse température, l'eau est réglée sur 35 degrés en départ et ce n'est pas possible d'avoir 20 degrés d'écart.
J'attends qu’il me remette une QAA70.
Cordialement.
J'attends qu’il me remette une QAA70.
Cordialement.
06 février 2019 à 20:50
Réponse 15 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Bonjour.
OK pour le plancher.
Attendons donc la QAA70.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
A+++
OK pour le plancher.
Attendons donc la QAA70.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
A+++
07 février 2019 à 10:03
Réponse 16 dépannage chaudières
Invité

Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
Invité

Re.
Vous avez des QAA70 Siemens sur eBay.
Cordialement.
Vous avez des QAA70 Siemens sur eBay.
Cordialement.
07 février 2019 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 4. Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
- N°16508 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule :cry: puis s'allume à nouveau 30 secondes et s'éteint 15 secondes ainsi de suite. Merci pour vos réponses.
- 5. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 6. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
- 7. Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
- N°4727 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux modèle centora et lorsque j'active la fonction chauffage elle ne fonctionne que par courts instants, c'est à dire qu'elle s'allume pendant quelques minutes puis s'éteint puis se rallume...
- 8. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 9. Problème chaudière Saunier Duval twin F28 s'allume et s'éteint
- N°11510 : Si un professionnel de chez Saunier Duval a la chance de lire ce message, cette panne est pour lui. Après avoir changé les deux cartes électroniques de ma chaudière Twin F28 E le symptôme reste le même. C'est à dire que le...
- 10. Convecteur au gaz Nestor Martin qui s'éteint sans raison
- N°15490 : Bonjour à tous, J'ai fait nettoyer mon convecteur au gaz hier, et aujourd'hui, quand j'essaie de le remettre en marche, j'arrive à mettre la veilleuse, il se lance, mais après une petite minute environ, j'entends un clac et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite