Question Forum Chauffage : Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
Bonjour,

J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset.
C'est reparti pour 1 ou 2 mois.
Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je ne laisse que le fonctionnement du ballon, elle est systématiquement en erreur. Si je remets le chauffage (super quand il y a 25 degrés !) ça refonctionne.

Auriez-vous une idée possible de la panne svp ?
Merci pour votre aide.
09 juin 2019 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre chaudière affiche un défaut 03, ce défaut indique un problème d'allumage.
En remettant le chauffage, votre chaudière à des temps de fonctionnement plus long et plus nombreux donc moins d'allumage, donc moins de panne : c'est logique.

Maintenant faite faire un diagnostic de votre chaudière par la société qui l'entretien tous les ans, l'origine de la panne pouvant venir de plusieurs raisons comme :
- Défaut d'électrode,
- Défaut de vanne gaz,
- Défaut de pression de gaz,
- Défaut de combustion,
- Défaut de ventouse,
- Défaut d'alimentation électrique,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant
11 juin 2019 à 16:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
Bonsoir.
Le technicien est venu ce matin.
La chaudière était en panne il l a faite redémarrer et le problème n est pas réapparu en sa présence hélas.
Test chauffage seul.
Chauffage ballon seul. Puis les 2 essai en tirant de l eau chaude aussi.
Il a gratté un peu sur les électrodes mais n a pas fait grand chose en plus.
Pour lui si ça redémarre c est que le problème ne vient pas d un problème pièce. Il n a pas vérifié le débit de gaz ni le reste.
Je pense qu il n a pas trop envie de faire de la démonte et c est déprimant pour moi car je n ai pas les compétences techniques pour le faire.
Il propose de changer le bloc d allumage et si ça ne change rien la carte électronique.
Ça me déprime car la note va être salée et je ne sais pas si le problème sera résolu après ça.
Dois je faire venir un autre réparateur qui aura envie de faire toutes ces vérifications ?
La chaudière a 12 ans edt ce vieux pour ce type de chaudière ? Dois je prévoir un changement ?
Encore merci pour vos conseils.
11 juin 2019 à 20:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si votre technicien vient faire un diagnostic sans faire les contrôles et mesures que je vous ai décrits, il n'est pas très sérieux !
Il propose de remplacer le bloc d'allumage voir la carte électronique : pas très précise la solution (rien d'anormal quand on ne fait aucune mesure de pression, tension ou intensité...).

Quelle est cette société qui travaille de cette manière ?

Un bon conseil : faite faire un devis de réparation détaillé (déplacement, main-d’œuvre, pièces) et n'acceptez aucun travaux avant : le devis étant obligatoire à partir de 150 € et comme votre prestataire a une obligation de résultat il vous sera toujours possible de contester en cas de problème persistant.
Vous pouvez aussi faire marcher la concurrence en faisant appel à un autre prestataire.

Un simple défaut sur l'alimentation électrique ou gaz peut générer ce défaut, facile de remplacer des pièces mais si l'origine de votre viens de là vous pourrez toujours remplacer des pièces... Juste pour info, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous préciser les éléments suivants :
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse (horizontale, verticale) et sa longueur ?
- Avez-vous une régulation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 11:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
Bonjour Mario,
Je ne suis pas experte et j'ai du mal à trouver les éléments que vous me demandez.
Nous sommes au gaz de ville.
La sortie de la ventouse est horizontale dans le mur de la maison qui est juste derrière via un coude qui sort de la zone de chaude, difficile de donner une longueur exacte.
La régulation se fait avec un thermostat.
Depuis hier plus de panne j'ai baissé la température de l'eau du ballon, c'est incompréhensible.
Je note que lorsqu'il y a la chauffe de l'eau chaude j'entends comme un bruit de roulement dans la chaudière.
16 juin 2019 à 09:29
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF


Invité
invité
Voici une photo de la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

19 juin 2019 à 10:51
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
Pouvez-vous m'aider svp s'il vous plaît, ma chaudière plante de plus en plus souvent erreur 3, même avec la température d'eau chaude demandée très basse.
Est-ce un problème de chaleur avec la météo actuelle ?
Merci pour votre aide.
21 juin 2019 à 09:08
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
On a changé le composant k3022 sur la carte électronique donc ça ne venait pas de lui hélas.
Cette erreur se produit depuis que le chauffage ne déclenche plus comme il fait chaud.
Avez-vous une idée ? Merci pour votre réponse.
23 juin 2019 à 17:47
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avant d'intervenir sur les composants de la platine électronique de votre chaudière, si votre chaudière affiche un défaut 03, ce défaut indique un problème d'allumage.
En remettant le chauffage, votre chaudière a des temps de fonctionnement plus longs et plus nombreux donc moins d'allumage, donc moins de panne : c'est logique.

Maintenant faites faire un diagnostic de votre chaudière par la société qui l'entretient tous les ans, l'origine de la panne pouvant venir de plusieurs raisons comme :
- Défaut d'électrode,
- Défaut de vanne gaz,
- Défaut de pression de gaz,
- Défaut de combustion,
- Défaut de ventouse,
- Défaut d'alimentation électrique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
23 juin 2019 à 18:44
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
Bonjour.
Comme vous l'avez conseillé j'ai fait venir une autre société.
Le technicien a vérifié les points ci-dessus et a changé l'électrode.
En sa présence ce matin 8h on a fait tous les essais pour faire planter la chaudière... Rien.

Ce soir je rentre à 19h et comme toujours elle plante. Que se passe-t-il le soir qui déclenche la panne d allumage. La chaleur ? On doit avoir 30 dans le garage... Même si je resete elle replante à nouveau.

Il va essayer de changer le bloc d'allumage.
Je n'irai pas jusqu'à changer la carte.
Vu le prix il vaut mieux investir dans une nouvelle chaudière je pense.

Toute idée est la bienvenue.
Merci par avance.
03 juillet 2019 à 20:07
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre problème est toujours existant, votre technicien doit-être passé à côté de quelque-chose.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre son rapport de visite et les mesures effectuées ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2019 à 15:51
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

raph1012
Membre inscrit
raph1012
7 messages
J'ai fait appel à un autre chauffagiste qui n'a changé que la carte électronique.
Ça fonctionne maintenant. A priori ce sont des relais qui ne tenaient plus sur la carte.
La carte n'avait que 2 ans... saleté d'électronique.
Merci pour vos conseils sur le forum.
04 août 2019 à 21:47
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF


Invité
invité
Bonsoir Raph.
J'ai le même souci avec ma chaudière.
Avez-vous une idée / prix de la carte électronique ?
En vous remerciant d'avance.
21 novembre 2019 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
    N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
  • 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
    N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
  • 3. Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
    N°20396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire. Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF. Défaut de...
  • 4. Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
    N°20313 : Bonjour Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière...
  • 5. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
    N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
  • 6. Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
    N°15641 : Bonjour, Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24. J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés...
  • 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 8. Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
    N°21329 : Bonjour. Voici les informations concernant ma chaudière murale : Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005 - Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher...
  • 9. Erreur E07 Aludra Delta 24 FF Chaffoteaux & Maury
    N°17328 : Bonjour, J'ai décidé de repeindre un radiateur que j'ai démonté en fermant le robinet de réglage chauffage en haut et en vissant la BTR sur le T en bas. Après vidange du radiateur, je me suis aperçu que ma chaudière...
  • 10. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
    N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite