Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21329
Question Forum Chauffage : Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour.
Voici les informations concernant ma chaudière murale :
Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui 3 robinets 1 dans chaque chambre
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermoflash Digi 2
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
24KW
Mon chauffagiste est venu changer le circulateur il a fait une erreur de branchement qui a fait sauter le fusible de la carte. Il a changé le fusible depuis le circulateur tourne en permanence même chaudière à 0. L'unique façon de l'arrêter et de couper le disjoncteur. Il me dit qu'il faut changer la carte. Pouvez-vous me dire si le diagnostic est bon. Il s'agit d'une pompe Grundfos 15/50. Merci de votre aide.
Voici les informations concernant ma chaudière murale :
Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui 3 robinets 1 dans chaque chambre
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermoflash Digi 2
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
24KW
Mon chauffagiste est venu changer le circulateur il a fait une erreur de branchement qui a fait sauter le fusible de la carte. Il a changé le fusible depuis le circulateur tourne en permanence même chaudière à 0. L'unique façon de l'arrêter et de couper le disjoncteur. Il me dit qu'il faut changer la carte. Pouvez-vous me dire si le diagnostic est bon. Il s'agit d'une pompe Grundfos 15/50. Merci de votre aide.
03 septembre 2021 à 10:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonsoir.
Si votre chauffagiste à fait un diagnostic (pompe défectueuse) ne mettant pas en cause la carte électronique, qu'il vous a fait proposé un devis, qu'il est venu remplacer la pompe : quel était le problème de la pompe ?
Si il a réellement fait une erreur de branchement lors de cette intervention.
Si le fusible de la carte a sauté ce qui confirmerait l'erreur de branchement : il est alors responsable de son erreur et de la dégradation de la carte.
C'est à lui de remettre en état de fonctionnement votre chaudière et de prendre en charge le coût de cette intervention. Dans le cadre de son obligation de résultat il n'a pas le choix, il est assuré pour cela.
Si son diagnostic initial n'est pas bon, si la pompe et la carte étaient défectueuses c'est à lui de fournir les pièces défectueuses : vous avez accepté les travaux de dépannage, il doit dépanner votre chaudière.
Qui est ce prestataire qui fait ce genre d'erreur ?
Est-il bien agréé par CHAFFOTEAUX ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Si votre chauffagiste à fait un diagnostic (pompe défectueuse) ne mettant pas en cause la carte électronique, qu'il vous a fait proposé un devis, qu'il est venu remplacer la pompe : quel était le problème de la pompe ?
Si il a réellement fait une erreur de branchement lors de cette intervention.
Si le fusible de la carte a sauté ce qui confirmerait l'erreur de branchement : il est alors responsable de son erreur et de la dégradation de la carte.
C'est à lui de remettre en état de fonctionnement votre chaudière et de prendre en charge le coût de cette intervention. Dans le cadre de son obligation de résultat il n'a pas le choix, il est assuré pour cela.
Si son diagnostic initial n'est pas bon, si la pompe et la carte étaient défectueuses c'est à lui de fournir les pièces défectueuses : vous avez accepté les travaux de dépannage, il doit dépanner votre chaudière.
Qui est ce prestataire qui fait ce genre d'erreur ?
Est-il bien agréé par CHAFFOTEAUX ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
03 septembre 2021 à 20:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
La pompe d'origine avait déjà des problèmes elle s'arrêtait au bout d'une minute et la chaudière se mettait en sécurité.
Le chauffagiste en question n'est pas agréé mais il travaille sur d'autres marques connues depuis 1983.
Que faut-il faire pour remettre les choses en ordre. Changer la carte ou bien est-ce un problème de condensateur ?
Merci d'avance pour votre retour.
Le chauffagiste en question n'est pas agréé mais il travaille sur d'autres marques connues depuis 1983.
Que faut-il faire pour remettre les choses en ordre. Changer la carte ou bien est-ce un problème de condensateur ?
Merci d'avance pour votre retour.
04 septembre 2021 à 17:29