Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3370
Questions Chauffage : Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes réponses.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Il y a deux robinets gris forme papillon sous la chaudière. Il faut les ouvrir tous les deux et remplir entre 1 et 2 bars suivant installation.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Prenez un contrat d'entretien.
26 novembre 2009 à 20:20
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Les deux robinets gris se trouve sous chaudière a gauche.
26 mai 2011 à 21:04
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Code 8 signifie défaut de circulation primaire, probable embouage de votre échangeur sanitaire.
23 août 2011 à 20:18
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara, elle affiche le code 18, elle a vibré trois fois et depuis tout fonctionne bien ?
20 décembre 2011 à 23:07