Bonjour.
Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23.
Qui peut m'aider ? Merci.
Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23.
Qui peut m'aider ? Merci.
19 novembre 2013 à 08:25
Problème défaut 23 réponse 1
Invité

Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
Invité

Bonjour,
Peut-être un problème de circulateur qui ne tourne pas, grippé ou hors-service ou panne de la carte de gestion électronique.
Attendons d'autres avis.
Peut-être un problème de circulateur qui ne tourne pas, grippé ou hors-service ou panne de la carte de gestion électronique.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2013 à 17:19
Problème défaut 23 réponse 2
Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
Bonjour,
C'était un défaut de communication entre carte électronique et moteur extracteur.
Solution au lieu de changer la carte environ 300 euros, le dépanneur a coupé le fil du défaut 23, la sécurité de la chaudière est toujours assurée par le défaut 24 si besoin.
C'était un défaut de communication entre carte électronique et moteur extracteur.
Solution au lieu de changer la carte environ 300 euros, le dépanneur a coupé le fil du défaut 23, la sécurité de la chaudière est toujours assurée par le défaut 24 si besoin.
05 décembre 2013 à 12:10
Problème défaut 23 réponse 3
Invité

Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème de défaut 23, quel est le fil qui correspond au défaut 23.
Merci.
J'ai le même problème de défaut 23, quel est le fil qui correspond au défaut 23.
Merci.
22 juillet 2019 à 17:04
Problème défaut 23 réponse 4
Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
Bonjour,
Le code 23 indique un défaut de détection du débit d'extraction des gaz brûlés (absence ou débit trop faible). Il faut vérifier que :
- Le pressostat d'air fonctionne,
- Que les tubes de pression et de dépression sont en bon état,
- Que le venturi est propre, non bouché et en bon état,
- Que l'extracteur tourne bien,
- Que la ventouse est toujours étanche,
- Que la longueur maximale de la ventouse est bien respectée.
En aucun cas vous ne devez modifier ou supprimer une sécurité sur une chaudière.
Un professionnel digne de ce nom se doit de ne pas le faire.
En cas de sinistre, il portera pleinement la responsabilité des dégradations, le constructeur sera mis hors de cause et vous aurez des problèmes avec les assurances.
De plus il n'existe aucun fil correspondant à ce défaut...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code 23 indique un défaut de détection du débit d'extraction des gaz brûlés (absence ou débit trop faible). Il faut vérifier que :
- Le pressostat d'air fonctionne,
- Que les tubes de pression et de dépression sont en bon état,
- Que le venturi est propre, non bouché et en bon état,
- Que l'extracteur tourne bien,
- Que la ventouse est toujours étanche,
- Que la longueur maximale de la ventouse est bien respectée.
En aucun cas vous ne devez modifier ou supprimer une sécurité sur une chaudière.
Un professionnel digne de ce nom se doit de ne pas le faire.
En cas de sinistre, il portera pleinement la responsabilité des dégradations, le constructeur sera mis hors de cause et vous aurez des problèmes avec les assurances.
De plus il n'existe aucun fil correspondant à ce défaut...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 juillet 2019 à 11:06