Problème chaudière De Dietrich Naneo
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19876
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich Naneo
Bonjour.
J'ai une baisse de pression sur la chaudière De Dietrich Naneo, de l'eau s'évacue par le tuyau de condensat.
La chaudière a 1 an.
Merci.
J'ai une baisse de pression sur la chaudière De Dietrich Naneo, de l'eau s'évacue par le tuyau de condensat.
La chaudière a 1 an.
Merci.
09 juin 2019 à 21:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière De Dietrich Naneo
Bonjour,
Si de l'eau s'écoule, faisant chuter la pression, par le tuyau d'évacuation des condensats, cela fait penser à un fuite sur le corps de chauffe. Pour en être certain, faite faire un diagnostic par la société qui entretien votre chaudière.
Si votre chaudière à bien été mise en service par une station technique et si vous avez souscrit un contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé, cette intervention devrait être prise en charge comme suit :
- Pièces détachées par le constructeur DE DIETRICH,
- Le déplacement et la main-d’œuvre dans le cadre de votre contrat,
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Vos radiateurs sont ils en fonte d'aluminium ?
L'eau de votre installation est-elle naturel ou existe-t-il un traitement contre le gel, la boue, les algues ou la corrosion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si de l'eau s'écoule, faisant chuter la pression, par le tuyau d'évacuation des condensats, cela fait penser à un fuite sur le corps de chauffe. Pour en être certain, faite faire un diagnostic par la société qui entretien votre chaudière.
Si votre chaudière à bien été mise en service par une station technique et si vous avez souscrit un contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé, cette intervention devrait être prise en charge comme suit :
- Pièces détachées par le constructeur DE DIETRICH,
- Le déplacement et la main-d’œuvre dans le cadre de votre contrat,
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Vos radiateurs sont ils en fonte d'aluminium ?
L'eau de votre installation est-elle naturel ou existe-t-il un traitement contre le gel, la boue, les algues ou la corrosion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 16:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème chaudière De Dietrich Naneo
Invité

Bonsoir.
Pas de sonde plancher chauffant traitement contre le gel.
Grosse perte de pression quand je suis en mode chauffage sinon peu de perte.
Merci.
Pas de sonde plancher chauffant traitement contre le gel.
Grosse perte de pression quand je suis en mode chauffage sinon peu de perte.
Merci.
11 juin 2019 à 18:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière De Dietrich Naneo
Bonjour,
Si votre pression de circuit de chauffage chute plus en mode chauffage (hiver) qu'en mode eau chaude sanitaire (été), la fuite d'eau ou d'air peut se situer partout.
Dans un premier temps il faut définir si cette fuite est plus la chaudière ou sur le restant du circuit en isolant la chaudière (fermez les vannes d'isolement départ et retour sous la chaudière) puis laisser comme cela quelques jours.
Si la pression chute, la fuite est interne à la chaudière !
Si la pression reste stable ce n'est pas dans la chaudière !
Après quelques jours, ouvrez les vannes d'isolements :
Si la pression chute brusquement, la fuite se situe sur le réseau de chauffage !
Pour exemple, une perte de pression de 0.5 Bars sur un circuit de chauffage domestique peut-être due à une micro fuite (1/2 à 1 verre d'eau) ou à une membrane de vase d'expansion poreuse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre pression de circuit de chauffage chute plus en mode chauffage (hiver) qu'en mode eau chaude sanitaire (été), la fuite d'eau ou d'air peut se situer partout.
Dans un premier temps il faut définir si cette fuite est plus la chaudière ou sur le restant du circuit en isolant la chaudière (fermez les vannes d'isolement départ et retour sous la chaudière) puis laisser comme cela quelques jours.
Si la pression chute, la fuite est interne à la chaudière !
Si la pression reste stable ce n'est pas dans la chaudière !
Après quelques jours, ouvrez les vannes d'isolements :
Si la pression chute brusquement, la fuite se situe sur le réseau de chauffage !
Pour exemple, une perte de pression de 0.5 Bars sur un circuit de chauffage domestique peut-être due à une micro fuite (1/2 à 1 verre d'eau) ou à une membrane de vase d'expansion poreuse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 11:35