Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20313
Question Forum Chauffage : Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour
Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury), la flamme ne s'allume plus et la chaudière affiche le code 24.
Pour info, l'extracteur et le pressostat fonctionnaient sans problème avant ce remplacement et je n'ai jamais eu de code 24 avant.
Avez-vous une idée de la source de ce problème ?
Pouvez-vous me dire quel composant sur la carte pilote le pressostat ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Amine.
Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury), la flamme ne s'allume plus et la chaudière affiche le code 24.
Pour info, l'extracteur et le pressostat fonctionnaient sans problème avant ce remplacement et je n'ai jamais eu de code 24 avant.
Avez-vous une idée de la source de ce problème ?
Pouvez-vous me dire quel composant sur la carte pilote le pressostat ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Amine.
04 février 2020 à 17:15
Forum dépannage chaudières réponse 1
Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour.
Le nouveau composant est-il bien soudé, vérifier à la loupe les soudures, le fabricant a choisi comme composant IC204 K3022P, pourquoi le remplacer par un MOC3023X et non un K3023P (préconisé sur le forum).
Moi à votre place je déposerais le MOC3023X et souderais à sa place un adaptateur DIP6 et placerais dessus un composant neuf K3022P (ces composants ne sont pas chers sur aliexpress vous en prenez plusieurs et lors de l’erreur A03 répétée vous remplacez le composant sans soudure en le clipsant sur l'adaptateur, attention bien repérer le sens de montage).
Le code erreur A03 était-il lié à l'optocoupleur ???
Cordialement.
Le nouveau composant est-il bien soudé, vérifier à la loupe les soudures, le fabricant a choisi comme composant IC204 K3022P, pourquoi le remplacer par un MOC3023X et non un K3023P (préconisé sur le forum).
Moi à votre place je déposerais le MOC3023X et souderais à sa place un adaptateur DIP6 et placerais dessus un composant neuf K3022P (ces composants ne sont pas chers sur aliexpress vous en prenez plusieurs et lors de l’erreur A03 répétée vous remplacez le composant sans soudure en le clipsant sur l'adaptateur, attention bien repérer le sens de montage).
Le code erreur A03 était-il lié à l'optocoupleur ???
Cordialement.
04 février 2020 à 18:31
Forum dépannage chaudières réponse 2
Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour,
Ma première question serait pourquoi vouloir modifier la carte électronique de votre chaudière, quel était votre problème de départ, quel défaut ou dysfonctionnement aviez-vous ?
Vous modifiez le circuit de commande mais êtes-vous sûr de bien connaître les risques de modifications de comportement de fonctionnement de votre chaudière ?
Votre extracteur fonctionne-t-il et passe-t-il bien en grande vitesse dès que vous avez une demande en eau chaude ou en chauffage ? Votre pressostat s'inverse-t-il ?
Pour information le pressostat n'est pas piloté par la carte, c'est un organe de contrôle qui vérifie que l'extracteur est bien en grande vitesse et qui informe la carte électronique pour continuer la procédure d'allumage du brûleur de la chaudière.
Si vous n'êtes pas du métier, ne vous improvisez pas technicien et encore mois électronicien en carte de chaudière.
C'est un appareil fonctionnant au gaz : vous prenez de gros risques en ignorant son fonctionnement et les règles de sécurité.
Je vous transmets la liste des codes défauts de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma première question serait pourquoi vouloir modifier la carte électronique de votre chaudière, quel était votre problème de départ, quel défaut ou dysfonctionnement aviez-vous ?
Vous modifiez le circuit de commande mais êtes-vous sûr de bien connaître les risques de modifications de comportement de fonctionnement de votre chaudière ?
Votre extracteur fonctionne-t-il et passe-t-il bien en grande vitesse dès que vous avez une demande en eau chaude ou en chauffage ? Votre pressostat s'inverse-t-il ?
Pour information le pressostat n'est pas piloté par la carte, c'est un organe de contrôle qui vérifie que l'extracteur est bien en grande vitesse et qui informe la carte électronique pour continuer la procédure d'allumage du brûleur de la chaudière.
Si vous n'êtes pas du métier, ne vous improvisez pas technicien et encore mois électronicien en carte de chaudière.
C'est un appareil fonctionnant au gaz : vous prenez de gros risques en ignorant son fonctionnement et les règles de sécurité.
Je vous transmets la liste des codes défauts de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2020 à 18:52
Forum dépannage chaudières réponse 3
Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour.
Je vous remercie pour vos réponses.
Je ne savais pas d’où venait le code 03 au départ. J'ai fait intervenir un chauffagiste qui m'a changé les électrodes d'allumage et d'ionisation, vérifier les voltages mais la chaudière continuait a tomber en erreur 03 plusieurs fois par jours. J'ai opté pour le changement de l'optocoupleur suite à la lecture du précédent post car la chaudière date de 2008 au moins.
Je suis parti sur le MOC 3023X car le vendeur de composants à Paris me l'a proposé à la place du K3023P que j'ai commandé sur Amazon mais tarde un peu à arriver.
L'extracteur ne passe pas en grande vitesse après un appel d'eau chaude alors qu'il le faisait sans problème avant le remplacement du K3022P.
Je vous remercie pour votre aide.
Amine.
Je vous remercie pour vos réponses.
Je ne savais pas d’où venait le code 03 au départ. J'ai fait intervenir un chauffagiste qui m'a changé les électrodes d'allumage et d'ionisation, vérifier les voltages mais la chaudière continuait a tomber en erreur 03 plusieurs fois par jours. J'ai opté pour le changement de l'optocoupleur suite à la lecture du précédent post car la chaudière date de 2008 au moins.
Je suis parti sur le MOC 3023X car le vendeur de composants à Paris me l'a proposé à la place du K3023P que j'ai commandé sur Amazon mais tarde un peu à arriver.
L'extracteur ne passe pas en grande vitesse après un appel d'eau chaude alors qu'il le faisait sans problème avant le remplacement du K3022P.
Je vous remercie pour votre aide.
Amine.
04 février 2020 à 19:20
Forum dépannage chaudières réponse 4
Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
Re bonjour.
Votre composant vous l'avez bien soudé dans le bon sens, il y a une petite encoche sur le composant.
Cordialement.
Votre composant vous l'avez bien soudé dans le bon sens, il y a une petite encoche sur le composant.
Cordialement.
04 février 2020 à 20:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 2. Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
- N°15641 : Bonjour, Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24. J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés...
- 3. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 4. Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
- N°20396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire. Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF. Défaut de...
- 5. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
- 6. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
- N°18254 : Bonjour, Depuis hier ma chaudière me met le code erreur AL C4 Pouvez-vous m'éclairer sur ce code car il n'est pas référencé sur la notice ? C'est une chaudière De Dietrich city 1.24 FF à ventouse. Merci...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite