Bonjour,
Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24.
J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés (souffle), le technicien s'est branché sur les câbles d'arrivée de l'extracteur avec un voltmètre, en redémarrant il reste sur zéro.
Il pense que c'est la carte qui a un problème et qui n’envoie pas les infos. Crédible ou pas ???
Merci.
Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24.
J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés (souffle), le technicien s'est branché sur les câbles d'arrivée de l'extracteur avec un voltmètre, en redémarrant il reste sur zéro.
Il pense que c'est la carte qui a un problème et qui n’envoie pas les infos. Crédible ou pas ???
Merci.
21 janvier 2013 à 13:48
Niagara Delta 24FF code erreur code 24 1
Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
Bonjour,
Il faut savoir que beaucoup de dépanneurs remplacent la carte car celle-ci est assez chère et c'est un peu "la solution de la dernière chance".
Code défaut 24 : Défaut de contrôle de fonctionnement de l’extracteur.
Avant de remplacer la carte, je me pencherai sur le pressostat.
Cette pièce, va contrôler la dépression créée par l'extracteur dans la chambre de combustion, si cette pièce est défaillante, un code défaut concernant l'extracteur s'affiche (c'est votre cas).
Il faut savoir qu'il est très simple de détecter si cette pièce est en défaut, il suffit de prendre un multimètre et de mesurer la valeur ohmique du pressostat (sur les fiches 1, 3) quand la chambre du pressostat est en pression et en dépression, normalement, quand la chambre est en dépression, un contact se ferme.
Il suffit de souffler ou aspirer l'air d'un des deux tubes sans trop forcer (le pressostat est très sensible).
Cordialement.
Il faut savoir que beaucoup de dépanneurs remplacent la carte car celle-ci est assez chère et c'est un peu "la solution de la dernière chance".
Code défaut 24 : Défaut de contrôle de fonctionnement de l’extracteur.
Avant de remplacer la carte, je me pencherai sur le pressostat.
Cette pièce, va contrôler la dépression créée par l'extracteur dans la chambre de combustion, si cette pièce est défaillante, un code défaut concernant l'extracteur s'affiche (c'est votre cas).
Il faut savoir qu'il est très simple de détecter si cette pièce est en défaut, il suffit de prendre un multimètre et de mesurer la valeur ohmique du pressostat (sur les fiches 1, 3) quand la chambre du pressostat est en pression et en dépression, normalement, quand la chambre est en dépression, un contact se ferme.
Il suffit de souffler ou aspirer l'air d'un des deux tubes sans trop forcer (le pressostat est très sensible).
Cordialement.
21 janvier 2013 à 14:43
Niagara Delta 24FF code erreur code 24 2
Invité

Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
Invité

Bonjour,
Comme j'ai eu cette erreur 24 sur ma chaudière Niagara Delta, j'ajoute ma contribution car dans mon cas ce n'était pas compliqué à réparer : ce n'était pas une panne de l'électronique.
Le moteur de l'extracteur était grippé : j'ai pu m'en rendre compte en mettant hors tension la chaudière, il était très difficile de faire tourner le moteur à la main (en poussant sur les pales du ventilateur).
En mettant du dégrippant sur l'axe (chaudière hors tension) en actionnant manuellement le moteur dans un sens puis dans l'autre, celui-ci s'est débloqué. A la mise sous tension l'extraction s'est remise en route, plus d'erreur 24 et tout est rentré dans l'ordre.
ML
Comme j'ai eu cette erreur 24 sur ma chaudière Niagara Delta, j'ajoute ma contribution car dans mon cas ce n'était pas compliqué à réparer : ce n'était pas une panne de l'électronique.
Le moteur de l'extracteur était grippé : j'ai pu m'en rendre compte en mettant hors tension la chaudière, il était très difficile de faire tourner le moteur à la main (en poussant sur les pales du ventilateur).
En mettant du dégrippant sur l'axe (chaudière hors tension) en actionnant manuellement le moteur dans un sens puis dans l'autre, celui-ci s'est débloqué. A la mise sous tension l'extraction s'est remise en route, plus d'erreur 24 et tout est rentré dans l'ordre.
ML
18 novembre 2017 à 19:58
Niagara Delta 24FF code erreur code 24 3
Invité

Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
Invité

Bonjour.
Je me permets d'intervenir en désespoir de cause car j'ai une panne code 21 récurrente et aléatoire (absence de débit d'extraction), associée à la panne 23 et 24 (ça m'a fait les 3 d'affilée puis c'est reparti tout seul).
Le technicien a changé l'extracteur et le pressostat, puis comme cela continuait il a changé la carte mère...
Mais le problème persiste !!! Il est dans le flou total, et moi également... et pire mes voisins du dessous sont également touchés (mêmes chaudières, même panne, même pièces changées, même galère).
Alors qui peut nous aider à diagnostiquer cette maudite panne, que même le technicien n'arrive pas à trouver ni réparer ! Merci.
Je me permets d'intervenir en désespoir de cause car j'ai une panne code 21 récurrente et aléatoire (absence de débit d'extraction), associée à la panne 23 et 24 (ça m'a fait les 3 d'affilée puis c'est reparti tout seul).
Le technicien a changé l'extracteur et le pressostat, puis comme cela continuait il a changé la carte mère...
Mais le problème persiste !!! Il est dans le flou total, et moi également... et pire mes voisins du dessous sont également touchés (mêmes chaudières, même panne, même pièces changées, même galère).
Alors qui peut nous aider à diagnostiquer cette maudite panne, que même le technicien n'arrive pas à trouver ni réparer ! Merci.
30 mars 2018 à 17:59
Niagara Delta 24FF code erreur code 24 4
Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
J'ai eu l'erreur 24 sur la mienne, ça ne bloque pas (elle refait des tentatives successives, des fois que ça reparte, l'espoir fait vivre), puis 21 (je crois) à un moment, une seule fois.
En vérifiant que le relais de commande du ventilateur était bien alimenté (en soudant un fil et mesurant de dehors) j'ai mis un petit voyant néon (couleur orange) avec résistance sur le moteur, pour voir et j'ai eu un éclat (mise sous tension) puis coupé, parfois néon allumé et le moteur tourne.
En remplaçant le relais RL201 (le petit en bas à droite du circuit de commande) avec ce que j'avais de plus similaire (en ai 2 autres en 24V mais plus gros), c'est reparti comme neuf.
Autopsié le relais, les contacts sont abimés (normalement c'est lisse, tout neuf), ça a chauffé à force (12-13 ans) surtout quand ça commence à s'abimer, cercle vicieux.
Un relais à 4€ ou une carte entière.
Mais il faut être un peu équipé pour dessouder le relais et souder le nouveau (pas facile à trouver, les broches ne se présentent souvent pas pareil côté contacts, j'ai surélevé le mien + gaine isolante sur les fils rigides).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En vérifiant que le relais de commande du ventilateur était bien alimenté (en soudant un fil et mesurant de dehors) j'ai mis un petit voyant néon (couleur orange) avec résistance sur le moteur, pour voir et j'ai eu un éclat (mise sous tension) puis coupé, parfois néon allumé et le moteur tourne.
En remplaçant le relais RL201 (le petit en bas à droite du circuit de commande) avec ce que j'avais de plus similaire (en ai 2 autres en 24V mais plus gros), c'est reparti comme neuf.
Autopsié le relais, les contacts sont abimés (normalement c'est lisse, tout neuf), ça a chauffé à force (12-13 ans) surtout quand ça commence à s'abimer, cercle vicieux.
Un relais à 4€ ou une carte entière.
Mais il faut être un peu équipé pour dessouder le relais et souder le nouveau (pas facile à trouver, les broches ne se présentent souvent pas pareil côté contacts, j'ai surélevé le mien + gaine isolante sur les fils rigides).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 août 2021 à 10:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
- N°20396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire. Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF. Défaut de...
- 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF code erreur 99
- N°10763 : J'ai l'erreur 99 qui s'affiche sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF. Que signifie cette erreur ? Comment puis-je y remédier ? Merci pour vos réponses.
- 3. Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°20313 : Bonjour Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière...
- 4. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 5. Code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
- N°20612 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour un problème au niveau de la chaudière Niagara Delta 24FF, après trois interventions de la société, elle ne fonctionne toujours pas. Ils ont changé l’électrode de l'ionisation...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 9. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 10. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite