Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18254
Question Forum Chauffage : Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Bonjour,
Depuis hier ma chaudière me met le code erreur AL C4
Pouvez-vous m'éclairer sur ce code car il n'est pas référencé sur la notice ?
C'est une chaudière De Dietrich city 1.24 FF à ventouse.
Merci d'avance.
Jonathan
Depuis hier ma chaudière me met le code erreur AL C4
Pouvez-vous m'éclairer sur ce code car il n'est pas référencé sur la notice ?
C'est une chaudière De Dietrich city 1.24 FF à ventouse.
Merci d'avance.
Jonathan
15 novembre 2016 à 14:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Bonjour,
AL CA est un défaut d'allumage.
La flamme apparait t-elle ?
Si oui, regardez l'inversion phase/neutre. Ensuite, l'électrode de ionisation, puis la carte de sécurité.
Si non, y a-t-il un train d'étincelle ?
Si ce n'est pas le cas, le câble, la bougie, ou le transfo de mort.
S'il y a un train d'étincelle, problème du bloc gaz de pression à la rampe, injecteurs bouchés ou autre....
Avez-vous fait appel à un chauffagiste pour le dépannage ?
Ah oui, vérifiez votre ventouse.
AL CA est un défaut d'allumage.
La flamme apparait t-elle ?
Si oui, regardez l'inversion phase/neutre. Ensuite, l'électrode de ionisation, puis la carte de sécurité.
Si non, y a-t-il un train d'étincelle ?
Si ce n'est pas le cas, le câble, la bougie, ou le transfo de mort.
S'il y a un train d'étincelle, problème du bloc gaz de pression à la rampe, injecteurs bouchés ou autre....
Avez-vous fait appel à un chauffagiste pour le dépannage ?
Ah oui, vérifiez votre ventouse.
15 novembre 2016 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Merci pour la réponse mais le code erreur est AL C4 et non AL CA
Alors pour tout dire j'ai appelé un pro il y a un mois il a tapoté sur le pressostat et la chaudière est repartie 3 jours mais s'est remise en défaut (entre temps elle était en hors gel).
Du coup j'ai essayé de le refaire ce matin mais ça n'a rien donné.
Je l'ai rappelé, il est venu il y a 1h, j'ai fait semblant de rien pendant qu'il bossait, j'ai regardé il a mis le fil marron et le noir (il y en a trois un blanc, un marron et un noir) en court-circuit sur le pressostat et la chaudière a démarré de suite (me doutant qu'il n'avait pas l'air honnête j'ai mis ma Gopro pour filmer ce qu'il faisait), il l'a arrêté immédiatement, il en a cassé le support bride de pressostat, raccourci les 2 tuyaux transparents et depuis elle reste sur ce code AL C4 (je connais le nom de la pièce car je l'ai vu sur un plan éclaté).
Donc je suppose que cette panne proviendrait de cette pièce sans être sûr, j'hésite à en commander une, ainsi que la bride et les tuyaux (il a laisser 5cm sur chaque téton).
Du coup je ne connais même pas les longueurs de tube en silicone à remettre ni leur section, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Et là j’attends son devis mais il m'a prévenu que ça couterait très très cher et que je ferais mieux de la changer, qu'il me ferait une reprise de la mienne.
Alors pour tout dire j'ai appelé un pro il y a un mois il a tapoté sur le pressostat et la chaudière est repartie 3 jours mais s'est remise en défaut (entre temps elle était en hors gel).
Du coup j'ai essayé de le refaire ce matin mais ça n'a rien donné.
Je l'ai rappelé, il est venu il y a 1h, j'ai fait semblant de rien pendant qu'il bossait, j'ai regardé il a mis le fil marron et le noir (il y en a trois un blanc, un marron et un noir) en court-circuit sur le pressostat et la chaudière a démarré de suite (me doutant qu'il n'avait pas l'air honnête j'ai mis ma Gopro pour filmer ce qu'il faisait), il l'a arrêté immédiatement, il en a cassé le support bride de pressostat, raccourci les 2 tuyaux transparents et depuis elle reste sur ce code AL C4 (je connais le nom de la pièce car je l'ai vu sur un plan éclaté).
Donc je suppose que cette panne proviendrait de cette pièce sans être sûr, j'hésite à en commander une, ainsi que la bride et les tuyaux (il a laisser 5cm sur chaque téton).
Du coup je ne connais même pas les longueurs de tube en silicone à remettre ni leur section, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Et là j’attends son devis mais il m'a prévenu que ça couterait très très cher et que je ferais mieux de la changer, qu'il me ferait une reprise de la mienne.
15 novembre 2016 à 16:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Le défaut AL C4 correspond à un défaut de flamme parasite qui est rare sur ce type de chaudière.
Le défaut AL CA est le plus répandu, c'est pour cela que j'y ai fait allusion.
Je vous joins le GUIDE SAV de cette chaudière (ça n'a pas l'air de fonctionner).
Il y a tout pour pouvoir la dépanner.
Pour la défense de votre dépanneur, la pièce qui tient le pressostat casse presque tout le temps quand on la manipule.
Elle cuit avec la chaleur.
Merci de me faire un retour sur ce dépannage qui peut être intéressant.
Message d'un modérateur.
Cette notice (GUIDE SAV) est disponible uniquement sur demande à un administrateur du forum-chauffage.
Le défaut AL CA est le plus répandu, c'est pour cela que j'y ai fait allusion.
Je vous joins le GUIDE SAV de cette chaudière (ça n'a pas l'air de fonctionner).
Il y a tout pour pouvoir la dépanner.
Pour la défense de votre dépanneur, la pièce qui tient le pressostat casse presque tout le temps quand on la manipule.
Elle cuit avec la chaleur.
Merci de me faire un retour sur ce dépannage qui peut être intéressant.
Message d'un modérateur.
Cette notice (GUIDE SAV) est disponible uniquement sur demande à un administrateur du forum-chauffage.
15 novembre 2016 à 21:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
Après analyse de votre doc il est dit que l'erreur F1 ou C4 est une erreur liée au pressostat ou à un tirage parasite.
J'ai vérifié s'il n'y avait pas d'entrée d'air parasite et rien, du coup j'ai commandé un pressostat il devrait arriver demain, j'ai pris aussi les tuyaux neufs et le support de bride pressostat.
Je vais essayer de le faire et y en a pour 100 euros en tout le devis de remplacement et il insiste pour reprendre la mienne et de 7000 € la chaudière de remplacement serait une Addax (c'est apparemment du brico-dépôt).
Demain je fais tout ça et je vous fais un retour.
En tout cas un grand merci pour la notice de dépannage.
J'ai vérifié s'il n'y avait pas d'entrée d'air parasite et rien, du coup j'ai commandé un pressostat il devrait arriver demain, j'ai pris aussi les tuyaux neufs et le support de bride pressostat.
Je vais essayer de le faire et y en a pour 100 euros en tout le devis de remplacement et il insiste pour reprendre la mienne et de 7000 € la chaudière de remplacement serait une Addax (c'est apparemment du brico-dépôt).
Demain je fais tout ça et je vous fais un retour.
En tout cas un grand merci pour la notice de dépannage.
15 novembre 2016 à 22:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
J'ai été chercher le pressostat et les tuyaux (il n'avait plus de support de bride je l'aurai vendredi).
Sur les conseils du vendeur j'ai démonté et passé à la soufflette l'extracteur (je ne suis pas sûr du nom) qui est relié à la sortie des fumées. Monté en 30 minutes.
Sur les conseils du vendeur j'ai mis 5 cm de mou au niveau des tubes silicones.
Je l'ai allumé et elle est passée par un code c4 ensuite cA, du coup j'ai appuyé 5 secondes sur le bouton pour effacer les défauts et elle a démarré immédiatement.
Ça fait 30 minutes qu'elle tourne sans afficher de défaut.
Du coup le "pro" peut s'asseoir sur son devis et il faudra que je trouve quelqu'un de sérieux pour le contrat d'entretien.
Un grand merci koasan pour la notice et les conseils.
Sur les conseils du vendeur j'ai démonté et passé à la soufflette l'extracteur (je ne suis pas sûr du nom) qui est relié à la sortie des fumées. Monté en 30 minutes.
Sur les conseils du vendeur j'ai mis 5 cm de mou au niveau des tubes silicones.
Je l'ai allumé et elle est passée par un code c4 ensuite cA, du coup j'ai appuyé 5 secondes sur le bouton pour effacer les défauts et elle a démarré immédiatement.
Ça fait 30 minutes qu'elle tourne sans afficher de défaut.
Du coup le "pro" peut s'asseoir sur son devis et il faudra que je trouve quelqu'un de sérieux pour le contrat d'entretien.
Un grand merci koasan pour la notice et les conseils.
16 novembre 2016 à 10:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
De rien.
Je suis content de vous avoir aidé.

Je suis content de vous avoir aidé.

17 novembre 2016 à 21:59