Question Forum Chauffage : Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonjour.
J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI.
Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus.
J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais personne ne trouve la solution.
Merci.
J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI.
Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus.
J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais personne ne trouve la solution.
Merci.
04 février 2020 à 16:30
Réponse forum dépannage chaudières 1
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonjour,
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement que vos chauffagistes appliquent les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
- Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation, dépression à l'aspiration,
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion,
- Contrôle de la tête de combustion,
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur,
- Contrôle de la détection de flamme,
- Contrôle de l'hygiène de combustion.
Un diagnostic réalisable en moins de 30 minutes si on est un vrai pro, volontaire et passionné. Vous tomberez hélas sur des professionnels qui regardent d'abord l'âge de votre chaudière pour vous proposer un éventuel remplacement plutôt que de chercher la panne, consulter la notice ou d'appeler le service technique du constructeur : service dont le numéro est dans la notice de votre chaudière...
Qui sont ces chauffagiste qui ont l'air si incompétent ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement que vos chauffagistes appliquent les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
- Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation, dépression à l'aspiration,
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion,
- Contrôle de la tête de combustion,
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur,
- Contrôle de la détection de flamme,
- Contrôle de l'hygiène de combustion.
Un diagnostic réalisable en moins de 30 minutes si on est un vrai pro, volontaire et passionné. Vous tomberez hélas sur des professionnels qui regardent d'abord l'âge de votre chaudière pour vous proposer un éventuel remplacement plutôt que de chercher la panne, consulter la notice ou d'appeler le service technique du constructeur : service dont le numéro est dans la notice de votre chaudière...
Qui sont ces chauffagiste qui ont l'air si incompétent ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
04 février 2020 à 17:59
Réponse forum dépannage chaudières 2
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Tout à fait d'accord avec Mario.
Je ne suis pas chauffagiste mais j'ai quelques connaissances dans ce domaine et j'arrive à dépanner !!!
C'est plus facile de vendre du neuf.
Si vous le souhaitez je peux vous donner les contrôles à effectuer.
Je ne suis pas chauffagiste mais j'ai quelques connaissances dans ce domaine et j'arrive à dépanner !!!
C'est plus facile de vendre du neuf.
Si vous le souhaitez je peux vous donner les contrôles à effectuer.
04 février 2020 à 19:00
Réponse forum dépannage chaudières 3
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonsoir.
Merci pour votre réponse, les trois chauffagistes sont de la Côte-d’Or :)
J’ai imprimé ce que vous m’avez dit de faire et je vais leur faire faire, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup bonne soirée.
Merci pour votre réponse, les trois chauffagistes sont de la Côte-d’Or :)
J’ai imprimé ce que vous m’avez dit de faire et je vais leur faire faire, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup bonne soirée.
04 février 2020 à 19:24
Réponse forum dépannage chaudières 4
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonsoir imem.
Oui je veux bien.
Merci.
Oui je veux bien.
Merci.
04 février 2020 à 20:18
Réponse forum dépannage chaudières 5
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonjour,
Votre chaudière doit être entretenue et réglée selon les prescriptions et la notice du constructeur.
Si vous êtes en possession de cette dernière faites suivre les instructions qu'elle contient.
Ne bricolez pas sur les conseils de personnes qui veulent vous aider et qui ne sont ni des professionnels de la maintenance, ni des SAV agréés par le constructeur les risques étant de :
- Dégrader ou colmater le corps de chauffe,
- Brûler la tête de combustion,
- Percer le turbulateur circulaire inox du foyer,
- Faire fondre la clavette en fonte.
Il serait dommage d'avoir à remplacer ces éléments compte-tenu de leurs coûts.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Votre chaudière doit être entretenue et réglée selon les prescriptions et la notice du constructeur.
Si vous êtes en possession de cette dernière faites suivre les instructions qu'elle contient.
Ne bricolez pas sur les conseils de personnes qui veulent vous aider et qui ne sont ni des professionnels de la maintenance, ni des SAV agréés par le constructeur les risques étant de :
- Dégrader ou colmater le corps de chauffe,
- Brûler la tête de combustion,
- Percer le turbulateur circulaire inox du foyer,
- Faire fondre la clavette en fonte.
Il serait dommage d'avoir à remplacer ces éléments compte-tenu de leurs coûts.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
05 février 2020 à 11:26
Réponse forum dépannage chaudières 6
Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
Bonsoir.
Merci Mario, je vais suivre vos conseils.
Merci Mario, je vais suivre vos conseils.
05 février 2020 à 21:09
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
- N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
- 2. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
- N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Thermostat Nest chaudière Ideal Standard Geodis BVi 25 ?
- N°22886 : Bonjour. J'ai une chaudière fioul Ideal Standard Geodis BVi 25. La chaudière fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Elle a été installée il y a une vingtaine d'années. Son système de régulation est un peu...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 7. Erreur E03 chaudière Idéal Standard
- N°19185 : Bonjour J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température). Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois. Il y a quelques semaines...
- 8. Chaudière à fioul Ideal Standard geodis en défaut E61.
- N°18115 : Bonjour à tous. J'ai ma chaudière Ideal standard Geodis qui s'est mis en défaut E61 environ 2 semaines après que je ne l'ai redémarrée (il reste du fioul et j'ai fait le plein en avril). J'ai déjà eu ce défaut, et un...
- 9. Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
- N°21832 : Bonjour. Je possède une chaudière Idéal Standard Geodis en fioul, réglée en mode manuel (48°c pour eau de chauffage et 55°c pour l'eau sanitaire). Pourquoi mode manuel ? Mon plombier m'a installé un thermostat Nest pour...
- 10. Pannes répétitives chaudière fioul condensation Idéal Standard Géodis
- N°20242 : Bonjour. Le code 61 clignotant s'affiche, j'appuie sur le bouton sous brûleur, le 61 disparaît, la température de l'eau s'affiche, elle redémarre pour quelques minutes ou quelques heures et s'arrête à nouveau. J'ai un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.