Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20046
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
Bonsoir,
Merci à tous pour les recherches effectuées pour diagnostiquer l'erreur 133 sur nos différents modèles de chaudières.
Ma chaudière Geminox THRi 2-13C (régulation REG73) n'a pas démarré en début de semaine 10/2019 erreur 133.
Au démarrage après un reset :
Le ventilateur démarre puis accélère, le tuyau d'air vers la vanne gaz (régulation) produit un souffle d'air OK.
Le transformateur HT d’allumage est alimenté, étincelles testées à l'extérieur électrodes débranchées puis vu à l'intérieur via le hublot OK.
La vanne gaz est ensuite alimentée (220V mesuré), un léger déclic s’entend.
Pas de flammes visible via le hublot et coupure alimentation de la vanne gaz.
Mise en sécurité 133 après deux essais.
Après recherches sur internet sur les causes de l'erreur 133 et analyse,
La carte LMU 64 w07 est OK : le condensateur C209 de 0.15µf OK car la tension mesurée aux bornes de C203 et alimentant le LM324 est de 19/20 V.
Pas de problème de sonde d'ionisation ni d'allumage, la chaudière et son brûleur ont été nettoyés en 2016.
Pas de problèmes de phase/neutre/terre, elle a fonctionné depuis 2005.
L'absence totale de flammes laisse à penser à une absence de gaz.
Le premier problème date de 2016, nettoyage et changement du bloc gaz.
L'ancienne référence Siemens Landis & Staefa VDU11 A120036 n'existant plus, elle avait été remplacée par SIT réf 87168336160 (CEDEO 1721632 192€ TTC).
Et trois ans après, c'est avec un nouveau changement du bloc gaz même référence que la chaudière a redémarré du premier coup.
Si quelqu'un a une explication sur la/les panne(s) du bloc gaz ? (la bobine n'est pas coupée, déclic à la mise sous tension).
Salutations distinguées.
Merci à tous pour les recherches effectuées pour diagnostiquer l'erreur 133 sur nos différents modèles de chaudières.
Ma chaudière Geminox THRi 2-13C (régulation REG73) n'a pas démarré en début de semaine 10/2019 erreur 133.
Au démarrage après un reset :
Le ventilateur démarre puis accélère, le tuyau d'air vers la vanne gaz (régulation) produit un souffle d'air OK.
Le transformateur HT d’allumage est alimenté, étincelles testées à l'extérieur électrodes débranchées puis vu à l'intérieur via le hublot OK.
La vanne gaz est ensuite alimentée (220V mesuré), un léger déclic s’entend.
Pas de flammes visible via le hublot et coupure alimentation de la vanne gaz.
Mise en sécurité 133 après deux essais.
Après recherches sur internet sur les causes de l'erreur 133 et analyse,
La carte LMU 64 w07 est OK : le condensateur C209 de 0.15µf OK car la tension mesurée aux bornes de C203 et alimentant le LM324 est de 19/20 V.
Pas de problème de sonde d'ionisation ni d'allumage, la chaudière et son brûleur ont été nettoyés en 2016.
Pas de problèmes de phase/neutre/terre, elle a fonctionné depuis 2005.
L'absence totale de flammes laisse à penser à une absence de gaz.
Le premier problème date de 2016, nettoyage et changement du bloc gaz.
L'ancienne référence Siemens Landis & Staefa VDU11 A120036 n'existant plus, elle avait été remplacée par SIT réf 87168336160 (CEDEO 1721632 192€ TTC).
Et trois ans après, c'est avec un nouveau changement du bloc gaz même référence que la chaudière a redémarré du premier coup.
Si quelqu'un a une explication sur la/les panne(s) du bloc gaz ? (la bobine n'est pas coupée, déclic à la mise sous tension).
Salutations distinguées.
26 octobre 2019 à 00:44
Réponse forum dépannage chaudières 1
Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...) ?
- Les derniers tickets d'analyse de combustion de votre chaudière ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, réalisé par un prestataire agréé ?
Concernant votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre REG73 est-il bien dans l'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage sont des radiateurs, un plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut E133 est un défaut très connu, les premiers contrôles à faire sont :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, pas d'inversion Phase/Neutre),
- Les pressions de gaz,
- L’hygiène de combustion en fonctionnement mini et maxi du brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...) ?
- Les derniers tickets d'analyse de combustion de votre chaudière ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, réalisé par un prestataire agréé ?
Concernant votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre REG73 est-il bien dans l'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage sont des radiateurs, un plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut E133 est un défaut très connu, les premiers contrôles à faire sont :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, pas d'inversion Phase/Neutre),
- Les pressions de gaz,
- L’hygiène de combustion en fonctionnement mini et maxi du brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2019 à 12:21
Réponse forum dépannage chaudières 2
Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
Bonjour,
Ma question concerne la fiabilité du bloc gaz et ce qui peut justifier d'un blocage de celle-ci !
La chaudière maintenant fonctionne bien (du premier coup) après qu'ait été changé une deuxième fois la vanne gaz.
Celle-ci est livrée d'usine déjà réglée et scellée et je n'ai pas d'outils de contrôle.
Par ailleurs, l'analyse de ce dysfonctionnement a été décrite dans mon message initial et a conclu que le gaz était présent (testé) avant la vanne mais qu'aucune flamme n'apparaissait (hublot) même temporairement après une séquence de démarrage correcte.
Actuellement, la chaudière module de 2% à 100% en fonction du besoin (confort 22°C), constaté sur la sonde d'ambiance REG73 qui indique également tous les paramètres de fonctionnement (min, max extérieur....).
Salutations distinguées.
Ma question concerne la fiabilité du bloc gaz et ce qui peut justifier d'un blocage de celle-ci !
La chaudière maintenant fonctionne bien (du premier coup) après qu'ait été changé une deuxième fois la vanne gaz.
Celle-ci est livrée d'usine déjà réglée et scellée et je n'ai pas d'outils de contrôle.
Par ailleurs, l'analyse de ce dysfonctionnement a été décrite dans mon message initial et a conclu que le gaz était présent (testé) avant la vanne mais qu'aucune flamme n'apparaissait (hublot) même temporairement après une séquence de démarrage correcte.
Actuellement, la chaudière module de 2% à 100% en fonction du besoin (confort 22°C), constaté sur la sonde d'ambiance REG73 qui indique également tous les paramètres de fonctionnement (min, max extérieur....).
Salutations distinguées.
26 octobre 2019 à 15:11
Réponse forum dépannage chaudières 3
Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
Bonjour,
Concernant la fiabilité de cette référence de pièces, même si nous ne sommes pas à l’abri d'un défaut de série, il faut avant tout comprendre que ce peut-être l'usage que l'on en fait qui pourrait être à l'origine de son problème de longévité.
Ce type de vannes comme composants électriques ou électroniques doit fonctionner dans des conditions biens précises : alimentation électrique (tension, fréquence), pression du gaz, température, nombre de cycle de marche/arrêt/modulation...
Pour faire simple, si dans le cadre d'une mise en service de la chaudière ou d'un remplacement de cette vanne gaz :
- L'adaptation des puissances de fonctionnements à l'installation existante,
- L'adaptation de la combustion au type d'évacuation des fumées,
- Le contrôle, réglage et l'analyse de l'hygiène de combustion au différentes puissances,
- L'entretien annuel selon procédure du constructeur incluant l'analyse de combustion,
- La mesure des différents fluides (tensions, pressions, ionisations...).
Ne sont pas faites, reprises, vérifiés et contrôlés, votre vanne gaz n'étant pas réglée uniquement pour votre modèle de chaudière, elle doit être adaptée et réglée pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Il y va de la durée de vie globale de votre chaudière, de votre consommation de gaz voir de votre sécurité.
A titre d'information ce modèle de vanne est présent chez des nombreux fabricants et équipe des chaudière dont les puissances varient de 1.5 kWs à plus de 100 kWs. Vous pensez bien que SIEMENS qui fabrique ces vannes gaz ne peut pas les régler individuellement pour chaque chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant la fiabilité de cette référence de pièces, même si nous ne sommes pas à l’abri d'un défaut de série, il faut avant tout comprendre que ce peut-être l'usage que l'on en fait qui pourrait être à l'origine de son problème de longévité.
Ce type de vannes comme composants électriques ou électroniques doit fonctionner dans des conditions biens précises : alimentation électrique (tension, fréquence), pression du gaz, température, nombre de cycle de marche/arrêt/modulation...
Pour faire simple, si dans le cadre d'une mise en service de la chaudière ou d'un remplacement de cette vanne gaz :
- L'adaptation des puissances de fonctionnements à l'installation existante,
- L'adaptation de la combustion au type d'évacuation des fumées,
- Le contrôle, réglage et l'analyse de l'hygiène de combustion au différentes puissances,
- L'entretien annuel selon procédure du constructeur incluant l'analyse de combustion,
- La mesure des différents fluides (tensions, pressions, ionisations...).
Ne sont pas faites, reprises, vérifiés et contrôlés, votre vanne gaz n'étant pas réglée uniquement pour votre modèle de chaudière, elle doit être adaptée et réglée pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Il y va de la durée de vie globale de votre chaudière, de votre consommation de gaz voir de votre sécurité.
A titre d'information ce modèle de vanne est présent chez des nombreux fabricants et équipe des chaudière dont les puissances varient de 1.5 kWs à plus de 100 kWs. Vous pensez bien que SIEMENS qui fabrique ces vannes gaz ne peut pas les régler individuellement pour chaque chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Erreur 60 chaudière Geminox THRI 10-50 C
- N°18856 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, ma chaudière Geminox THRI 10-50 C de 2007 part en erreur 60 (160) (vitesse ventilateur trop basse en mode "assèchement"). Le problème se produisait auparavant de temps en temps, puis de plus...
- 5. Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
- N°19118 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici. J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE. Il y...
- 6. Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60
- N°19628 : Bonjour, Depuis une semaine ma chaudière THRI5.25 affiche le code 1.60 "vitesse du ventilo non atteinte". J'ai vu dans le forum le post de "Hervé95" que changer les 2 condo de filtrage de150nf était peut-être la solution,...
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 9. Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
- N°23742 : Bonjour à toutes et tous. J'ai ma chaudière fioul qui affiche le code erreur E74 suite à une coupure d'électricité. Et la pression eau est à 0, j'ai remis de l'eau mais rien n'y fait, la cuve fioul est remplie, j'ai...
- 10. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite